Forum eCoal.pl v3.5 Czy kociol wygasnie? Subskrybuj | ||||
|
||||
Hugo
|
Mam pytanie odnośnie tego, gdy na kotle bede miec ustawionom temp60 stopni i nie bede grzal na co i cwu czy piec wygasnie czy bd pracowal w trybie potrzymania
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Hugo napisał » 2021-12-19 12:11 Mam pytanie odnośnie tego, gdy na kotle bede miec ustawionom temp60 stopni i nie bede grzal na co i cwu czy piec wygasnie czy bd pracowal w trybie potrzymania Będzie pracował w trybie podtrzymania o ile ustawienia tego trybu są wystarczające, aby kocioł nie wygasł. |
|||
|
||||
gwarek
|
Witam. Jak nie będzie odbioru ciepła w długim terminie to palenisko będzie się przesuwało w kierunku kosza. Jak czujnik wykryje wzrost temperatury na podajniku według zadanej na sterowniku. Nastąpi wyrzut całego żaru do popielnika i kuniec z ogniem w kotle. No chyba że temperatura kotła w między czasi wzrośnie do 80st.C. Bo wtedy sterownik otworzy ma max 4D lub 3D i wychłodzi kocioł. Po prostu spirala nienawiści Pozdrawiam. |
|||
|
||||
leON22
|
Znowu widzę ustawienia z "piekła rodem" Hanys i nie umie palić w kotle
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
gwarek napisał » 2021-12-19 14:22 Witam. Jak nie będzie odbioru ciepła w długim terminie to palenisko będzie się przesuwało w kierunku kosza. Jak czujnik wykryje wzrost temperatury na podajniku według zadanej na sterowniku. Nastąpi wyrzut całego żaru do popielnika i kuniec z ogniem w kotle. No chyba że temperatura kotła w między czasi wzrośnie do 80st.C. Bo wtedy sterownik otworzy ma max 4D lub 3D i wychłodzi kocioł. Po prostu spirala nienawiści Pozdrawiam. Latem nasza M-ka stała w podtrzymaniu po kilka godzin i nic się nie działo. To by chyba musiało trwać kilka dni. |
|||