kemil
![]() |
Witam wydaje mi się ze za dużo podaje
W trybie retortowy-ecoal zmniejszyłem czas podawania z 10 sek. na 8 sek. Pojawiają się kalafiory to zmniejszyłem prędkość dmuchawy -2% Dobra droga ? https://www.youtube.com/watch?v=m_4SB5mMLTI |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Bardzo dobry , wywal jeszcze te cegły z palnika i będzie super
![]() |
|||
|
||||
kemil
![]() |
No właśnie- po co właściwie te cegły szamotowe?
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Podbijają dodatkowo temp. spalin , co generuje większe tworzenie się spieków
![]() ![]() |
|||
|
||||
faron4
![]() |
kemil napisał » 2021-10-11 20:56 Cegły są po to aby piec był w stanie uzyskać klasę 5 No właśnie- po co właściwie te cegły szamotowe? ![]() |
|||
|
||||
leszekkarnowka
![]() |
Jak wybudować mocowanie cegły szamotowej z prawej strony retorty proszę o radę.
|
|||
|
||||
Marman
![]() |
hmm naprawde poprawia to jakość spalania? zastanawiam się czy nie wywalić ich tez
![]() |
|||
|
||||
Mirek23
![]() |
Mocowanie cegieł od strony ślimaka jest nasadzone na korpus ślimaka okrakiem i przykręcone z boków śrubami ,,a po przeciwnej stronie osadzone na dwóch bolcach na wcisk do korpusu palnika. By je zdemontować musisz je podważyć raz z jednej raz z drugiej strony najlepiej jak jest piec zimny.
|
|||
|
||||
gwarek
![]() |
Witam. W moim przypadku te cegły powodują mniejsze zanieczyszczanie się kotła. Teraz ogień jest jasnożółty a po wywaleniu szamotu jest już trochę na czerwono. Co do spieków to wystarczy dosypać trochę wapna ( po prostu zabielić groszek ). Planuję te szamoty kupić dwa razy większe i od góry ściąć aby sadza nie wchodziła do paleniska. Pozdrawiam. |
|||