Witam, od Budynek ma piwnicę (nieogrzewaną), parter i poddasze. Połowa z tego to podłogówka, reszta – kaloryfery. Dom jest dobrze ocieplony (na ścianach 15cm grafitowego Palę ekogroszkiem Jaret Plus 24-26MJ. Spala się dość ładnie, W domu jest aż za ciepło (temperatura 23st) pomimo Link do mojego kotła Z góry dzięki za pomoc |
|||
|
||||
PrzemekP
|
Temat powinien być już widoczny
|
|||
|
||||
leON22
|
Z tego co piszesz wynika, że masz podłogówkę i grzejniki. Jak sterujesz temp.podłogówki? Czy na grzejnikach masz termostaty? Opisz dokładniej swoją instalację, bo ze schematu wynika że masz to wszystko wpięte w jeden obwód CO z jedną pompą pewny
|
|||
|
||||
rafal89
|
Z kotła zasilane jest ogrzewanie cwu (bezpośrednio ale jest pompa, która wyłącza się gdy temp w bojlerze jest zgodna z zadana) oraz zawór 4d. Za zaworem znajduje się pompa a nastepnie rozdzielacz i od niego:
1. Zasilanie kaloryferów, na wszystkich są termostaty 2. Zasilanie podłogówki (poprzez termostat i kolejna pompe, ustawione mam tam ok. 28st). Są również przepływomierze, - różnie poustawiane dla poszczególnych pomieszczeń |
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Powrót masz zimny
|
|||
|
||||
rafal89
|
DamianOwczarek napisał » 2021-01-12 11:17 Powrót masz zimny To wynika zapewne z tego że grzejniki w większości są zakręcone a zasilanie podłogówki (która grzeje cały czas) jest ok. 28st.... powrót z niej będzie miał ok. 25 stopni.... Temp. powrotu wzrasta "skokowo" jak włączy się pompka do obiegu CWU. Czy to byłoby jakieś rozwiązanie, włączyć obiego CWU na stałe? |
|||
|
||||
leON22
|
Tak by pasowało włączyć ochronę przez pompę CWU ale są minusy takiego rozwiązania : temp.baniaka zbliżona do temp.kotła i wyższe spalanie.
|
|||
|
||||
rafal89
|
ok dzięki Leon22, spróbuję włączyć pompkę na stałe, zobaczymy jak to pójdzie.
czy jest jeszcze jakiś inny sposób żeby to wyrównać? |
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Pompa mieszająca której raczej nie masz
dodane 2021-01-13 15:28Jak chcesz zaoszczędzić że spalaniem to przejdź w tryb reczny |
|||
|
||||
sebsa
|
Do rozważenia montaż pompy kotłowej na powrocie z zaworu 4D. To powinno rozwiązać temat.
|
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Pompa mieszająca rozwiąże temat dużego spalania?
|
|||
|
||||
leON22
|
Rafał , włącz tą ochronę przez pompę CWU , miałeś przetestować to rozwiązanie . Nic nie ryzykujesz , a wręcz przeciwnie możesz zyskać . Wg mnie ustabilizujesz tym pracę kotła , a tym samym zaworu 4D Dla ciągłej pracy CWU przy obecnym trybie spalania w auto... proponuję ustawić temp. CWU na 55st ,a powrót na 50st W zaawansowanych : Algorytm wygaszania kotła - Tylko w grzaniu , temp. załączania pomp 40st i wydłużyć czas reakcji zaworu 4D na 45-60s
PS. Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji . |
|||
|
||||
rafal89
|
Zmieniłem ustawienia j.w. i widzę że pracuje dużo stabilniej, trzyma +/- 4st wokół temperatury zadanej. Wcześniej bywały skoki o 10st w dół i w górę i więcej dzięki bardzo za pomoc. Będę jeszcze obserwował spalanie jaki to będzie miało wpływ, w sobotę postaram się zaktualizować sterownik
|
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Także 2 kg na dobę licz
|
|||
|
||||
rafal89
|
na razie to obserwuję spalanie ok. 20% wyższe... temperatura na zewnątrz aż tak nie spadła żeby to uzasadniać.
Czy to się poprawi? spodziewałem się że raczej spadnie zużycie jeśli praca kotła się ustabilizuje i nie będzie takich różnic pomiędzy zasilaniem a powrotem |
|||
|
||||
DamianOwczarek-zablokowany
|
Ochrona powrotu przez cwu powoduje większe spalanie i to nie mit tylko prawda
|
|||
|
||||
rafal89
|
a jakie są korzyści z tej ochrony, skoro już wiadomo że nie oszczędność opału ?
|
|||
|
||||
leON22
|
Jedna z nich to to że Twój kociołek nie dogada się z "rudą" , czyli wymóg gwarancyjny producenta zawarty w DTR Wiadomo każdy podchodzi do tego indywidualnie ale w razie awarii wymiennika pozostaje płacz i zgrzytanie ... Poszukaj na Forum było o korozji niskotemperaturowej i zasadności stosowania ochrony powrotu .
|
|||
|
||||
rafal89
|
no właśnie dogrzebałem się do tego... trochę szkoda byłoby żeby szybko zardzewiał.
zastanawiam się jeszcze nad jedną opcją - ochrona powrotu za pomocą zaworu 4D zamiast pompy CWU. Myślę że u mnie mogłoby to działać, gdyż większość i tak grzeje mi podłogówka a kaloryfery odkręcam rzadko. Tak więc temperatura za zaworem może być spokojnie dość niska a zawór mógłby "skupić się" na ochronie powrotu. Myślicie że to przyniesie jakieś oszczędności? Prosiłbym o propozycje nastawów dla tej ewentualności. |
|||
|
||||
leON22
|
Nikt Ci tego nie poda na tacy. Ustawiasz min. temp. powrotu, ochrona przez zawór 4D i jedziesz. Potem sam oceniasz co lepsze, myślę że warto spróbować, skoro grzejesz tylko podłogą
|
|||