W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Czujnik BT2 po aktualizacji nie działa prawidłowo Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2021-10-24 12:10
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Po aktualizacji softu, temperatura zewnętrzna przestała być widoczna na schemacie oraz w aplikacji (w okienkach?) Temperatura zewnętrzna widoczna jest jedynie w zakładce pokoje i nigdzie indziej. Próbowałem wykasować pokój i dodać od nowa czujnik, lecz bez skutku. Ktoś coś poradzi? 

2021-10-24 12:37
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
* Dodano możliwość parowania czujników radiowych z poziomu panela LCD (czujnik zewnętrzny oraz czujniki pokojowe dla obwodów CO1-CO6)
    Jeśli wcześniej czujnik był sparowany do pokoju a pokój przypisany do obwodu COx jako czujnik pokojowy należy
    w pierwszej kolejności usunąć pokój a dopiero później sparować czujnik ponownie przez panel LCD lub stronę eSterownik: Pokoje-Rozszerzenia
2021-10-24 12:51
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
Usunąłem pokój, założyłem nowy, czujnik paruje się z aplikacją jest widoczny w zakładce pokoje, ale nadal  ie ma go na schemacie i po dodaniu kafelka z temperaturą zew. Jest on pustu, brak wskazań. 
2021-10-24 13:32
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
Powinien się wyświetlać w " Pokoje/Rozszerzenia "
2021-10-24 13:52
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2021-10-24 13:32
Powinien się wyświetlać w " Pokoje/Rozszerzenia "





Usunąłem pokój, posczas próby parowania w zakładce rozszerzenia wychodzi błąd i sprobój ponownie. Jedynie można dodać poprzez utworzenie pokoju wtesy się paruje. 
2021-10-24 14:21
  radek-ka Posty: 171 Ostrzeżenie: 0
Usuń pokoje i spróbuj z panela LCD przy kotle
2021-10-24 15:50
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
radek-ka napisał » 2021-10-24 14:21
Usuń pokoje i spróbuj z panela LCD przy kotle
mam stary rodzaj panela ten „zielony" nie ma tam żadne  funkcji dodawania pokoji. Na panelu także brak wyswietlenia temp. zew. 
2021-10-24 22:18
  piotrek83 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0

Skasuj pokój z czujnikiem i sparuj go przez rozszerzenia ale WAŻNE z poziomu www nie aplikacji. Przez apke pokazuje się błąd tak jak napisałeś, akurat temat ogarnąłem i przez www jest ok. 

Walter napisał » 2021-10-24 13:52
gmaj22 napisał » 2021-10-24 13:32
Powinien się wyświetlać w " Pokoje/Rozszerzenia "





Usunąłem pokój, posczas próby parowania w zakładce rozszerzenia wychodzi błąd i sprobój ponownie. Jedynie można dodać poprzez utworzenie pokoju wtesy się paruje. 
2021-10-25 12:52
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
piotrek83 napisał » 2021-10-24 22:18

Skasuj pokój z czujnikiem i sparuj go przez rozszerzenia ale WAŻNE z poziomu www nie aplikacji. Przez apke pokazuje się błąd tak jak napisałeś, akurat temat ogarnąłem i przez www jest ok. 

Walter napisał » 2021-10-24 13:52
gmaj22 napisał » 2021-10-24 13:32
Powinien się wyświetlać w " Pokoje/Rozszerzenia "


Zrobiłem jak pisałeś, czujniki zparowane po przez www, są widoczne, ale tylko podczas dostępu po przez przeglądarkę! , druga sprawa to to że można sparować tylko jeden czujnik pod obwód co1, nie można podpisać czujnika typem pomieszczenia. Czemu miała służyć ta zmiana? To pomyłma, po coś zmieniać skoto to działało, a instalacja czujników była intuicyjna. Temat  dalej nierozwiązany, gdy paruje po przez rozszerzenia, czujniki nie są widoczne w aplikacji 


Mam nadzieję że zostanie poprawianie działanie tych czujników w kolejnej aktualizacjj. 



Usunąłem 
2021-10-25 15:18
  seba Posty: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Do tej pory aby używać czujnika bezprzewodowego jako regulator pokojowy dla obwodu CO należało stworzyć pokój i następnie ten pokój przypisać do odpowiedniego obwodu CO. Nie można było tego zrobić lokalnie z panela bez aplikacji. Teraz jest możliwość parowania czujników używanych w regulatorach pokojowych przypisanych do obwodów CO1-CO6 bezpośrednio z panela. 
Nadal jest możliwość przypisania pokoju do danego obwodu CO i sterowania tym obiegiem w zależności od tego, czy pokój należy ogrzewać czy też nie. Ten sposób sterowania obwodami CO współpracuje z regulatorem pokojowym przypisanym bezpośrednio do obwodu CO. Możesz zarządzać temperaturą w pokojach niezależnie oraz kontrolować całą strefę CO przy pomocy dodatkowego czujnika temperatury.
2021-10-25 15:58
  Walter Posty: 169 Ostrzeżenie: 0
seba napisał » 2021-10-25 15:18
Do tej pory aby używać czujnika bezprzewodowego jako regulator pokojowy dla obwodu CO należało stworzyć pokój i następnie ten pokój przypisać do odpowiedniego obwodu CO. Nie 



Tylko dlaczego to nie działa? Tak jak przedtem? Dodałem czujniki poprzez (rozszerzenie) to są widoczne tylko przy podglądzie po przez przeglądarkę, a raczej nie o to chodzi? 
2021-10-25 18:46
  Wiciu9 Posty: 70 Ostrzeżenie: 0
Jak mam przypisać  pokój do danego obwodu CO i sterować ogrzewaniem .
Na tą chwilę niema takiej opcji w ustawieniach .
2021-10-25 18:59
  PrzemekP Posty: 1518 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM / ADMIN

Pokoje ->Konfiguracja -> Obwody CO -> wybierasz który obwód CO ma uruchamiać danych pokój
2021-10-25 22:57
  Wiciu9 Posty: 70 Ostrzeżenie: 0

2021-10-26 07:58
  seba Posty: 1423 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM
Wiciu9 to co przedstawiłeś na zrzucie ekranu jest poprawne. Nie można ustawić strefy CO w pokoju, który nie ma czym sterować. Musisz do pokoju sparować głowicę lub przypisać przekaźnik albo listwę podłogową. Wtedy można sterować temperaturą bezpośrednio w pokoju i dodatkowo przekazywać informację do obwodu CO, czy pompa wymaga załączenia.
2021-10-26 09:07
  Wiciu9 Posty: 70 Ostrzeżenie: 0
Przed aktualizacją miałem przypisany czujnik pokoju do obwodu CO i to działało .
Po aktualizacji brak takiej możliwości .
2021-12-03 17:54
  idemnato Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
[citace autor = "Wiciu9" date = "2021-10-26 09:07"] Před aktualizací jsem měl pokojový senzor přiřazený k obvodu CO a fungovalo to.
Po aktualizaci taková možnost neexistuje. [/ citace] Mám to úplně stejné a taky jsem na to ještě nepřišel. 
2021-12-03 20:52
  marco755 Posty: 135 Ostrzeżenie: 0
Dzień dobry , ja mam takie pytanko - kocioł ekom20kw , czujnik bezprzewodowy jak w temacie , najnowsza aktualizacja ., na schemacie temperaturę wyświetla , w zakładce pokoje nic nie pokazuje dopiero w następnej zakładce rozszerzenia jest kafelek . czujnik opisany jako salon , przypisany obwód co1 , czujnik ma sterować zaworem , pompa ustawiona na NIE  , nie mam żadnych głowic radiowych , listew , rozdzielaczy .
Dodam jeszcze że w aplikacji na androida , na pierwszej stronie z danymi temp wew. też jest wyświetlana ale w zakładce pokoje wyświetla sie salon ale danych brak .
2021-12-18 12:40
  idemnato Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
To je to, co nevím, jak udělat, aby se mi rozšíření ukázalo. Usunąłem pokoje, utworzyłem nowe, ponownie sparowałem i brakuje rozszerzonego menu. Próbuję kilka razy dziennie. Do tej pory nikt mi nie doradził, tylko odniósł się do tematu, który wielokrotnie czytał. Przyjmę radę od kogoś, kto miał ten sam problem i go rozwiązał
vloženo 18.12.2021 10:38



dodane 2021-12-18 12:40
PrzemekP napisał » 2021-10-25 18:59

Pokoje ->Konfiguracja -> Obwody CO -> wybierasz który obwód CO ma uruchamiać danych pokój
  
Ale co mogę zrobić, aby ta oferta była dla mnie widoczna? Do tej pory mi się nie udało i paruję czujniki kilka razy dziennie i bez powodzenia.
2021-12-18 13:49
  Radkon1981 Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Próbowałem mój BT2 przypisywać na nowo i z apki i przez www, z panelu na piecu równiez w cakładce co1 zaznaczyłem czyjnik bezprzewodowy.....Robiłem to już chyba z 15 razy i nie działa....
Po cholere wydawałem kase na czujnik który teraz nie łączy się z piecem------a sorry piec go widzi jako osobny wskażnik temperatury czegokolwiek bo na pewno nie jako czyjnik temp. zew.
To powinna chyba być jakaś poprawka do firmware jeżeli jest coś nie teges.....
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: AdamSroka16, amblypyq, bDOR, bodzio, Emilpasa, Jan46, romkap, Sahryn66