W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo eko plus m 20 kw Subskrybuj
2021-09-25 21:52
  Damiano1 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam jestem nowy pierwsze odpalenie i duże zużycie opału i dużo przestępuje. Moje pytanie jakie macie nastawy i jaki tryb wybrać by dobrze się paliło i nie dużo węgla szło. Pozdrawiam.

2021-09-25 22:04
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Ludzie, czy wy naprawdę myślicie, że na tym forum są wróżki i jasnowidze? Zero jakiejkolwiek informacji na temat instalacji, ogrzewanego budynku, opału no i w dodatku ster niewidoczny 
2021-09-25 23:30
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
Damiano1 napisał » 2021-09-25 21:52
Witam jestem nowy pierwsze odpalenie i duże zużycie opału i dużo przestępuje. Moje pytanie jakie macie nastawy i jaki tryb wybrać by dobrze się paliło i nie dużo węgla szło. Pozdrawiam.


Zacznij od podłączenia sterownika do sieci. ¯\_( ツ )_/¯
2021-10-02 21:08
  krisgam Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Witam Proszę szanowne grono o spojrzenie na moje wykresy  od dnia wczorajszego po przejściu na ochronę powrotu cwu. oraz doradztwo w ustawieniu.                Dane domu;    nieocieplony z lat 60, cegła -pustka -pustak ; okna jednokomorowe , powierzchnia 160m2 ; ogniwo M 20kw ,   
       Dane instalacji  ;    układ otwarty; płyty grzejnikowe podwójne  bez głowic  , suma 14szt ; od pieca do pionów rury pp32   ;   bez pompy kotłowej   UWAGA; obwód CWU jest wpięty bezpośrednio za piecem a przed zaworem 4D  przez pompke grundfos 1 bieg ;pompka C O  elektronik  1 bieg ; 4D afriso z siłownikiem , opał groch z importu. Pozdrawiam 
2021-10-02 21:41
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że zawór 4D ma u Ciebie wściekliznę.
To nie jest normalne, żeby siłownik co chwilę zmieniał pozycję zaworu.
Zmieniłbym czas reakcji na 60 sekund i współczynnik wzmocnienia na 0,5.
2021-10-02 21:45
  krisgam Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Ochronę powrotu pełni 4D  a nie cwu, przepraszam za pomyłkę 
2021-10-02 21:52
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
krisgam napisał » 2021-10-02 21:45
Ochronę powrotu pełni 4D  a nie cwu, przepraszam za pomyłkę 

To wyjaśnia zachowanie zaworu.
Ochrona powrotu przez zawór 4D, to taki bajer, żeby było więcej opcji.
Jeżeli nie masz pompy mieszającej, to wybierz ochronę przez CWU.
Myślę, że ekspert leON22 potwierdzi.
Ciągłe zmienianie pozycji zaworu z pewnością nie służy siłownikowi.

2021-10-02 22:00
  krisgam Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Okej . Wrócę do ochrony cwu. wcześniej już była tylko woda za gorąca. zrobiłem błąd że nie dałem kotłowej pomki. 
2021-10-02 22:10
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Piętro niżej masz, temat o ochronie powrotu, poczytaj  
2021-10-02 22:25
  MateoKoc Posty: 473 Ostrzeżenie: 0
Widzę, że masz ustawioną temperaturę kotła aż na 65 stopni.
Za oknem nie mamy -15. ¯\_(ツ)_/¯
2021-10-04 10:01
  krisgam Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Słuszna uwaga. Będzie 56 , powrót min 50 , oraz ochrona cwu. Poczekajmy do poniedziałku , aż się wszystko ustabilizuje . wtedy prosze o spojrzenie na moje wykresy. pozdrawiam 
dodane 2021-10-04 10:01Witam.Koledzy popatrzcie na moje wykresy i ustawienia.   Co pozmieniać
Użytkownicy online: adamz1973, BBasiek32a, hertka, mancin16, MIREK70, slawekskrzeta, sp5ade, staryv, virnik