Od poniedziałku (07.04.2025r) będą przenoszone usługi Zdalnego dostępu. Mogą wystąpić chwilowe przerwy w dostępie do usługi.
Dane archiwalne będą uzupełniać się systematycznie. Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.
Forum  eCoal.pl v3.5  Sterowanie pompą kotłową Subskrybuj
2021-08-24 10:00
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
W związku remontem polegającym między innymi na dołożeniu czterech obwodów podłogówki na parterze a co za tym idzie przebudową instalacji - usunięty 4D, dołożone sprzęgło hydrauliczne i termostaty na grzejnikach oraz osobny obwód podłogówki z mieszaczem 3D pojawił się problem ze sterowaniem pompą kotłową. Zależy mi obecnie na grzaniu CWU i dogrzewaniu jedynie łazienki rano i wieczorem. Niestety pompa kotłowa pracuje bez przerwy, co mija się z celem, gdyż CWU zasilone jest przed sprzęgłem. Czy jest jakiś sposób żeby pompa kotłowa startowała z pompą P1 i razem z nią się wyłączała?
2021-08-24 10:35
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0

Softem nie zrobisz. Możesz - jak umiesz - zmostkować wyjścia w sterze. Możesz też kupić coś takiego, i podpiąć obie pompy w wyjście P1.


2021-09-01 09:32
  sitkowskib Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za radę, kupiłem rozgałęźnik. Zanim przyszedł wyłączałem pompę kotłową ręcznie. Na wyłączonej oszczędności ok 3kg groszku dziennie.
Użytkownicy online: arti118, bogdan7711, bouD3, jamma, JP1976, kejpax, koperniczek7