2021-01-01 09:09
  Pablo19851 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam mam problemem temperatura powrotu nie osiąga 50 stopni tak jak zaleca producent kotła Instalator wyłączył mi ochronę powrotu czy ochrona powrotu powinna być załączona kocioł ogniwo eko plus m 26
2021-01-01 09:13
  slaw007 Posty: 142 Ostrzeżenie: 0
A jak masz rozwiązaną ochronę powrotu? 


Pewnie brak pompy na powrocie?
2021-01-01 17:08
  Pablo19851 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
No pompy brak 
2021-01-02 21:34
  radek_w1 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam. Ja też nie mam pompy, Mój powrót najniżej kształtuje się przez chwilę w granicy 45 stopni.
2021-01-02 21:54
  slaw007 Posty: 142 Ostrzeżenie: 0
Zawór 4d nie nadaje się do ochrony powrotu w miesiącach zimowych. Najczęściej trzeba go otworzyć szerzej na okres zimowy i ochrona wtedy nie działa tak jak powinna.
U mnie działa tak max. do otwarcia zaworu 4d na 35% - uzależnione od zapotrzebowania grzejników. Takie ustawienie zaworu mogę mieć w miesiącach kwiecień-wrzesień. Czasami część października i marca.
Najprostszym rozwiązaniem jest ochrona powrotu poprzez pompę CWU.
Jak ktoś nie chce grzać zbiornika CWU przez cały czas, to musi założyć pompę na powrót pomiędzy zawór 4D, a kocioł.
Najlepiej elektronicznej np Wilo Yanos Pico 25/40 czy lfp experia l 25/40. Ustawić na I bieg  (4-5W) to jakieś 2,2zł zużycia prądu na miesiąc.


Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zamiast zaworu 4D zastosowanie jednego zaworu 3D do ochrony powrotu i opcjonalnie drugiego 3D z siłownikiem i pogodówką do ustalania temp. na grzejnikach jak nie mamy na nich termostatów.
Użytkownicy online: ALFA159, Krzysztof211, leon