Forum eCoal.pl v3.5 CIągle przekraczona temp za zaworem i przebija temp pieca Subskrybuj | ||||
|
||||
szulczyk
![]() |
Witam ,, Mam problem od wczoraj z piecem , co chwile mi wyrzuca alarm przekroczona temp za zaworem CO1 , jak juz sie na chwile uspokoi to i tak mi nabija na piecu za duzą temperaturę mimo ustawionego tryby retorowy ręczny. Wcześniej było np miałem ustawione 60 na piecu i max było 61-62 a teraz przebija mi nawet do 70 i wolno spada , nie wiem czemu ,wcześniej było ok |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Zmieniłeś opał, czy co? Podnieś min.temp.powrotu na 55st
![]() ![]() |
|||
|
||||
szulczyk
![]() |
Nic nie zmieniłem , dzwoniłem do CIebie na kom. Opał mam ten sam Bartex Gold,zmieniłem temperature powrotu na 55 stopni , chodzą mi 3 pompki powrotu, podłogówki i CWU. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Tą mieszającą do ochrony powrotu, żeby pracowała non-stop możesz ustawić dodając parametr Funkcja pompy dodatkowej - Pompa kotłowa
![]() |
|||
|
||||
babaj
![]() |
U nas wieje halny. Może regulator ciągu by pomógł.
|
|||