Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Programator temperatury wewnętrznej. Subskrybuj
2022-03-20 15:51
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Prośba o pomoc gdzie coś jest nie tak ustawione.
W programatorze ustawiłem trzy wartości temperatury dla całego tygodnia i godzin.
Niestety cały czas sterownik ma ustawioną temperaturę komfortową.
Brak reakcji sterownika widać na wykresie.
Prośba o pomoc.
Pozdrawiam.

2022-03-20 16:21
  PrzemekP Posty: 837 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN

Dla obu obiegów masz zaznaczoną rączkę - czyli stała temperatura bez względu na ustawienia programatora.
2022-03-20 19:51
  gwarek Posty: 630 Ostrzeżenie: 0

Witam.
Dobra wyłączyłem rączkę i czekam na reakcję sterownika.
Dzięki.

Jest OK.

Użytkownicy online: arewer, BRAVAMW, kotelk, RLipinski10a, slawekskrzeta, Ssmolki, Sybis, tester123, TK1989, tomaszstan