Posiadam instalacje ogrzewania podłogowego sterowaną listwą bezprzewodową HB2. Pompa podłogówki podłączona jest bezpośrednio pod listwę HB2.  
Niestety zauważam sporadyczne włączanie się pompy na około 1-2 min. bez uzasadnionego powodu, ponieważ na listwie żadna z diod informująca o otwarciu siłownika się nie świeci a pompa nadal chodzi. 
Obawiam się że przy dłużysz użytkowaniu pompa ulegnie degradacji. Wszystkie siłowniki są zamknięte a pompa wtłacza wodę na wejście rozdzielaczy. Powrót z pętli na rozdzielacz jest niemożliwy bo siłowniki są pozamykane prze co ciśnienie w pętlach i pompie wzrasta. 
Poniżej link do zdjęcia jak jest rozwiązane podłączenie pompy i rozdzielacza. 
schemat
2021-12-22 23:19
  seba Posty: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Pompa w listwie HB2 załącza się 2 minuty po załączeniu pierwszego zaworu. Wynika to z tego, że zawory otwierają się około 4-5 minut (w zależności od producenta). 
Natomiast po wyłączeniu sterowania dla ostatniego zaworu zamykają się około 8-10 minut, dlatego pompa jest jeszcze załączona przez 2 minuty po zamknięciu ostatniego zaworu.
To, że zgaśnie dioda na listwie HB2 nie oznacza, że zawór jest już zamknięty. Zobacz na przepływy na rotametrach i zobaczysz, że zawory zamykają się długo.