2022-09-18 22:33
  hadamsz44 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Panowie proszę wytłumaczcie mi na chłopski rozum jak działa typ obwodu: pompa co + zawór 4D + regulator pokojowy. Mam rozumieć, że przy takim ustawieniu gdy czujnik temperatury osiągnie domuślną wartość to zawór 4d zacznie się zamykać.A w przypadku gdy temperatura pomieszczenia jest nieosiągnięta to nastawionej temperatury za zaworem mimo to nie przekroczy? 
2022-10-10 21:09
  gwarek Posty: 651 Ostrzeżenie: 0

Tak. Dokładnie tak jak opisujesz ...

Musisz ustawić większą temperaturę na 4D z zapasem.
Wtedy temp. przekroczy i ma co zamykać.
Pamiętaj że to stan dla kotła bardzo niedobry ( ma swoją bezwładność ).

Od nastaw temperatury masz głowice termostatyczne.
Jedna zamknie inna otworzy i nie będzie szoku dla kotła.

Powiąż temp. kotła i 4D z temp na zewnątrz np:
- kocioł -10/+10 (temp) = 60 / 55 (temp)
- 4D       -10/+10 (temp) = 50 / 40 (temp)
To super działa.