| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Prośba o ocenę spalania/ustawień OEP16kW Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 Witam, od Budynek ma piwnicę (nieogrzewaną), parter i poddasze. Połowa z tego to podłogówka, reszta – kaloryfery. Dom jest dobrze ocieplony (na ścianach 15cm grafitowego Palę ekogroszkiem Jaret Plus 24-26MJ. Spala się dość ładnie, W domu jest aż za ciepło (temperatura 23st) pomimo Link do mojego kotła Z góry dzięki za pomoc  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	PrzemekP
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Temat powinien być już widoczny
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Z tego co piszesz wynika, że masz podłogówkę i grzejniki. Jak sterujesz temp.podłogówki? Czy na grzejnikach masz termostaty? Opisz dokładniej swoją instalację, bo ze schematu wynika że masz to wszystko wpięte w jeden obwód CO z jedną pompą  
                                                                
                                
                                                             pewny
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Z kotła zasilane jest ogrzewanie cwu (bezpośrednio ale jest pompa, która wyłącza się gdy temp w bojlerze jest zgodna z zadana) oraz zawór 4d. Za zaworem znajduje się pompa a nastepnie rozdzielacz i od niego: 
                                                                
                                
                                                            1. Zasilanie kaloryferów, na wszystkich są termostaty 2. Zasilanie podłogówki (poprzez termostat i kolejna pompe, ustawione mam tam ok. 28st). Są również przepływomierze, - różnie poustawiane dla poszczególnych pomieszczeń  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DamianOwczarek-zablokowany
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Powrót masz zimny
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 DamianOwczarek napisał » 2021-01-12 11:17  Powrót masz zimny To wynika zapewne z tego że grzejniki w większości są zakręcone a zasilanie podłogówki (która grzeje cały czas) jest ok. 28st.... powrót z niej będzie miał ok. 25 stopni.... Temp. powrotu wzrasta "skokowo" jak włączy się pompka do obiegu CWU. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie, włączyć obiego CWU na stałe?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Tak by pasowało włączyć ochronę przez pompę CWU ale są minusy takiego rozwiązania : temp.baniaka zbliżona do temp.kotła i wyższe spalanie. 
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     ok dzięki Leon22, spróbuję włączyć pompkę na stałe, zobaczymy jak to pójdzie. 
                                                                
                                
                                                            czy jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to wyrównać?  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DamianOwczarek-zablokowany
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Pompa mieszająca której raczej nie masz 
                                                                
                                
                                                            ![]() dodane 2021-01-13 15:28Jak chcesz zaoszczędzić że spalaniem to przejdź w tryb reczny  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	sebsa
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Do rozważenia montaż pompy kotłowej na powrocie z zaworu 4D. To powinno rozwiązać temat. 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DamianOwczarek-zablokowany
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Pompa mieszająca rozwiąże temat dużego spalania?
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Rafał , włącz tą ochronę przez pompę CWU , miałeś przetestować to rozwiązanie . Nic nie ryzykujesz , a wręcz przeciwnie możesz zyskać . Wg mnie ustabilizujesz tym pracę kotła , a tym samym zaworu 4D  
                                                                
                                
                                                              Dla ciągłej pracy CWU przy obecnym trybie spalania w auto... proponuję ustawić temp. CWU na 55st ,a powrót na 50st   W zaawansowanych : Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu , temp. załączania pomp 40st i wydłużyć czas reakcji zaworu 4D na 45-60s ![]() PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji .  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Zmieniłem ustawienia j.w. i widzę że pracuje dużo stabilniej, trzyma +/- 4st wokół temperatury zadanej. Wcześniej bywały skoki o 10st w dół i w górę i więcej  
                                                                
                                
                                                              dzięki bardzo za pomoc. Będę jeszcze obserwował spalanie jaki to będzie miało wpływ, w sobotę postaram się zaktualizować sterownik   
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DamianOwczarek-zablokowany
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Także 2 kg na dobę licz
                                 
                                                                
                                
                                                             | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     na razie to obserwuję spalanie ok. 20% wyższe... temperatura na zewnątrz aż tak nie spadła żeby to uzasadniać. 
                                                                
                                
                                                            Czy to się poprawi?   spodziewałem się że raczej spadnie zużycie jeśli praca kotła się ustabilizuje i nie będzie takich różnic pomiędzy zasilaniem a powrotem
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	DamianOwczarek-zablokowany
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Ochrona powrotu przez cwu powoduje większe spalanie i to nie mit tylko prawda  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     a jakie są korzyści z tej ochrony, skoro już wiadomo że nie oszczędność opału ?  
                                                                
                                
                                                             
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Jedna z nich to to że Twój kociołek nie dogada się z "rudą" , czyli wymóg gwarancyjny producenta zawarty w DTR  
                                                                
                                
                                                              Wiadomo każdy podchodzi do tego indywidualnie ale w razie awarii wymiennika pozostaje płacz i zgrzytanie ...   Poszukaj na Forum było o korozji niskotemperaturowej i zasadności stosowania ochrony powrotu .
                                 | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	rafal89
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     no właśnie dogrzebałem się do tego... trochę szkoda byłoby żeby szybko zardzewiał. 
                                                                
                                
                                                            zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją - ochrona powrotu za pomocą zaworu 4D zamiast pompy CWU. Myślę że u mnie mogłoby to działać, gdyż większość i tak grzeje mi podłogówka a kaloryfery odkręcam rzadko. Tak więc temperatura za zaworem może być spokojnie dość niska a zawór mógłby "skupić się" na ochronie powrotu. Myślicie że to przyniesie jakieś oszczędności? Prosiłbym o propozycje nastawów dla tej ewentualności.  | 
                            |||
| 
                                
                                
                                 | 
                            ||||
| 
                            	
                            	
                                	 
                                	                                	leON22
                                	                                	                               
                                 | 
                            
                            	                                 
                                     Nikt Ci tego nie poda na tacy. Ustawiasz min. temp. powrotu, ochrona przez zawór 4D i jedziesz. Potem sam oceniasz co lepsze, myślę że warto spróbować, skoro grzejesz tylko podłogą  
                                                                
                                
                                                              
                                 | 
                            |||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||
pewny
 Dla ciągłej pracy CWU przy obecnym trybie spalania w auto... proponuję ustawić temp. CWU na 55st ,a powrót na 50st 
                                
 Poszukaj na Forum było o korozji niskotemperaturowej i zasadności stosowania ochrony powrotu .