2022-03-24 15:28
  ethan89 Posty: 20 Ostrzeżenie: 0
Piec gasnie na podtrzymaniu co pare dni, niby wszystko ok ale sobie gasnie, co zrobic? Moze ktos podejrzec moje ustawienia? Piec skamp pv 13
2022-03-24 16:18
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Możesz włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU, min temp.powrotu ustawić o 2st niższą od temp.kotła, oczywiście poprawić parametry spalania w trybie podtrzymania : czas podawania 10s, postój podajnika 30s, przerwa 30s, ilość podań 4x, dmuchawa 40%. W zaawansowanych algorytm wygaszania kotła ustawić na Tylko w grzaniu  
2022-03-24 16:52
  MateoKoc Posty: 478 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2022-03-24 16:18
(...) postój podajnika 30s (...)

Chyba miałeś na myśli 30min
2022-03-24 17:14
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie, 30min dzięki za czujność 