Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Źle działająca pogodówka za zaworem 4D :( Subskrybuj
2021-11-14 21:19
  leON22 Posty: 6359 Ostrzeżenie: 3
Witam, dziś zauważyłem że coś nie jest tak z krzywą grzania za zaworem 4D, czyli tzw.pogodówką. Wg zadanej krzywej dla +10/-10st 35/45st przy aktualnej temp.na zewnątrz 5st zawór wg krzywej powinien ustawić się na 40st, a jest 37st  Proszę o sprawdzenie działania tego algorytmu, przed aktualizacją wszystko było OK. 
dodane 2021-11-14 21:19

2021-11-14 21:32
  MateoKoc Posty: 477 Ostrzeżenie: 0
Przy tych ustawieniach 40 stopni wypada przy 0 na zewnątrz, a nie przy +5.
2021-11-14 22:05
  leON22 Posty: 6359 Ostrzeżenie: 3
THX @MateoKoc wszystko się zgadza Coś mi się poprzestawiały szuflady od mega kaca  Muszę zmienić krzywą i dealera  
Użytkownicy online: 1983, 61januszek, bogdan7711, milczea, miruglosnik, oxalis3, rj1972, TishiTib