Forum eSterownik.pl Sprawdzenie ustawień. Ogniwo M 20kw Subskrybuj | ||||
|
||||
Mateo139
|
||||
|
||||
piterekzioberek
|
Napisz proszę o swojej instalacji CO. Czy masz zawór 3D lub 4D ? Czy masz termostaty na grzejnikach ? Bez tych informacji trudno się odnieść do twoich ustawień. Przydały by się również statystyki, ale prawdopodobnie nie masz dodanego wpisu o zakupie paliwa.
|
|||
|
||||
Mateo139
|
||||
|
||||
piterekzioberek
|
Bardzo prosta instalacja, ale czasami ma to też swoje zalety.
Dobrze, że masz RCK. To że nie ma statystyk to dlatego, że ich nie udostępniasz, czy po prostu nie masz tego skonfigurowanego ? Wiesz jak to zrobić, czy też potrzebujesz w tym pomocy ? W twoim przypadku pierwsza rzecz to dobranie optymalnej temperatury na kotle. Musi to być kompromis pomiędzy zapewnieniem odpowiedniej temperatury na zasilaniu grzejników (termostaty utrzymają odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach) oraz zapewnieniem bezpiecznej temperatury powrotu. Patrząc na twój schemat (temperatura powrotu) wydaje się, że jesteś blisko tych optymalnych ustawień. Szkoda, że nie ma statystyk i nie można zobaczyć jakie masz dobowe zużycie opału. Nie napisałeś nic o budynku. Czy ocieplony i jaka powierzchnia do ogrzania? |
|||
|
||||
Mateo139
|
Budynek kwadrat 10x10, powierzchnia do o grzania ok 160m2, nieocieplony pustak + cegła, piwnica nieogrzewana (tyle co z instalacji ucieknie ciepła ) ,parter zamieszkały, piętro jeszcze nieuzytkowane (remonty generalne) ,ale dwa grzejniki działają żeby nie było tak zimno . Dach nieocieplony. Co do statystyk to jeszcze nie sprawdzałem tego bo od soboty mam internet podpięty pod piec . W piątek będę dopiero w domu to uzupełnię sobie statystyki jak to ogarne 😊. Z tego co notowalem sobie to ok 90-100kg tygodniowo mi szło Jeszcze planuje w najbliższych tygodniach założyć czujniki dołączone do pieca zew. I wew.
|
|||
|
||||
piterekzioberek
|
Wychodzi około 14 kg na dobę. Myślę, że jak na nieocieplony budynek to całkiem przyzwoity wynik.
Jak podłączysz czujnik zewnętrzny to możesz ewentualnie włączyć regulator pogodowy dla kotła. Przy czym bardzo ważne jest dobranie odpowiedniego nachylenia krzywej grzania. Co do zasadności stosowania regulatora pogodowego dla kotła zdania na tym forum są podzielone. Ja osobiście mam to włączone i jestem zadowolony. dodane 2020-11-23 17:58Kolejny etap przed tobą to wypróbowanie trybu pracy Retortowy-Grupowe lub Retortowy-Ręczny. Być może jeszcze uda się trochę zmniejszyć zużycie. |
|||
|
||||
Mateo139
|
Zanim założyłem RCK używałem grupowego bo głupial mi sterownik ,zapadal się kopiec . Zależy mi na tym aby mieć jak najmniej roboty przy nim bo jestem tylko weekendowo w domu a żona nie chce się ruszać żeby nie pokręcić czegoś. 😄.Jest to normalne ze ecoal podbija mi temperaturę o kilka stopni ??
|
|||
|
||||
leON22
|
Dokładnie o min 5st
|
|||
|
||||
janklos12
|
Tylko gdy jest mały odbiór ciepła
|
|||
|
||||
Mateo139
|
A czy temperatura podajnika 48 stopni nie jest duża, bo jak patrzę po ustawieniach forumowiczów to jest bardzo dużą różnica??
|
|||
|
||||
leON22
|
Dość spora, czy kopiec jest jak na zdjęciu, czy może pali się nisko w palniku
|
|||
|
||||
Mateo139
|
Kopiec jest wysoko jak na zdjęciu
|
|||
|
||||
leON22
|
W takim razie sprawdź , czy czujnik jest dobrze skalibrowany pewny
|
|||
|
||||
Mateo139
|
Jak trzeba go skalibrowac ???
dodane 2020-11-24 08:30Tylko mnie jeszcze jedno zastanawia bo na grupowym miałem temp. Rzędu 35-37 stopni |
|||
|
||||
leON22
|
Bo na grupowym kociołek się na chwilę odstawiał i podajnik stygł, a teraz w automacie pali non-stop. Co do kalibracji to są różne sposoby, było o tym na forum użyj szukajki
|
|||
|
||||
Mateo139
|
||||
|
||||
adzik
|
||||
|
||||
MateoKoc
|
Mateo139 napisał » 2020-12-11 13:09 Witam, nie będę zakładał nowego tematu bo szkoda zaśmiecać. Mam problem z uzyskaniem niskiej temperatury spalin. Jak groszek względnie się wypala i piec w miarę równo pracuje to jest mankament spalin. Co można jeszcze wykombinować żeby je obniżyć?? Pozdrawiam. Z danych podanych przez firmę Ogniwo: Dla modelu Ogniwo Eko Plus M 20 kW producent podaje temperaturę spalin 175 stopni dla mocy nominalnej. Natomiast dla modelu Ogniwo Eko Plus + 16 kW - 88 stopni. Taki urok M-ki. Inna konstrukcja, wyższa temperatura spalin. Trzeba czyścić wymiennik zgodnie z zaleceniem producenta, aby temperatura nie była zbyła zbyt duża. Jak często wykonujesz szybkie czyszczenie przy pomocy gałek przykręconych do zwirowywaczy? Jak często zdejmujesz pokrywę i czyścisz kanały konwekcyjne? Kiedy sprawdzałeś czystość czujnika spalin? Strony 32-33 w instrukcji: http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2021/06/EKO-PLUS-M-DTR_-2021-05-31_PL-_korekta-deklaracji.pdf |
|||