2021-12-29 13:37
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Studiuja to juz i ta pompa jest elektroniczno i wydaje sie ze najlepi mo łazić według cisnienie przepływu a nie na stałym biegu, hmm 
Grzejniki fajne purmoki i 140 abo 160 jakoś tak. Jak miolech kopciucha przed tym teraz nowym, to miolech stalowe płyty, co chwila w nim wrało i do piwnicy biegiem.
Wymieniolech stalowe na purmo i kopciuch dołazioł do 60°C i stop dali już nie poradzioł Nowe grzejniki go zdeklasowaly.
No to tera nowy piec i te grzejniki i coś mi to chyba za dużo zre tak na moje łoko.
2021-12-29 14:26
  PAndrzej Posty: 54 Ostrzeżenie: 0

  faco
Posty: 32Ostrzeżenie: 0Ignoruj: 
hahahaha dobre  No ale jo mom 6 dych za zaworem i kużwa termostaty sie nie zamykaja cały czas to fedruje. Kans mi cieplo spitalo i nie wiem kaj. Licza za tym jak izby sie nagrzeja ze termostaty pozamykaja hajcongi to piec tyz dychnie no ni ??? Z tym łazienkom to mosz i recht 
Ale cykna pompa na 3 bieg zobocza czy to lepi przeleci.
wypożycz kamerkę termiczną i w nocy przeskanuj cały dom z zewnątrz i od środka pokaże ci gdzie ciepło ucieka a w wewnątrz gdzie wchodzi zimno, ja tak robiłem celem uniknięcia pchania opału w komin.
2021-12-29 14:36
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że teraz trzeba będzie posty tłumaczyć w google translate  na "slonsko godka"
2021-12-29 14:41
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
faco napisał » 2021-12-29 13:37
..No to tera nowy piec i te grzejniki i coś mi to chyba za dużo zre tak na moje łoko.
Byś to podłonczył pod net, to może by kto co zauważył. Pompa AA u Ciebie mo chodzić w autoadapt z zmiennym ciśnieniem.

dodane 2021-12-29 14:40
PAndrzej napisał » 2021-12-29 14:26
..wypożycz kamerkę termiczną i w nocy przeskanuj cały dom..
Jak ktoś ma słabe serce, to nie polecam. Kiedyś zabrałem z roboty kamerę, i do dziś żałuję

dodane 2021-12-29 14:41
gmaj22 napisał » 2021-12-29 14:36
Widzę, że teraz trzeba będzie posty tłumaczyć w google translate  na "slonsko godka"
Oj tam oj... translator może nie poradzić :>
2021-12-29 14:56
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
PAndrzej hmm obawiam się ze będę widział ser szwajcarski  
verb przeciez chyba widać moje wykresy? A jak nie to jak to zrobić ?
dodane 2021-12-29 14:56Dobra publiczny profil juzech kapnął włączone.
Do 8 rana miałem włączoną pompę CWU non stop co fajnie kładła powrót i piec równiutko szedł.
No teraz chcę to samo uzyskać bez ciągłej lub chwilowej pompy CWU.
Widzę ze powrót się dźwiga i praca pieca szybko równa, coś chyba z tego będzie  
2021-12-29 15:12
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Dałeś pompkę na 3 bieg ? Wraz z 4D to może dobry pomysł, z termostatami powinna chodzić jak wyżej. Kurde, tam chyba masz ciepło jak pieron co ? Dziwne, że przy 100% otwarcia temp za zaworem nie jest zbliżona do temp zadanej kotła hmm.... Masz dobrze wpisane dane do napędu ?
2021-12-29 15:24
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
No dałem na poprzednią wartość pompę jak była, czyli zmienno ciśnieniowa. Na stałym 3 nie widziałem jakiś różnic.
Na termostatach mam ustawione na 22°C i w pokojach tyle jest ale grzejniki całkowicie termostaty nie zamykają co znaczy ze gdzieś coś ucieka.
No powiem Ci ze piec fajnie hula bez jakieś szarpaki, linie zawsze prawie idealnie proste oprócz spalinowej.
Jechałem cały czas na -6 ale widzę ze niedopałki więc dźwignąłem na -4 i zobaczę jak będzie, ale ogólnie popiół dobry, choć nie kosztowałem  
No mom nadzieje ze tyn piedron do mi satysfakcja z powrotym i myni zeżre a do fajne ciepełko  


dodane 2021-12-29 15:24Nie wiem dane ustawiali montery od pieca ja teraz próbuje to opanować co jest ok a co nie jest ok.
No właśnie się pytałem kiedyś czy zawór 4D mi nie chodzi na odwrót i ponoc ni.
Kaj są te dane do napędu ?
2021-12-29 15:26
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0

Ale może czas otwarcia jest inny ? Zobocz yno na naklejce napyndu, abo model podej. Czujnik T1 jest ocieplony ?
Do grzejników z termostatami styknie 52-55st puścić.
2021-12-29 15:36
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Ci powiem ze te instalatory były tyz chyba z łąpanki uliczny, dobrze ze to w ogole działo jakoś
Siłownik o to Ci chodzi to AFRISO ARM ProClik. Zawór tez z AFRISO.
Tyż mi się tak wydaje ze coś tu do konca jest nie hallo.
Czujniki wszystkie zech poprawiol w otulinie bo wiecej dmuchało na nie z piwnicy niz grzoły rury.
2021-12-29 15:42
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Jak to napęd 323, to ustawiony OK. Jak T1 ocieplony i jest tam gdzie trzeba, to zrób kalibrację, wyrównaj +/- do temp na kotle.
2021-12-29 16:01
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Tak 323. A co do czujników to czujnik kotła jest w piecu w obudowie w sumie dość tam jakoś luźno siedzi. A T1 jest pół metra za pompą C.O. tak może być ?
2021-12-29 16:13
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Może być. Kalibrację zrób.
2021-12-29 16:18
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
A słuchaj między pompą a czujnikiem jest jeszcze zasilanie grzejnika. Więc jest zawór 4D, pompa, zasilanie grzejnika w piwnicy i dopiero czujnik na rurze. Jak grzeje ten grzejnik w piwnicy i woda z pompy idzie jeszcze na niego nie robi to też tam jakiś nieścisłości w temperaturach? Może ten czujnik dać bliżej pompy czyli przed wszystkie zasilanie w układzie?
2021-12-29 16:31
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Wg mnie to bez znaczenia że tam odchodzi jakaś nitka, całość jest na zasilaniu, więc temp tam jest jednakowa. T1 ma być raczej dalej, niż bliżej zaworu. Nie chcesz to nie ruszaj nic, bo źle nie jest.
2021-12-29 16:50
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
verb napisał » 2021-12-29 16:13
Może być. Kalibrację zrób.

Zrób co @verb pisze. Jak nie wiesz jak, to pytaj. Najprościej sprawdż, czy czujnik kotła jest na miejscu i dobrze pokazuje. Potem 4D na 100 % i ustawiasz czujnik za mieszaczem 1 stopień mniej od czujnika kotła.
Potem 4D na 0% i to samo robisz z czujnikiem powrotu - zamykając wcześniej obieg CWU.
2021-12-29 17:28
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Ok zabieram się za ta kalibrację.
2021-12-29 18:00
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Teraz sobie jeszcze obniż temp za zaworem do tych 55st, powrót powinien się podnieść, a na grzejniki aż nadto.
2021-12-29 18:15
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Zrobiłem tak, ze wziąłem termometr z miernika cęgowego jest dokładny tylko nie ma dziesiętnych i wyszło mi ze muszę podnieść temperaturę na czujniku w piecu o +5,2°C. Potem wyłączyłem CWU i sprawdziłem powrót i wyszło mi ze +3°C w górę. Jak widać różnica między piecem a T1, plus co pisał gmaj22 o 1°C mniej, to +12,1°C. 
Do końca nie zrozumiałem co gmaj22 chodzi z tym powrotem dać 4D na 0 i skorygować, myślę ze to co skorygowałem miernikiem to starczy?
Na 55°C to faktycznie nigdy się nie zamkną termostaty ale zobaczę czy i temperatura mi nie spadnie w domu :( przy 55°C.
2021-12-29 18:20
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Grzesiek gadał jak to zrobić bez przyrządów. Teraz poszły konie po betonie... masz zrzut. Niech to pomału ruszy i zobaczysz co i jak. Być może będziesz mógł zadaną kotła też obniżyć trochę. 55 na grzejnikach powinno starczyć, rzić na tym oparzisz I dej se pedzieć, termostaty mają nie zamykać grzejników ino przymykać, mają grzać cały czas. W lato sie pozamykajom.
2021-12-29 18:36
  faco Posty: 830 Ostrzeżenie: 0
Coś nie gra za zaworem pokazuje 55°C a przyłożyłem miernik do rury to mam 43°C za zaworem?
Powrót by się zgadzał z miernikiem.