Forum eCoal.pl v3.5 Wypalający się kopczyk. Subskrybuj | ||||
|
||||
grzegorz-81
|
Jak w temacie - aby kopczyk się zwiększył to czas pracy podajnika zwiększamy czy zmniejszamy? Czy dobrze myślę - krótszy czas to częstsze podawanie - czyli więcej węgla, a dłuższy czas to mniej węgla bo rzadziej jest podawany? Zmniejszyłem podawanie z 5s na 4s oraz nadmuch na -10. Kocioł to OEPM 20kw, węgiel wesoła. A jak prawidłowo ustawić parametry podtrzymania - jakie są domyślnie ustawiane?
|
|||
|
||||
leon
|
Dobrze piszesz i myślisz ale zle zrobiłeś Cyt Zmniejszyłem podawanie z 5s na 4s oraz nadmuch na -10." Powinieneś zwiększyć podawanie lub zmniejszyć przerwę postoju pomiędzy podawaniami a wiater zostaw jak był
|
|||
|
||||
grzegorz-81
|
Czyli powinienem w drugą stronę z czasem podawania? Z 5s na 6s?
|
|||
|
||||
leon
|
Sekundy (5,6) To czas podawania podajnika, przerwa pomiędzy, to przerwa pomiędzy podawaniami. Czyli wypala się kopczyk to: albo zwiększasz podawanie o sek albo zmniejszasz czas post po między podawaniami np. 1 sek
|
|||
|
||||
gwarek
|
To działa tylko w trybie ręcznym i grupowym. W trybie Ecoal i tak zmieni sobie czas przerwy i automat wie lepiej |
|||