Forum eCoal.pl v3.5 Ogniwo Eko Plus M 20kW wielka prośba o konfigurację kotła Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
|
||||
Masterion
|
Dzień dobry wszystkim forumowiczom.
Od 4 listopada jestem jak na razie nieszczęśliwym posiadaczem wyżej wymienionego kotła Bardzo bym prosił o pomoc jak to pieroństwo wyregulować. Obecnie na dobę spala ponad 40kg ekogroszku (Carbon Premium 28MJ z Castoramy) za dzień mam pełny popielnik z niedopalonym koksem i spiekami. Ustawiony tryb automatyczny-retorta-ecoal. Dzisiaj wieczorem będę już zasypywał Karlikiem z PGG wartość opałowa 26MJ. Kilka informacji: Powierzchnia do ogrzania około 175 m2.Dom jednopiętrowy stary, około 60 letni, wcześniej przerobiony z parterowego, także dół pewnie będzie miał ze 100lat. Ściany z cegły, grube, zewnętrzne około 50cm. Budynek nieocieplony, podłoga na parterze nieocieplona jak i strop (jedynie wysypany keramzyt około 10cm). Strych nieużytkowy, dach nieocieplony. Okna nowe plastikowe.Kotłownia zlokalizowana w tzw. chlywiku, zapraszam na https://www.facebook.com/wechlywiku/ Komin zewnętrzny z bloczków z wkładem ceramicznym ocieplony wełną, wysokość 8,25m.Jeden obieg instalacji grzejący CO oraz CWU, bojler 60l. Grzejniki stalowe 4 duże 60x140cm, drabinka w łazience oraz 6 mniejszych średnio 80x60cm. Na powrocie zamontowany jest zawór 3D w 10cio stopniowej skali – obecnie ustawiony na 5.Temperatura zadana na kotle to 60stopni – tryb automatyczny retorta-ecoal. Obecnie podaje paliwo co około 30 sekund przez 3sekundy (najniższa możliwa wartość do wyboru) widać, że zrzuca ten nadmiar jeszcze niedopalony z palnika. Wentylator też często pracuje. Nie mam modułu internetowego w kotle. Pytania, które mnie nurtują. 1. Jak to pieroństwo wyregulować? Aby nie żarł tyle opału i spalał go efektywnie? 2. Producent zaleca temperaturę zadaną 60 stopni oraz na powrocie nie mniej niż 50 ze względu na możliwość wystąpienia korozji niskotemperaturowej. Jak to ogarnąć aby spełnić te parametry i się w domu nie zagotować? 3. Jaka powinna być temperatura spalin? Jaki zakres? Przy mniej niż 80stopni cieknie ciemna maź z rury dymnej. 4. Przy niskim poziomie węgla w podajniku przy próbie uzupełnienia wydobywa się dym, jak temu zaradzić? Czy to jest normalne i należy zasypywać podajnik do maksimum? Dodam, że przeczytałem instrukcję kotła, sterownika (wg mnie nie jest to zbyt jasno opisane). Przeglądałem to forum oraz filmy instruktażowe na youtube. Z góry dzięki za pomoc i chęci. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Mam taki sam kocioł, jednak nie korzystam z tybu eCoal. Jadę na Retortowym-Ręcznym.
Co do pytań: 1. Niestety budynek nie jest ocieplony, więc niskiego spalania nie będzie. 40kg to jednak przesada. Może przesadzacie z temperaturą pomieszczeń. Każdy stopień w dół da spore oszczędności. Co do zawartości popielnika, to możesz zmienić korektę dmuchawy. Skoro masz niedopałki, to korektę należy dać na +. 2. Pompa mieszająca pracująca 24/7. Najlepiej energooszczędna, bo prąd kosztuje. Sam miałem zwykłą pompę, która pracowała impulsowo. Jednak lepiej mieć ochronę pracującą non-stop. Wymieniłem i jestem zadowolony. 3. Temperatura spalin w grzaniu powinna przekraczać 100 stopni. Producent podaje 175 stopni dla mocy nominalnej. 4. Dosypywać węgiel, kiedy piec jest odstawiony. Ewentualnie zatrzymać pracę kotła poprzez przejście to trybu ręcznego i dać mu przygasnąć. Ja tak robię i dym się nie cofa podczas wsypywania. |
|||
|
||||
Masterion
|
||||
|
||||
MateoKoc
|
Masz źle ustawiony typ kotła.
Ma być 20E Zobacz ten wpis: https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774 |
|||
|
||||
Masterion
|
||||
|
||||
MateoKoc
|
Masterion napisał » 2021-11-06 19:31 Czytałem to wcześniej ale nie miałem pewności, zmienię i przetestuje. Ale ciekawostka, na tabliczce, która jest na kotle nie ma literki "E". Nie ma, ale gość z wpisu, który ci podlinkowałem zadzwonił do producenta. Tam chyba wiedzą, co sprzedają. Mam nadzieję... Kolejny wpis w tamtym wątku wyjaśnia, że chodzi o motoreduktor, który się zmienił. |
|||
|
||||
Masterion
|
Zapomniałem wcześniej dodać, że jest to stara instalacja grawitacyjna do której jest wpięty ten kocioł. Rury główne lecą na strych i są dosyć grube. MateoKoc napisał » 2021-11-06 19:16 Co do pytań: 1. Niestety budynek nie jest ocieplony, więc niskiego spalania nie będzie. 40kg to jednak przesada. Może przesadzacie z temperaturą pomieszczeń. Każdy stopień w dół da spore oszczędności. Co do zawartości popielnika, to możesz zmienić korektę dmuchawy. Skoro masz niedopałki, to korektę należy dać na +. Mamy w pomieszczeniach nie więcej niż 22 stopnie. Zmieniłem na 20E poczekam do jutra jak to będzie wyglądać, najwyżej później spróbuje zwiększyć moc dmuchawy. MateoKoc napisał » 2021-11-06 19:16 2. Pompa mieszająca pracująca 24/7. Najlepiej energooszczędna, bo prąd kosztuje. Sam miałem zwykłą pompę, która pracowała impulsowo. Jednak lepiej mieć ochronę pracującą non-stop. Wymieniłem i jestem zadowolony. Nie za bardzo rozumiem jak to działa i w które miejsce się to wpina. Obecnie mam na powrocie jakieś 43 stopnie. A w instalacji jedną pompę cyrkulacyjną na powrocie a za nią ten zawór 3D. Do edukuję się |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Czyli bojler jest dogrzewany grawitacyjnie?
Co do pompy mieszającej, to tutaj jest przykład: https://youtu.be/eEzv9WQxf4k |
|||
|
||||
Masterion
|
MateoKoc napisał » 2021-11-06 20:49 Czyli bojler jest dogrzewany grawitacyjnie? Nie, wężownica jest wpięta w instalację CO i pcha to pompa cyrkulacyjna. |
|||
|
||||
MateoKoc
|
Czyli jak będzie ciepło, to trzeba będzie zakręcić wszystkie grzejniki, bo nie można odciąć ich przy piecu, bo woda w bojlerze nie będzie dogrzewana.
Dobrze rozumuję? Chyba, że poza sezonem bojler będzie grzała grzałka. |
|||
|
||||
Masterion
|
Tak, będziemy grzać grzałka.
|
|||
|
||||
leon
|
W tym wydaniu prop bym ustawienie max otwarcia zaworu 4 D na max 30 %
|
|||
|
||||
gmaj22
|
W tym wydaniu to nie ma ochrony powrotu, tylko kulawe obniżenie temperatury na instalację i niedogrzewanie bojlera. Swoją drogą to nie jest 4D, tylko 3D i nie ma pewności, czy jego "lustro" chodzi we właściwym zakresie.
|
|||
|
||||
rj1972
|
Dla Karlika w trybie ecoal korekta dmuchawy 0 powinna wystarczyć. Czad pracy 5s. Również dla tego kotła nadmuch w podtrzymaniu by wystarczył na 38%. Moze cos niedopatrzylem ale dobrzy by bylo pokazac fotkę tego bojlera.
|
|||
|
||||
MateoKoc
|
Masterion napisał » 2021-11-06 22:16 Tak, będziemy grzać grzałka. Od razu ostrzegam, że wygaszony piec będzie korodował. rj1972 przekonał się o tym podczas tegorocznego lata. Mi instalatorzy powiedzieli, że kocioł ma być wygrzany cały rok. Tutaj przykład czym kończy się olewanie tematu: https://youtu.be/Uo2rIYbcUX4 Autor powyższego nagrania napisał w komentarzu, że kocioł był wygaszony latem i zimą w nocy. Do tego nie było odpowiedniej ochrony powrotu. |
|||
|
||||
rj1972
|
Zgadza się. U mnie jeszcze do tego była duża wilgoć otoczenia latem.
|
|||
|
||||
leON22
|
Osobiście nie paliłem w moim niebieskim latem w ubiegłym sezonie , efekt mimo konserwacji olejowej kotła i uchyleniu drzwiczek , górnej pokrywy wymiennika nie ciekawy - ruda tańczyła jak chciała , szkoda że nie zrobiłem zdjęć
|
|||
|
||||
trzynastka
|
poprosze o ustawienia pieca ogniwo 20 kw
dodane 2021-11-07 19:55to znaczy jakie powinny byc prawidlowe jestem nowy dopiero sie ucze nie chce za duzo nie przekombinowac narazie mam takjak mi podlaczyli ale widze ze robia sie spieki |
|||
|
||||
leON22
|
Najpierw udostępnij swój sterownik i opisz swoją instalację , czym palisz ile m2 ogrzewasz itd... Już naprawdę nie chce mi się pisać tego za każdym razem Może przydałoby się jakieś info dla nowych palaczy " żółtodziobów" jak prosić o pomoc żeby ją otrzymać
|
|||
|
||||
Masterion
|
MateoKoc napisał » 2021-11-06 19:24 Masz źle ustawiony typ kotła. Ma być 20E Zobacz ten wpis: https://esterownik.pl/forum/posty,5579/ogniwo-eko-plus-20-jak-zaczac-?m=142774#142774 Po zmianie na "E" kocioł przez kilka godzin nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 60stopni, dochodził do około 56. Dmuchawa cały czas pracowała. Zmieniłem ponownie na Eko Plus M i 60 stopni jest. MateoKoc napisał » 2021-11-06 20:49 Czyli bojler jest dogrzewany grawitacyjnie? Co do pompy mieszającej, to tutaj jest przykład: https://youtu.be/eEzv9WQxf4k O dzięki bardzo już załapałem, oglądałem sporo filmików tego użytkownika ale na ten akurat nie trafiłem. rj1972 napisał » 2021-11-07 11:32 Dla Karlika w trybie ecoal korekta dmuchawy 0 powinna wystarczyć. Czad pracy 5s. Również dla tego kotła nadmuch w podtrzymaniu by wystarczył na 38%. Moze cos niedopatrzylem ale dobrzy by bylo pokazac fotkę tego bojlera. Mnie się w ogóle nie włącza to podtrzymanie, dmuchawa pracuje cały czas, podajnik też tak jak na załączonych zdjęciach. Nie mogę mieć dmuchawy na 0, ponieważ spada temperatura spalin poniżej 80 stopni i ciekną skropliny z rury dymnej. leON22 napisał » 2021-11-07 18:27 Osobiście nie paliłem w moim niebieskim latem w ubiegłym sezonie , efekt mimo konserwacji olejowej kotła i uchyleniu drzwiczek , górnej pokrywy wymiennika nie ciekawy - ruda tańczyła jak chciała , szkoda że nie zrobiłem zdjęć No to pięknie :/ A ten nasz stary zasypowy kocioł pracował 40 lat bezawaryjnie i w lecie stał nieużywany. Co prawda przy starcie sezonu faktycznie był jakiś lekki nalot ale tam pewnie było tyle syfu, że go już specjalnie nie brało. Albo też gruba blacha robiła robotę. Nie mam osobnej nitki na bojler, będziemy jeszcze dumać co z tym i tą ochroną powrotu. No ale najważniejsze muszę ogarnąć tą regulację/konfigurację. dodane 2021-11-07 22:01Właśnie znalazłem gniazdo ethernet w sterowniku, gdzie instalator mnie zapewniał, że aby mieć dostęp przez sieć trzeba coś dokupić a tu taka niespodzianka. A dokupić to trzeba tylko moduł do inteligentnego domu. Także jak zdrowie pozwoli - bo mnie połamało w krzyżu 😐 - to postaram się to skonfigurować i tutaj udostępnić. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||