Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  CIągle przekraczona temp za zaworem i przebija temp pieca Subskrybuj
2020-12-04 09:21
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0
Witam ,,

Mam problem od wczoraj z piecem , co chwile mi wyrzuca alarm przekroczona temp za zaworem CO1 , jak juz sie na chwile uspokoi to i tak mi nabija na piecu za duzą temperaturę mimo ustawionego tryby retorowy ręczny.

Wcześniej było np miałem ustawione 60 na piecu i max było 61-62 a teraz przebija mi nawet do 70 i wolno spada , nie wiem czemu ,wcześniej było ok
2020-12-04 09:31
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Zmieniłeś opał, czy co? Podnieś min.temp.powrotu na 55st Może coś z pompą, może brudny filtr pewny
2020-12-04 09:47
  szulczyk Posty: 217 Ostrzeżenie: 0

Nic nie zmieniłem , dzwoniłem do CIebie na kom.

Opał mam ten sam Bartex Gold,zmieniłem temperature powrotu na 55 stopni , chodzą mi 3 pompki powrotu, podłogówki i CWU.
2020-12-04 11:01
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Tą mieszającą do ochrony powrotu, żeby pracowała non-stop możesz ustawić dodając parametr Funkcja pompy dodatkowej - Pompa kotłowa  
2020-12-05 07:53
  babaj Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
U nas wieje halny. Może regulator ciągu by pomógł.
Użytkownicy online: dogniwo, Nadstmar