2021-11-29 18:06
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0
Witam.
Sprawa jak w temacie.
Kąkretnie chodzi mi o wydajność kg na godzinę.
Aktualnie ślimak podaje 6 sek. z przerwą 75 sek. więc mają jeszcze wydajność wyliczałbym moc.
Pozdrawiam.
2021-11-30 13:19
  1000MB Posty: 52 Ostrzeżenie: 0
Potencjał podajnika to wartość, która określa ilość paliwa, jaką podajnik może podać przez godzinę ciągłej pracy. Zazwyczaj dla kotłów o mocy do 30 kW jest to 15 kg/h.
Jeżeli użytkownik nie zna tej wartości, może ją określić na podstawie obserwacji. Jej znajomość jest bardzo ważna w kontekście poprawnego wskazania zużycia paliwa. Jak wyznaczyć orientacyjny potencjał podajnika? Należy załączyć podajnik na 10 minut i zważyć ilość wypchniętego przez ten czas paliwa. Uzyskany wynik mnożymy przez 6 – wówczas otrzymujemy wydajność godzinową.
2021-11-30 14:34
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Albo zerujemy czas pracy podajnika, dodając zasyp w statystykach np. 100kg, czekamy aż cały zasyp zejdzie z podajnika, aż będzie widać ślimak. Potem to 100kg dzielimy przez czas pracy podajnika np. 430min 100:430=0.23kg/min, to jest współczynnik pracy podajnika. 
2021-11-30 16:26
  gwarek Posty: 582 Ostrzeżenie: 0

Dziękuję za info.
Choć z obserwacji sądzę że to będzie max. 10kg/h.
Przetestuje i napisze.
Będzie dla potomnych.