Gorzyczki13
|
Dużo zależy od grochu. Pale grochem Marcel i aktualnie mam ustawione 24min podtrzymanie 2 podania po 8 sek z przerwą 15sek dmuchawa na 33%. Jest to mocny groch i koksujący. Powyżej 25min w podtrzymaniu może zgasnąc.
Na tym grochu kocioł przebija temp. znacznie od samego podtrzymania. Plusem natomiast jest stan samego wymiennika. Jest poprostu brązowo na półkach. Czysciej niż w zimie. Samo spalanie w trybie lato oscyluje ok 3-3.2kg/24h |
|||
|
||||
Lichy
|
Niskie macie te spalania. Ja korzystam z TAURON EKOGROSZEK, niby 26 mgJ. Narazie zostawiłem tak jak jest bo nie mam pomysłu.
Zmieniłem czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu z 20s na 30s tak jak radził Leon. |
|||