Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Może ktoś zerknąć czy piec jest dobrze ustawiony Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
2020-12-03 11:29
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-12-03 10:57
Przy tak niskim nadmuchu nie masz syfu , sadzy w kotle  Krzychu, to może ustaw tryb ręczny

Nawet nie ma, sam się dziwię i woda też się nie skrapla nigdzie. Czyszczę piec co zasyp to tak co 100kg. Popiołu też nie ma dużo moim zdanie bo nie pełna szuflada ze 100kg. Może szukam dziury w całym. Co do trybu ręcznego to pewnie bym się nie podjął bo to już wyższa szkoła jazdy .Dopiero co tamtego roku udało mi się okiełznać trochę to grupowe w czym jak pamiętam też i Twoja zasługa jest. Każde przjście z jednego trybu na drugi, zanim się to wszystko dogra to potrzeba czasu a ja nie mam za wiele. Prze zkompa nie zobaczysz jak sie pali na palenisku i tu jest problem. Dlatego chciałbym dopracować to co jest. Myślę że może to być też spowodowane tym że 20 tka na tę kubaturę jest za duży. Ale montowałem go z myślą o bojlerze i jeszcze jednym piętrze które teraz nie jest ogrzewane wcale, Spróbuję jeszcze raz przejść na grupowe ,może uda się zamknąć w 20kg tylko nie wiem na jakich mocach teraz palić i czy lepiej jak szybciej piec się odstawia przy grupowym czy jak idzie cały czas. 




2020-12-03 11:38
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Na ręcznym podobnie jak z grupowym, trzeba dobrać odpowiednio proporcje : czas podawania, przerwa i moc dmuchawy. Z tym że tu kociołek nie musi czekać na dokończenie podawań w grupie tylko kończy zaraz po dobiciu do temp. zadanej plus czas na dopalenie ostatniego podania. Wg mnie  ustawienia łatwiejsze niż grupowe  
2020-12-03 11:42
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-12-03 11:38
Na ręcznym podobnie jak z grupowym, trzeba dobrać odpowiednio proporcje : czas podawania, przerwa i moc dmuchawy. Z tym że tu kociołek nie musi czekać na dokończenie podawań w grupie tylko kończy zaraz po dobiciu do temp. zadanej plus czas na dopalenie ostatniego podania. Wg mnie  ustawienia łatwiejsze niż grupowe  

Tylko od jakich ustawień zacząć? Może coś doradzisz znając te ustawienia na których teraz chodzi. Dziś będę w domu aż do poniedziałku to może bym coś pokombinował.
2020-12-03 12:10
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Zacznij podobnie jak w grupowym jak na mocy 8kW czyli czas podania 5s przerwa 20s dmuchawa 30% Jak będzie krater wydłuż czas podawania, jak za duży kopiec wydłuż czas przerwy albo dodaj wiatru. Wszystko małymi stopniowo, małymi krokami  
2020-12-03 13:43
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za podpowiedź. Pewnie spróbuję co mi szkodzi. Każde kilo oszczędności to zawsze coś a i jak jeszcze przy tym czyściej i ekologiczniej to już pełny luksus.


dodane 2020-12-03 13:43A tu jest taki parametr Regulator temperatury spalin- ma być aktywny czy nie aktywny? I jak powinna być histereza pracy kotła teraz mam na 0. A co w chwili kiedy nie dogrzewa czy trzeba to znowu zmieniać jak zrobi się cieplej czy zimniej czy po jednorazowym ustawieniu on sam zmienia parametry wg jakiegoś swojego logarytmu ?
2020-12-03 16:06
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Możesz dać aktywny I np. 200st z min. mocą dmuchawy np. 29% ( jak temp. spalin przekroczy 200st dmuchawa obniży moc z zadanej np. 30st na 29st ) albo zostawić nieaktywny. Histereze też możesz zostawić taką samą  
2020-12-03 17:33
  slaw007 Posty: 142 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-12-03 12:10
Zacznij podobnie jak w grupowym jak na mocy 8kW czyli czas podania 5s przerwa 20s dmuchawa 30% Jak będzie krater wydłuż czas podawania, jak za duży kopiec wydłuż czas przerwy albo dodaj wiatru. Wszystko małymi stopniowo, małymi krokami  



Przy grupowym 8kW przy przy czterech podaniach i najczęściej 3 minutowym czasie dopalania współczynnik podawanie wychodzi gdzieś 1:12 czasami 1:11. Czyli dla 5s podawania jest to 60 sekund przerwy.
Odpowiednio dla czasów podawanie w ręcznym 5s i przerwa 20s generuje już moc 20kW.
 Oczywiście tak jest dla mojego podajnika 0,217 kg/min obecnego opału 26-27MJ

Polecam ręczny! Przy 5 sekundowym podawaniu w ręcznym tlen w spalinach spada po podaniu dawki tak o 0,3-0,5%
W grupowym po 4 podaniach 5 sekundowych spadek tlenu oscylował w granicach 1-2%. Najczęściej jest to u mnie 1,3-1,8% 
2020-12-03 20:44
  oxalis3 Posty: 247 Ostrzeżenie: 0
krzych
krzych_boch-og20 napisał » 2020-12-03 11:42
,
Tylko od jakich ustawień zacząć? Może coś doradzisz znając te ustawienia na których teraz chodzi. Dziś będę w domu aż do poniedziałku to może bym coś pokombinował.



krzych palisz na ecoal to przecież masz gotowe ustawienia na początek, przecież wystarczy wziąć zegarek i policzyć stosunek czasu pracy do czas przerwy. Kiedys dawno temu to robiłem i w zależności od mocy stosunek podanie przerwa był taki : dmuchawa 36% stosunek  1:11, dmuchawa 42% to 1:9, 44% to 1:7 i 46% to 1:5. To co podałem to stare notatki ,dla starego steru i oczywiście bez korekty dmuchawy. 
Ja tak ustawiałem ręczny (możesz sobie ustawić dla kilku mocy w zależności o temperatury zewnetrznej), ale teraz mi sie już nie chce grzebać, bo grupowe daje radę
2020-12-03 23:55
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Kurde namówiliście mnie, od dziś testuję pracę w automacie , zobaczymy co pokaże  Może faktycznie szkoda kombinować , a mój Green... będzie się lepiej i czyściej spalał  pewny
2020-12-04 08:34
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Pozostaje teraz tylko działać. Jednak plany sie zmieniły i puki co musze jechać na bezobsługowym automacie. Może w święta coś zadziałam. 
2020-12-04 11:47
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Po nocy widzę, że ten automat wcale nie jest taki beee, testuję dalej  
dodane 2020-12-04 11:47PS. Jak na razie jestem pod wrażeniem , kociołek działa stabilnie . Spalanie w miarę czyste nie wiem do końca czy to zasługa automatu , czy tego że delikatnie uchyliłem drzwiczki od wyczystki , bo kopciło w podtrzymaniu  Chyba zainwestuję jeszcze w ten RCK montowany na drzwiczki od wyczystki
2020-12-05 09:41
  krzych_boch-og20 Posty: 136 Ostrzeżenie: 0
Ja mam zamontowany i RCK to rewelacja. Nie mogłem ustawić palenia na automacie bo albo zasypywało popielnik niedopałkami albo zapadłą się kopczyk. Szczególnie uciążliwe na podtrzymaniu. 10 min roboty i rewelacja. Polecam.
2020-12-05 22:05
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
No i doopa podszedł gorszy sort Greena i w kotle podobnie jak w trybie ręcznym  Tak więc stwierdzam , że jakość opału ma najważniejsze znaczenie w spalaniu . Każdy kto poznał wszystkie tryby oferowane przez eCoala pewnie to potwierdzi
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: alena28, CzornyGG, emaz, Hajnel, heniekwi, king00721, krawctom1, libortichy, MarcelKotlownia, sebaa, zima