Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  Kalibracja zasobnika Subskrybuj
2021-03-17 21:33
  GUZIOL1111 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Siema.
Nie mam zielonego pojęcia jak zrobic kalibracje zasobnika. Pojemność 180 kg (paliwo pellet) a nie wiem skąd wziąć czas do opróżnienia. W zaawansowanych pokazuje mi jedynie 1700g na 10 min (wydajność podajnika) .
2021-03-19 08:34
  Grzegorzy169 Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
Witam, instrukcji do palnika masz napisane jak kalibrować podajnik. Czas do opróżnienia zasobnika to w ww. przypadku wyliczysz z proporcji, czyli jak na 10 minut idzie 1700 g (tą wartość musisz skalibrować) to na 180 kg potrzeba około 1059 minut [(180 x 10) / 1,7 = 1059]. Pozdrawiam
2021-03-23 00:28
  GUZIOL1111 Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
Dzięki. Też tak zrobiłem tylko ten czas wydawał się zbyt długi. 
Użytkownicy online: adam777, DaVan, Hajnel, Hubcio, Pajak71, PawelCzechLezajsk, psztuder, Sterownik_M8, wegry, Widzino