2020-12-08 21:48
  urchin Posty: 37 Ostrzeżenie: 0

Nie, ja nie doczytałem o tym 2 parametrze histereza

dodane 2020-12-08 21:48Nie nabijam się, po prostu pogubiłem się w ustawieniach.
2020-12-08 21:49
  leON22 Posty: 6508 Ostrzeżenie: 3
urchin napisał » 2020-12-08 21:40

dodane 2020-12-08 21:40Obwód CWU/Cyrkulacja co mam zmienić?



Wartość 2st na 30st , bo jak wyżej @Ameno25 napisał każda inna wartość histerezy#2 załącza priorytet pompy CWU 
2020-12-08 21:51
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
O widze ze w koncu odnalazles , teraz zwieksz temp zadana CWU i zobaczysz ze pompa CO nie stanie ani zawor 4d sie nie zamknie 
2020-12-08 21:57
  urchin Posty: 37 Ostrzeżenie: 0

Dziękuję bardzo za pomoc.!

Już chyba jest OK, do następnej wpadki.

Pozdrawiam Krzysztof