Obieg CO1 jest realizowany za pomocą zaworu 4D wraz ze czujnikiem temperatury zewnętrznej z włączonym regulatorem pogodowym. 

Obieg C02 obsługuje rozdzielacz ogrzewania podłogowego wraz z pompa która jest podłączona zprzed zaworu 4D, z czujnikiem bezprzewodym temperatury dla danego obiegu

Pytanie jest taki: chciałbym mimo ustawionego trybu auto lato dla obiegu C01 ( włącza się poniżej 9 stopnii na zewnątrz) aby obieg C02 - ogrzewanie podłogowe z czujnikiem temp w pomieszczeniu aby włącz w trybie auto lato obieg CO2. 

Przykład: Na zewnątrz mamy +12, obieg C01 wraz ze zaworem są w trybie auto lato, obieg C02 też jest wyłączony, temp w pomieszczeniu jest +18 z nastawą +20 na czujniku. 
Czy idzie wysterować tak obieg ze mimo jest tryb auto lato dogrzwało podłogówkę do danej wartości np +20 stopnii ? 
2022-10-10 20:34
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Witam.
Niestety dla Ciebie tryb auto-lato steruje całym kotłem.
Ale możesz zamienić CO1 i CO2 ze sobą.
Wtedy kocioł odpali od razu podłogówkę a sterowanie reszty ustaw z nastawamy które są zawyżone i nie odpali.
To jedyne przychodzi mi do głowy.