wuwok
|
A jakiej firmy polecasz kartę?
|
|||
|
|
||||
|
xlkarol
|
Dzień dobry, od około 2 tyg. nie mogę zalogować się do aplikacji w telefonie poza domem, aplikacja działa tylko lokalnie w trybie offline. Przy próbie zalogowania pojawia się komunikat: serwer tymczasowo niedostępny. Spróbuj później (0x8006)
Wersja aplikacji 1.1.0.26(262) W sterowniku wersja 1.1.38.33 |
|||
|
|
||||
|
PrzemekP
|
xlkarol napisał » 2025-04-29 21:21 Dzień dobry, od około 2 tyg. nie mogę zalogować się do aplikacji w telefonie poza domem, aplikacja działa tylko lokalnie w trybie offline. Przy próbie zalogowania pojawia się komunikat: serwer tymczasowo niedostępny. Spróbuj później (0x8006) Wersja aplikacji 1.1.0.26(262) W sterowniku wersja 1.1.38.33 Stara aplikacja. Odinstaluj i zainstaluj z Google Play. tak jak opisane tutaj |
|||
|
|
||||
|
xlkarol
|
Dziękuję, działa
|
|||
|
|
||||
|
Raszczyk
|
Mam pytanie odnoście histerezy temperatury w pomieszczeniach, dlaczego histereza nie działa powyżej zadanej temperatury, podaję przykład. Mam ustawioną temperaturę 22 stopnie, ustawiam histerezę na 0,5 i na zaworze 4D mam ustawioną temp. 36 i obniżoną 34, to sterownik powinien zadziałać tak że jak poniżej 22 st. w pomieszczeniu podaje 36 st. na kaloryfer a w zakresie 22 - 22,5st. powinien dawać obniżoną temperaturę czyli 34 i dopiero jak przekroczy 22,5 powinien wyłączyć pompę. Natomiast tak nie jest, pompa wyłącza się po przekroczeniu temp. 22. Mam wrażenie, że w poprzednich sezonach grzewczych tak mi to właśnie działało.
|
|||