Dan123
|
Witam serdecznie.
Zakupiłam piec Ogniwo Eko Plus+ 10kW Sterownik eCoal.pl V 3,5 i mam jeszcze problem z zapanowaniem nad tym ,,cudeńkiem". Instalator pieca z większością pytań odsyła mnie niestety do serwisu, dlatego też będę wdzięczna za wszelką pomoc, w szczególności w ustawieniach kotła. W najbliższym czasie sterownik będzie podłączony do internetu, oczekuję jedynie na adapter do rutera, by móc to zrobić. Mieszkanie jest w starym budownictwie, budynek jest nieocieplony. Powierzchnia użytkowa 77m2, wysokość mieszkania 3,20m, grzejniki żeliwne bez termostatów, rury grube, które dopiero będą wymieniane w przyszłym roku (podaję te parametry, bo ma to chyba spore znaczenie w efektywności działania). Jeśli chodzi o obecne ustawienia, to wszystko podaję poniżej: - temperatura zadana 53 st., podłączony regulator pogody, temperatura obniżona 5 st. krzywa grzania -10 st,. 56, + 10 st. 48 st., czas pracy podajnika 5s, w trybie grzania, tryb podtrzymania: czas pracy podajnika 10s, czas postoju podajnika 40 min, czas krótkiej przerwy 20 s, czas powtórzenia podań 1x, moc dmuchawy 36%, sposób spalania retoowy eCVoal, algorytm wygaszania kotła tryb grzania, minimalna temperatura powrotu 40st ochrona powrotu wyłączona. temperatura załączania pomp 42 st, funkcja pompy dodatkowej pompa kotłowa, obwód CWU temperatura zadana 40st, temperatura obniżona obwód CO1 typ obwodu pompa Co+ zawór 4D+ regulator pokojowy, typ regulatora pokojowego - czujnik temperatury, histereza temperatury wew. 1st. Zawór 4D temperatura zadana za zaworem 40st temperatura obniżona za zaworem 5st, maksymalna temperatura za zaworem 45 st maksymalny kąt otwarcia 100% zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń TAK. Spaliny na czujniku wynoszą 265 st. Ustawienia wykonane zostały przez instalatora. Jak powyżej- bardzo proszę o podpowiedź odnośnie ustawień pieca, pod kątem efektywności i bezpieczeństwa jego pracy. Z góry wielkie dzięki. dodane 2020-11-23 21:24 |
|||
|
||||
leON22
|
Niby wszystko ok, do poprawki algorytm wygaszania kotła ustaw na Tylko w grzaniu i wyłączenie pompy po dogrzaniu pomieszczenia na NIE.Dlaczego, bo grzejniki żeliwne mają dużą pojemność wody, jak woda w nich wystygnie kocioł musi od nowa "gonić" jak pompa CO się załączy , żeby dogrzać do temp.zadanej ( stąd w automacie taka wysoka temp.spalin ) Powrót zalewany jest zimnym zładem z obiegu CO Dodatkowo zrezygnowałbym z pogodówki dla temp. kotła ustawił na sztywno np. 58st, natomiast ustawił pogodówkę ( krzywą grzania) za zaworem 4D ( skoro jest na nim zamontowany siłownik to niech robi do czego został stworzony ) i zmienił tryb spalania z automatu na grupowe Podłącz ster do neta i wtedy pogadamy , co i jak ustawić żeby był Pan zadowolony
|
|||
|
||||
Dan123
|
Dzięki za pomoc. wczoraj wyczyściłam piec i już czujnik salon wskazywał na około 190*. Ustawiłam ochronę powrotu na pompe CWU a tam mam temperaturę zadana 40* nie wiem czy nie za niska. Nie wiem jeszcze jakie wartości dać na regulator pogodowy za zaworem 4D. Reszta zmian chyba po podłączeniu do komputera bo jeszcze nie łapię co z czym jest związane. Podłączenie będzie zrobione w piątek.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ile w sumie masz pomp 2 ( co i cwu) czy 3 ( kotłowa ( mieszająca) , myślałem że masz tą kotłową do ochrony powrotu ? Możesz to potwierdzić jak 3 to miałeś dobrze ustawione
|
|||
|
||||
Dan123
|
Ochrona powrotu był na początku ustawiona za zaworem 4D ale był jakiś problem i zawór nie chciał się otworzyć . Jak mnie poinformował przed chwilą instalator to mam dwie pompy. To gdzie mam dać ochronę powrotu i jakie dac parametry na zaworze 4D żeby dobrze chodził.
dodane 2020-11-24 17:03To co przedtem podałam to spisałam ze sterownika. |
|||
|
||||
leON22
|
Jak nie masz tej kotłowej , to pozostaje tylko CWU jak to jest "krótki obieg" spytaj instalatora , czy tak to podłączył , że jak się zamknie zwór 4D całkowicie to ciepła woda krąży w tym obiegu do grzania tylko CWU , myślę że tak ale lepiej się upewnić , bo tych pseudo instalatorów jest coraz więcej
|
|||
|
||||
Dan123
|
czekam jeszcze żeby spec do mnie zadzwonił bo nie może obecnie gadać
|
|||
|
||||
leON22
|
Jak masz, jak wyżej napisałem, to ustaw ochrona powrotu pompa CWU , funkcja pompy dodatkowej wyłącz temp. powrotu ustaw o 2st niższą od temp.zadanej kotła , a CWU o 1st
|
|||
|
||||
Dan123
|
Ale zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń mam dac na NIE. Zastawiam się czy ta pompa CWU co idzie do bojlera 150l to będzie ochrona powrotu czy nie
|
|||
|
||||
leON22
|
Daj na NIE , jak wcześniej pisałem ! Tak jak masz teraz to żadna oszczędność :( Jaką masz teraz temp.powrotu ? Włącz tą ochronę przez CWU i obserwuj co się będzie działo , najpierw powinna spaść , a potem pójdzie w górę aż w końcu się ustabilizuje
|
|||
|
||||
Dan123
|
Mam się wstrzymać do podłączenia pieca do kompa, ochronę powrotu przełączyć na zawór 4D i obserwować. . Mam nadzieje ze będzie grzać, że znowu nie będzie niespodzianek.
dodane 2020-11-24 17:55Minimalna temperatura powrotu jest zadana na 40* a obecnie jest na piecu 43* dodane 2020-11-24 17:56Na zaworze 4D dałam 43 obniżona 4 stopnie i maksymalna za zawore50 * cos zmieniac |
|||
|
||||
leON22
|
Tak Ci doradził ten Twój spec ? OK, tylko jak zrobi się zimno to zawór 4D będzie pilnował temp. powrotu ( priorytet) i w 4 literach będzie miał temp.za zaworem która leci w obieg, wtedy znowu będziesz pisał dlaczego w domu zimno W końcu gość wziął kasę to niech działa, pozdrawiam
|
|||
|
||||
Dan123
|
żeby tylko wiedział co robi bo ja mam wrażenie że nie. Odsyła mnie do serwisu.a Dzięki za pomoc Pozdrawiam Danuta
|
|||
|
||||
leON22
|
Widzę , że coraz więcej kobiet na tym forum
|
|||
|
||||
Dan123
|
Tylko żeby wiedziały coś więcej z techniki to może by więcej mogły podyskutowac i skojarzyc
dodane 2020-11-25 21:13Witam ponownie. Zgodnie z zaleceniem instalatora dałam ochronę powrotu na zaworze 4D ale to chyba był błąd. Dzisiaj na piecu mam zadane 57 stopni a mierzona na kotle prawie 70 , cały dzień tak pracuje, w domu w miarę ciepło. temperatura powrotu ponad 60 stopniu. Muszę włączyć regulator pogodowy zaworu 4d ale nie wiem czy wartości będą dobre dla krzywej grzania-10*50 + 10 40. dodane 2020-11-25 21:15Na pomoc ze strony instalatora raczej nie mam co liczyć bo nawet na panelu miałam zaznaczona pompę dodatkową, które nie mam są tylko 2 CO i CWU |
|||
|
||||
leON22
|
"Kombinuj dziewczyno", Twój instalator Ci nie zalecił jaka ma być ustawiona krzywa grzania dla zaworu 4D
dodane 2020-11-25 21:19Ps. Udostępnij sterownik może coś poradzimy |
|||
|
||||
Dan123
|
Nie mogę się z nim dogadać, ostatnio dziwnie milknie przy telefonie. Czekam na te podłączenie do kompa może to będzie zbawianiem, Dzisiaj obawiam się tych skoków temperatury na piecu
dodane 2020-11-25 21:24Urządzenie do podłączenia do kompa dojedzie w sobotę. dodane 2020-11-25 21:34A miało być tak pięknie, wygodnie i bez problemów |
|||
|
||||
karoka65
|
Dan123 napisał » 2020-11-25 21:34 dodane 2020-11-25 21:34A miało być tak pięknie, wygodnie i bez problemów I jest dopóki Ci gniota nie podłączą i nie wezmą kasy dodane 2020-11-25 21:52 leON22 napisał » 2020-11-24 18:52 Widzę , że coraz więcej kobiet na tym forum Leon teraz jak jeżdżę na serwisy to młoda du przepraszam dziewczyna w domu, dwoje małych dzieci a chłop za granicą tyra. Jak gniot zaniemoże to biega od dzieci do kotłowni z przypudrowanym sadzą noskiem i telefonem przy uchu wydzwaniając od jednego do drugiego żeby ten gniot zaczął znowu grzać. |
|||
|
||||
Dan123
|
No ja już raczej nie biegam tylko schodzę do mojej ulubionej piwniczki , w której niedługo foteli sobie wstawię, chociaż zapaszek z ekogroszka nie bardzo służy.
|
|||
|
||||
karoka65
|
Wstaw sobie wstaw bo jak wejdziesz w październiku to wyjedziesz początkiem maja, hehe
Oczywiście nie życzę. Na takie mieszkanka nie ma kotłów odpowiednich mocą ale trzeba było zamiast tego groszka wziąć jakiegoś malutkiego pelleciaka, trochę mniejsze zło. |
|||