Forum eCoal.pl v3.5 Sięgam opinii eksperta Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
energotop
|
Mojzyk napisał » 2022-01-01 10:21 Panowie jest dobrze, piec opanowany. Moje cztero tygodniowe wypociny przynoszą sukcesy. Tryb retortowo ręczny Grzanie: 5 podawania 65 pauzy dmuchawa 37 Podtrzymanie: 3 podawanie 4 pauzy 1x powtarzanie 40 dmuchawa Teraz gdy jest wyłączony algorytm dmuchawa pracuje 2:40 w podtrzymaniu Aktualnie na dworze mam 10-12 stopni więc ciężko tu co kolwiek jeszcze wyciągać za wnioski. Teraz trzeba czekać na mrozy. Ustawiłem ręczny, bo w ecoalu podaje 5 skeund i 70 przerwy, i dmuchawa 36. Jeżeli damy korektę dmuchawy, to gdy piec osiągnie przypisaną temperaturę (u mnie 60 stopni), komputer zabiera korektę i dmucha tak jak ma przypisane w sterowniku, 36%. W trybie ręcznym dmucha cały tyle ile mu przypiszemy. Chodzi o to, ze dmuchawa pracuje jeszcze jakiś czas po osiągnięciu temperatury co pozwala nam mocniej go rozgrzać i utrzymać w trybie podtrzymania. Takie informacje wyciągnąłem przez czas, w czasie użytkowania pieca. 👍 |
|||
|
||||
Mojzyk
|
marcin88 napisał » 2022-01-01 17:02 A czy w trybie eCoal przechodzil w podtrzymanie czy ciagle szedl zmniejszajac tylko % dmuchawy? W eCoal po osiągnięciu temp (u mnie 60) dmucha jeszcze z minutę i przestaje. W ręcznym tak samo, różnica tylko taka że w ecoalu jak masz korektę dmuchawy to po osiągnięciu temperatury dmucha jeszcze bez korekty te krótką chwilę. |
|||
|
||||
faco
|
Uważam, ze eCoal raz dobrze ustawiony można zostawić bez doglądania, tylko otwierać klapę z podajnika i suć czarne złoto a dołem wybierać zutylizowane. Ja posiadam piec miesiąc, przedtem kopciuch i sama instalacja grawitacyjna bez pomp, zaworu 4D itd., ale ustawieniami tj. poznawaniem pieca od 2 tygodni.
Efekt mam taki ze przy tej samej temperaturze na dworze, podczas owych dwóch tygodni szkolenia się w działaniu eCoal, to z 30-40kg i ponad spalania, zeszłem do 15kg i mniej Uważam ze automatyczny eCoal jest genialny w swojej prostocie jak i funkcjonalności, choć na początku sprawił mi kłopot w jego poznaniu Dodam ze na zimę spalałem gdzieś ok. 6 ton węgla, teraz przy tym piecu jak dobrze pójdzie może w 3-4 tonach się zmieszczę. |
|||
|
||||
Mojzyk
|
Więc tak. Po dwóch dniach pracy pieca na aktualnych ustawieniach byłem właśnie go doglądnąć i powiem tak: tryb ręczny nie nic wspólnego z trybem ręcznym i wyłączenie algorytmu, włącza dziwne opcje w steroniku. Piec pomimo osiągnięcia temperatury dokłada straszne ilości węgla, kręci po 10 sekund mimo że mam ustawione 5. Dmuchawa odpala się na 48% mimo tego że nigdzie nie mam wpisane takiego parametru a najlepsze jest to, że mimo małych porcji węgla w palenisku masa niedopalonego węgla. Nie wiem czym się sugeruje ten sterownik ale jak dla mnie porażka zero prostoty w nim i funkcjonalności. Jedyne słuszne palenie tym sterownikiem to wyłącznie na retortowy-eCoal i absolutnie nie włączać trybu podtrzymanie. Przez nie całe dwa dni piec wciągnał 40kg wegla na 73 metry mieszkanie. Aktualnie wróciłem do fabrycznych ustawień, praca w trybie eCoal i wyłączony tryb podtrzymania.
faco napisał » 2022-01-02 11:25 podczas owych dwóch tygodni szkolenia się w działaniu eCoal, to z 30-40kg i ponad spalania, zeszłem do 15kg i mniej To jak to uczyniłeś ze zszedłeś z spalaniem o ponad 60% jak do ustawienia w eCoal masz tylko czas kręcenia i korekta dmuchawy? |
|||
|
||||
faco
|
Hmm dobre pytanie, zawsze mówię do wszystkiego trzeba dojść samemu. Analiza, testy, metody prób i błędów, obserwacja, trochę fizyki. Nikt Ci nie pomoże, nawet lokalni eksperci z forum jak sam nie otworzysz umysłu na poznanie nowych rzeczy i obycia ich. Właśnie zadałem nowy temat o grzaniu wody i jestem akurat w jego symulacji, testowaniu i powiem Ci ze spalanie jeszcze "chyba" potrafię bardziej ograniczyć
Na teraz blachy na ścianach prawie zimne, w domu w samych majteczkach i spalanie ok, patrzysz do podajnika a tam mało co znika, no na początku było jak u Ciebie. Dom z cegły jak i dach tez mam nieocieplony. |
|||
|
||||
Mojzyk
|
U mnie jest to że mam zrobioną najprostszą instalacje, czyli zawór 3 drogowy, jedna pompka która pompuje na 6 grzejników i bojler. Czyli temperatura powrotu to temperatura na grzejnikach. Zadana 55 a max kotła 60, na powrocie mam 52-53 stopnie. I tu nasuwa się pytanie czy piec może pracować w temperaturze 55 stopni? Bo wtedy mogę zmniejszyć przepływ na zaworze, temp powrotu spadnie do ~47 stopni a piec pracował będzie w temp. 56. Według regułki powrót będzie 10-8 stopni mniejszy od temperatury kotła. Tylko jakie złe rzeczy mogą się stać przy tak niskiej pracy 55 stopni? U mnie przy aktualnym grzaniu jest 27-28 stopni w mieszkaniu.
|
|||
|
||||
oxalis3
|
Mojzyk napisał » 2022-01-03 21:11 U mnie jest to że mam zrobioną najprostszą instalacje, czyli zawór 3 drogowy, jedna pompka która pompuje na 6 grzejników i bojler. Czyli temperatura powrotu to temperatura na grzejnikach. Zadana 55 a max kotła 60, na powrocie mam 52-53 stopnie. I tu nasuwa się pytanie czy piec może pracować w temperaturze 55 stopni? Bo wtedy mogę zmniejszyć przepływ na zaworze, temp powrotu spadnie do ~47 stopni a piec pracował będzie w temp. 56. Według regułki powrót będzie 10-8 stopni mniejszy od temperatury kotła. Tylko jakie złe rzeczy mogą się stać przy tak niskiej pracy 55 stopni? U mnie przy aktualnym grzaniu jest 27-28 stopni w mieszkaniu. Jak Ty może funkcjonować w temperaturze 27? Mojzyk chcesz zmian musisz dać coś od siebie. Podłącz sterownik do neta, nie ma, że się nie da. Zrób i załącz zdjęcia instalacji. |
|||
|
||||
Mojzyk
|
No i dopiąłem swego, opanowałem tego przeciwnika
Piec pracuje w retortowy-eCoal w grzaniu: podawanie 5s dmuchawa 0 zadana 50 stopni maxymalna 55 stopni w podtrzymaniu piec nie pracuje wgl bo teraz stwierdzam że w moim przypadku jest to zbędne. temperatura powrotu od tej na piecu to 8-7 stopni różnicy czyli jest okej. W popielniku sam popiół i najważniejsze, spalanie na moje oko jakieś pół worka (worek 20kg) na dobę. Postaram się cos wykombinować w tym miesiącu żeby miał łączność bazą dla podglądu i weryfikacji co się dzieje jak nie widzę. Z początku myślałem że te piece to jakaś wyższa technologia a to całe serce leży w sterowniku. Ogólnie mogę ogłosić sukces i śmiało mogę powiedzieć "będzie pan zadowolony" |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||