W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Wypalający się kopczyk. Subskrybuj
2022-09-16 23:04
  grzegorz-81 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Jak w temacie - aby kopczyk się zwiększył to czas pracy podajnika zwiększamy czy zmniejszamy? Czy dobrze myślę - krótszy czas to częstsze podawanie - czyli więcej węgla, a dłuższy czas to mniej węgla bo rzadziej jest podawany? Zmniejszyłem podawanie z 5s na 4s oraz nadmuch na -10. Kocioł to OEPM 20kw, węgiel wesoła.
A jak prawidłowo ustawić parametry podtrzymania - jakie są domyślnie ustawiane?
2022-09-16 23:13
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Dobrze piszesz i myślisz ale zle zrobiłeś Cyt Zmniejszyłem podawanie z 5s na 4s oraz nadmuch na -10." Powinieneś zwiększyć podawanie lub zmniejszyć przerwę postoju pomiędzy podawaniami a wiater zostaw jak był
2022-09-16 23:21
  grzegorz-81 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czyli powinienem w drugą stronę z czasem podawania? Z 5s na 6s?
2022-09-17 15:45
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Sekundy (5,6) To czas podawania podajnika, przerwa pomiędzy, to przerwa pomiędzy podawaniami. Czyli wypala się kopczyk to: albo zwiększasz podawanie o sek albo zmniejszasz czas post po między podawaniami np. 1 sek
2022-10-10 21:23
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0

To działa tylko w trybie ręcznym i grupowym.
W trybie Ecoal i tak zmieni sobie czas przerwy i automat wie lepiej
Użytkownicy online: jnevrela