Forum Pello v3.5 Alarm pustego zasobnika Subskrybuj | ||||
|
||||
Michal86
![]() |
Już jakiś czas temu miałem o to zapytać ES, a ostatnie warunki pogodowe mi o tym przypomniały. Czy jest jakiś sposób na wyeliminowane alarmu pustego zasobnika i resetu "poziomu" paliwa po każdorazowym zaniku prądu?
Nie biorę pod uwagę UPSa.
|
|||
|
||||
mnich
![]() |
Proszę zacząć od wymiany baterii na PCB sterownika, prawdopodobnie się wyczerpała.
Bateria CR1220 3V |
|||
|
||||
Michal86
![]() |
A dzięki sprawdzę. W sumie o tym nie pomyślałem.
dodane 2022-02-03 15:53Dzięki. Problem rozwiązany. Wymiana pomogła. Najprostsza rzecz, a na to nie wpadłem 😝 |
|||