Forum eSterownik.pl Temperatura powrotu za niska Subskrybuj | ||||
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page | ||||
|
||||
sebus2526
|
Witam. Mam piec Ogniwo eko plus m 20 kW. Pale eko groszkiem. Dom 140 m cały ocieplony. Wszystkie grzejniki w domu mają termostat ustawione na 3. Piec ustawiony na 60 s. Cwu na 48s. A temp. za zaworem 4d 55s. Moja temperatura powrotu zazwyczaj jest w granicach ok 40 s. Czy to normalne? 20 stopni różnicy to chyba za dużo. Probowalem ustawień z ochrona powrotu z zaworem 4d. Wszystko było ok już z powrotem ale zaś nic nie szło na grzejniki.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ile masz pomp ? Podnieś temp.zadaną na kotle do 60st. Możesz włączyć ochronę powrotu przez pompę CWU
|
|||
|
||||
EYE1961
|
A próbowałeś z ochroną powrotu przez pompę CWU ? Jedynie urośnie Ci temp CWU , będzie zbliżona do temp kotła.
|
|||
|
||||
sebus2526
|
Dziękuję za odp. No probowalem tylko z ochrona powrotu z zaworem 4d. I ładnie powrót był w normie ale zaś na grzejniki spadła i przez cały dzień nie mogła się podnieść. Mam pompe cwu, c. o. To spróbuje z ta ochrona przez cwu. To mówisz że jak temp na bojlerze która mam zadana na 48 podniesie się do zbliżonej kotla nie mam się czego obawiać?
dodane 2021-11-29 11:35A jaka jest zalecana temperatura za zaworem 4d? Na piecu mam 60 s. Cwu 48s. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
A ja zapytam o rok produkcji kotła.
2021? W ustawieniach spalania wybrałeś EKO PLUS M. Jeżeli masz nowy kocioł, to źle wybrałeś. Link do posta na ten temat: https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774 |
|||
|
||||
sebus2526
|
Kocioł z 2020 roku
dodane 2021-11-29 12:09To czy mam dobrze jeżeli z tego roku? A co z ta temperatura za zaworem 4d. Jaka jest zalecana? |
|||
|
||||
krzynycz
|
Problem z niską temperaturą powrotu i jej sterowaniem w instalacji z zaworem 4D opisałem pośrednio w tym wątku:
https://esterownik.pl/forum/posty,5767/ogniwo-eko-plus-25kw-nierowna-praca-kotla,1 |
|||
|
||||
sebus2526
|
Dzięki krzynycz
dodane 2021-11-29 12:24Tylko proszę napisać jaka zalecana ta temperatura za zaworem 4d. Dopiero uczę się tego pieca |
|||
|
||||
MateoKoc
|
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:09 Kocioł z 2020 roku Adam72 napisał » 2021-10-21 14:46 Witam. Podjąłem ten temat u fachowców od sterownika. Dzisiaj o trzymałem tel. Od producenta pieca. W piecach produkowanych od 2020 powinno używać się 20E i analogicznie do mocy pieca 14E 25E. No to zgodnie z informacja z posta, który ci podlinkowałem, powinieneś wybrać 20E. sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:24 Tylko proszę napisać jaka zalecana ta temperatura za zaworem 4d. Dopiero uczę się tego pieca Producent wymaga 50 stopni. Podnieś temperaturę kotła, bo masz za małą różnicę między temperaturą zasilania i żądaną za zaworem. Spokojnie możesz ustawić 60 stopni, tak jak leON22 pisał. |
|||
|
||||
sebus2526
|
Bardzo dziękuję za pomoc. Zaraz idę do pracy ale jutro z rana zmienię na te 20 E. Mam też zalaczony regulator pogodowy. Czy warto? Właśnie on mi wylicza te 53 s.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:40 Bardzo dziękuję za pomoc. Zaraz idę do pracy ale jutro z rana zmienię na te 20 E. Mam też zalaczony regulator pogodowy. Czy warto? Właśnie on mi wylicza te 53 s. Wyłącz go. Regulatory pogodowe zostaw sobie na później. |
|||
|
||||
sebus2526
|
Czyli eko plus M 20 E ustawie. A jaka to różnica między tym a tym co teraz mam eko plus M?
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:43 Czyli eko plus M 20 E ustawie. A jaka to różnica między tym a tym co teraz mam eko plus M? Rybson napisał » 2021-10-23 15:30 Zrobiłem rozeznanie. Wersje różnią się motoreduktorem, ja mam wersje starszą i mam mieć ustawione Eko plus M. Inny motoreduktor był w kotłach przed 2020 rokiem. |
|||
|
||||
sebus2526
|
Dzięki za pomoc
dodane 2021-11-29 12:58Regulator pogodowy używa się przy jakich pogodach? |
|||
|
||||
MateoKoc
|
sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:58 Dzięki za pomoc dodane 2021-11-29 12:58Regulator pogodowy używa się przy jakich pogodach? Jeżeli już używać jakiegoś regulatora, to tego odpowiadającego za temperaturę za zaworem, a nie tego od temperatury kotła. Producent wymaga 50 stopni na powrocie i 60 na zasilaniu. Dlatego myślę, że regulator temperatury kotła jest zbędny. Lepiej sobie ustawić sztywną temperaturę. Zawsze można ręcznie skorygować. Cytat z instrukcji: "W celu ochrony kotła przed korozją niskotemperaturową należy utrzymywać na kotle temperaturę co najmniej 60 °C. Temperaturę wody powracającej do kotła powyżej 50 °C." |
|||
|
||||
sebus2526
|
A jeżeli ta temperatura powrotu mam ciągle za niska?
|
|||
|
||||
krzynycz
|
MateoKoc napisał » 2021-11-29 12:27 sebus2526 napisał » 2021-11-29 12:24 Tylko proszę napisać jaka zalecana ta temperatura za zaworem 4d. Dopiero uczę się tego pieca Producent wymaga 50 stopni. Temperaturę za zaworem 4D, czyli tą która prowadzi na instalację grzejnikową, ustawiasz wg własnego uznania. Jeżeli masz grzejniki z termostatami to nie ma to większego znaczenia, bo jak w pokojach zrobi się ciepło to się same przymkną. Zwykle ustawia się 45-55 stopni i będzie to maksymalna temperatura jaką osiągną grzejniki na w pełni otwartych zaworach termostatycznych. Producent wymaga 50 stopni jako temperaturę powrotu - to coś innego, |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ja Ci to uproszczę. Skoro masz wszędzie termostaty, i masz 4D sterowany siłownikiem, to wystarczyło zostawić ochronę przez 4D ze skróconym czasem reakcji, i wysoko podbić zadaną na kotle. Tryb dla kotła wybrać odpowiedni i skorygować wiatr, bo daje w komin że hej. A i ten czas otw. zaworu 119sec to jaki napęd ma ? |
|||
|
||||
krzynycz
|
sebus2526 napisał » 2021-11-29 13:10 A jeżeli ta temperatura powrotu mam ciągle za niska? Najpierw opisz lub narysuj schemat instalacji, bo nie wiemy czy masz zainstalowaną jakąś pomę dodatkową, oprócz CO i CWU. W sterowniku masz teraz ustawione Funkcja pompy dodatkowej: Pompa mieszająca ale czy ta pompa tam jest, a jeżeli tak, to gdzie podpięta? |
|||
|
||||
leON22
|
Najważniejsze pytanie, czy czujnik temp. powrotu zamontowany jest we właściwym miejscu???
|
|||
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page | ||||