Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  Pello v3.5  temperatura Subskrybuj
2020-11-25 19:39
  APIK Posty: 24 Ostrzeżenie: 0
Witam. Możecie się pochwalić jaką macie ustawioną temp, - tzw. temp. za zaworem 4D .
Mam dom ok 115m2 , kocioł 18kW. powiedzmy że mówimy o temp. na zewnątrz -2 , +2.
I jak jest lepiej - mieć ustawione grzejniki wszystkie na mniej, czy na więcej tylko te gdzie się przebywa - chodzi tu o ilość spalania peletu.
2020-11-25 20:21
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
I mamy 115m ocieplony dom i kocioł 18kW, trzeba było brać ten 25 miałabyś zapasu nie na 3 a na 4,5 takiego domu, termostaty na grzejnikach i zawór 4D ale klient płaci to się upycha co się da.
Następnej koleżance z forum instalator poprawkowicz już szykuje dodatkowy sterownik z pogodówką do zaworu gdzie eCoal obsługuje taki zawór z siłownikiem i pogodówką, czyli sterownik ma, czujnik dostała za darmo z kotłem ale zapłaci za następny, w sumie to już się okazało że 4 tysie zaliczki zapłaciła aż się boję zapytać ile ta cała poprawka będzie kosztować, ale jak to mówią kto bogatemu zabroni?


2020-11-26 09:43
  arek353 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
przy takiej temp. jak piszesz to ja mam na 4d 40st. (dałbym mniej bo niepotrzebnie tyle ale żona suszy ciuchy na grzejniku , piec tak do 60st max z histereza 5st. 
dom bardzo stary  stary  w połowie ocieplony 200m
100m trzymam na 22st 
100m 16st
głowice termostatyczne na grzejnikach 
spalanie 15kg
2020-11-26 12:26
  Michal86 Posty: 303 Ostrzeżenie: 0
200m2 
lata 90 
ocieplenie 10cm styropianu
Krzywa 35 dla +10 i 41 dla -10
Głowice na grzejnikach ustawione na 3 i 3.5
W domu ok 23st
Użytkownicy online: Jan46, KKArek2022, Piecgrosz, Piecm99, Romek, Stan67