Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum eCoal.pl v3.5 Ogniwo 26KW Subskrybuj | ||||
|
||||
Rozkoszek86
![]() |
Witam mam piec Ogniwo 26Kw z podaknikeim oraz sterownik ecoal 3.5 , temperatura zadań na piecu mam 50 stopni ,za zaworem afriso 4D mam zadaną 40 stopni a jest 30-32 stopnie? Czy ktoś może mi pomóc albo podpowiedzieć co mam zmienić w ustawieniach?
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Może, jak udostępnisz sterownik ( najlepsza opcja ) albo podasz wszystkie pozostałe ustawienia.
|
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Czy może jest ustawione ogrzewanie podłogowe ![]() Masz linka to możesz porównać ustawienia bo mam ten sam kocioł EKO PLUS M 26kW. https://esterownik.pl/device/25128 |
|||
|
||||
knukbelk
![]() |
Witam całe grono. Podpinam się pod linka, kocioł OEPM 26 kw , z wielką prośbą o sprawdzenie ustawień ,wykresów , opis instal w profilu dodam brak buforu ,duża ilość wody w układzie i strych ocieplony folia i wełna 15cm . pompa co LFP PCO 25/40 3 bieg , mieszacz IBO OHI 25/40 1 bieg , cwu grundfos ups 25/40 1 bieg . pozdrawiam
|
|||