2022-02-19 21:44
  Kruszywo_86 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam
Proszę o pomoc mianowicie co należy wybrać przy ochronie powrotu w moim przypadku( wysyłam schemat) pompę mieszająca czy zawór 4D? Czy wyłączenie ochrony spowiduje pocenie się pieca?

dodane 2022-02-19 21:43
dodane 2022-02-19 21:44
2022-02-19 22:04
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Pytanie brzmi , czy posiadasz takową pompę i zawór 4D  Najlepiej opisz swoją instalację ile masz pomp 
2022-02-19 22:12
  Kruszywo_86 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Wszytkie pompy i zawór 4D są takie jak na wysłanym schemacie. Jest pompa mieszajaca i zawór 4D
2022-02-19 22:21
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
W takim razie do ochrony powrotu ustaw Pompę mieszającą .
2022-02-19 22:22
  Kruszywo_86 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Ol dziękuję za pomoc. A proszę jeszcze powiedzieć czy piec sie może pocic gdy ochrona powrotu jest wyłączona?
2022-02-19 22:28
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Jest taka ewentualność , wszystko zależy od temperatury zadanej kotła i powrotu oraz pozostałych ustawień
2022-02-20 00:26
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Proszę Was,aż przykro patrzeć pocenie się pieca dzisiaj chyba że trzymasz piec w chlewiepewny bujda na kółkach
2022-02-20 00:41
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Leon z mojego się lało podczas rozruchu, nie wiemy jak jest u @Kruszywo_86, obstawiam że podobnie, dodatkowo brak ochrony powrotu i prawdopodobnie niska temp.kotła, pompy na off po dogrzaniu pomieszczenia itp. powodów może być wiele 
2022-02-20 01:16
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
Każdy piec,do paru dni po pierwszym uruchomieniu sie poci,to jest normalne Od 3 miesięcy mam Off ochrona powrotu i jest cały piec suchy, od popielnika po komin

dodane 2022-02-20 01:01W moim rodzinnym domu był piec który palił 19 lat (kopciuch) nigdy nie poczuł smaku ochrony powrotu, paliło się w nim i po 80 st a nie jeden raz gotował, nie lało się z niego mimo że mrozy były po -35 a czasem większe, ale? był w suchym miejscu

dodane 2022-02-20 01:16leON22 testowałeś tyle węgla,przetestuj jeden dzień,max 2. Wyłącz ochronę powrotu tak jak ja. Sprawdz! Będziesz mógł powiedzieć prawdę a nie co ludzie pier.... Pierogi Ruskie są z mięsem???
2022-02-20 12:01
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Ze mną jak z dzieckiem, ochrona wyłączona  Już widzę, że temp.powrotu zjechała o 10s w dół ale utrzymuje się na akceptowalnym poziomie 42st, kociołek dłużej stoi w podtrzymaniu, ciekawe jak go przydusi gdy odpali pompa CWU
PS. Podniosłem temp.zadaną kotła na 65st wtedy powrót automatycznie się podniesie  
2022-02-20 13:31
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
Witam , może i ja się pobawię .
2022-02-20 13:37
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
No to olewamy system i testujemy Chociaż osobiście ustawiłem kociołek wg najnowszej dokumentacji DTR, temp. zadana na kotle 65st i bez aktywnej ochrony powrotu, powrót ma +/-50st Ciekaw jestem korzyści takiego ustawienia, nie ukrywam że szukam oszczędności w spalaniu. 
2022-02-20 14:24
  EYE1961 Posty: 56 Ostrzeżenie: 0
W automacie inaczej to wygląda niż w ręcznym . Temp. przebija o 12°C  a jak spada to powrót spada poniżej 40°C . Zobaczymy po kilku godzinach , może kocioł potrzebuje stabilizacji .

2022-02-20 16:32
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
leON22 U Ciebie to nie przejdzie,brak ochrony powrotu ale dlaczego??? Grzejesz kaskadowo,czyli bufor i kilka zródeł ciepła

dodane 2022-02-20 15:25
dodane 2022-02-20 15:28Napiszę Ci tak. Nie miała baba kłopotu, kupiła se koze

dodane 2022-02-20 16:32leON22 teraz masz różnicę między piecem a powrotem prawie 21 st, poci się,leje się z niego???
2022-02-20 17:17
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Tak myślałem, jak odpali pompa CWU, to się wszystko posypie. Nic się nie poci i nie leje, bo niby dlaczego w kotłowni sucho o ciepło 22st, wilgoć z prania które moja żona wiesza w garażu wciąga Buderus  
2022-02-20 17:58
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
No właśnie przyjacielu i ta sama zasada działa grzejnika w pokoju tylko na odwrót zasada. Piec wysyła ciepło a przyjmuje chłodną wodę, grzejnik przyjmuje ciepłą a wysyła chłodną. Skoro piec się poci to dlaczego nie grzejnik??

dodane 2022-02-20 17:58leON22  Sorki,to nie dla Ciebie przyjacielu wróć do starych ustawień i nieś tą kozę skoro ją kupiłeś
2022-02-20 18:51
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Spoko Leon, przestań bździć  Punkt rosy, korozja niskotemperaturowa, każdy musi to sam ocenić 
2022-02-22 20:04
  rj1972 Posty: 1162 Ostrzeżenie: 0
Nie wiem czy nie warto by założyć, że Kruszywo_86 prawdopodobnie ma swój kociołek nowy i jest to pellet. Parametry jakie pokazał na schemacie chyba odbiegają od wymaganych przez producenta to na marginesie bo de facto można o tym decydować samemu (dla mnie duży plus) ale odbiega i od wszelakich opisywanych tematach na różnych forach w tym temacie. Jeśli ma pompę mieszającą to też by mógł potwierdzić czy faktycznie jako by-bass czy za zaworem 4D na powrocie bo to ma znaczenie (mieszająca czy kotłowa). Jeśli ma faktycznie pelleciaka i jedzie na takich niskich temperaturach a jego pellet nie jest do końca suchy mimo że w dotyku może mieć takie wrażenie to może mu się na ściankach w popielniku pojawić wilgoć. A jeśli pellet jest do kitu to nawet i smoła. Ta wilgoć nie do końca musi mieć związek dosłownie z punktem rosy chociaż przy 31 st. na dole kotła może się skraplać coś mokrego z niedobrego pelletu. Ciekawy jestem dlaczego poruszył ten temat chociaż w DTR ma jasno napisane jak przynajmniej w okresie gwarancyjnym powinien do tematu podejść. Czyżby w popielniku albo na dnie coś zauważył niepojącego. Nawet by takie zjawisko wystąpiło przy mokrym groszku przy tak chłodnym na dole kotle. Jeśli pominąć warunki gwarancyjne to na dole te 40-45 st powinno być ok. a tylko chyba z przezorności wszyscy podają 50st. Jednak 5 lat gwarancji na szczelność kotła to nie mało a producent w razie problemów z sterownika ściągnie sobie dane i po co kopać się z "koniem" i udawać że si.ę nie wiedziało lub nie doczytało? Może Kruszywo_86 podłączyłby sterownik do poglądu w sieci bo chyba miał z tym jakiś problem techniczny ale jak napisał to ogarnął temat? Tak tylko mi się wydaje.