Witam,
jestem świeża w temacie dlatego z góry przepraszam jeżeli moje pytania będą głupie, podobnego problemu nie znalazłam na forum. Piec Ogniwo Eko M Plus 26 kw. Ogrzewa około 180 m2 nieocieplonego domu z lat 70. Grzejniki plus około 25 m2 podłogówki w kuchni i przedpokoju (tutaj grzejniki zlikwidowane).Dwa obiegi z rozdzielnika w skrzynce jeden na przedpokój, drugi na kuchnię. Piec podłączony na starej instalacji bez zaworu 3d i 4d. Ochrona powrotu - pompa mieszająca. CWU z pieca. Zasilanie do podłogówki doprowadzane z powrotu z kaloryferów sterowane jedynie zwykłym termostatem grzejnikowym na powrocie. Na grzejnikach termostaty elektroniczne ustawione na temperaturę 23 stopnie, odczuwalna jest niższa, łazienka, strych i hol na górze grzejniki na full. W sumie 8 grzejników pokojowych, 2 łazienkowe i podłogówka. Przy zakręconej podłogówce temperatura powrotu na kocioł wynosi około 47-50 stopni bez uruchamiania pompy mieszającej więc jak otworzymy podłogówkę taka właśnie temperatura na nią idzie. W chwili obecnej zakręcona ponieważ boimy się o płytki i wylewki. Temperatura zadana na piecu 55 stopni. Moc min 8 kw max 16 kw. Spaliny pomiędzy 70-150. Moje pytanie: dlaczego temperatura powrotu na grzejnikach jest taka wysoka? Czy musimy założyć przynajmniej 3d z pompą i sterownikiem na podlogówkę żeby móc ją bezpiecznie użytkować? Dodam jeszcze, że odkręcona zaledwie na 1 wręcz parzy i poec spala 50 kg na dobę powrót wtedy niski, załącza się pompa mieszająca, bez podlogówki piec pali jakieś 35 kg na dobę i wysoka temperatura powrotu. dodane 2020-11-20 14:53Instalacja w domu nowa, miedziana, w kotłowni częściowo stara. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Przecież 47-50st , to jest zalecana temp.kotła ( nie wiem jaki masz ? ) Piszesz : "Ochrona powrotu - pompa mieszająca." ile masz w sumie pomp ? To rozwiązanie z termostatem grzejnikowym na powrocie z kaloryferów żeby zasilać nim podłogówkę jest dla mnie słabe zawór 3d byłby lepszy
![]() ![]() dodane 2020-11-20 17:39PS. Inne lepsze rozwiązanie , to pętle od podłogówki podłączyć do rozdzielacza na zasilanie i zawór regulacyjny RTL ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
Obawiałam się, że przez brak wiedzy w temacie nie będę w stanie opisać problemu. Zasilanie jedna nitka i pompa na CO, druga nitka i pompa na CWU, powrót jedna nitka z CWU druga z CO. Z zasilania na grzejnik w łazience odprowadzone jest zasilanie do podłogówki a z powrotu powrót (nie tak jak wcześniej pisałam). Na powrocie jest pompa połączona z zasilaniem, która przy zbyt niskiej temperaturze powrotu pobiera wodę z zasilania. Przy czym temperatura powrotu jest na tyle wysoka, że pompa się nie załącza. Wiem, że to dobrze, ze temperatura na powrocie jest wysoka i taka powinna być z uwagi na kocioł, ale czy nie powinna być niższa i podgrzewana przez pobór z zasilania przez pompę. Jeżeli temperatura zasilania i powrotu jest tak zbliżona to woda nie za szybko przepływa przez grzejniki?Czy to nie generuje większego spalania ekogroszku i mniejszego odczucia ciepła? Głowice przy podlogówce są na powrocie jedna z kuchni druga z przedpokoju nie wiem czy dobrze je uprzednio nazwałam to najzwyklejsze głowice grzejnikowe z cyframi od 1 do 5.
dodane 2020-11-20 20:25Po nawet minimalnym odkręceniu podłogówki pompa na powrocie załącza się więc tylko wowczas temperatura powrotu spada, ale nie wiem do jakiej wartości ponieważ przy wejściu na piec jest już podgrzana. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Szczerze nie wiem co Ci doradzić, jak masz sterować tymi zaworami żeby nie rozwalić podłogi
![]() dodane 2020-11-20 20:57Zwykła głowica termostatyczna łapie temp. z powietrza w pomieszczeniu a RTL bezpośrednio z czynnika grzewczego czyli wody, to taka bardzo ważna różnica .Chciałeś zaoszczędzić to teraz kombinuj ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
To montował instalator z ponad dwudziestoletnim stażem i nie proponował żadnych innych rozwiązań teraz ja wiem, że powinno być inaczej on dalej uparcie twierdzi, że jest ok. Myślałam o RTL, ale to wyreguluje powrót, woda i tak przy samym zasilaniu będzie jak na piecu. Inny fachowiec zaproponował zamontowanie na zasilaniu zaworu 3d z silownikiem i pompą, do tego sterownik, ale na dojściu do podlogowki jest trochę ciasno więc trzeba przerobić instalację i koszt 7 tyś czy to będzie dobre rozwiązanie? Czy ta wysoka temperatura powrotu przy zakręconej podłogówce może występować z powodu przewymiarowania kotła?
dodane 2020-11-20 21:21AFRISO Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 z POMPĄ |
|||
|
||||
leON22
![]() |
etm1981 poczytaj sobie w necie o podłączeniu "pseudo podłogówki" i zasadzie działania zaworu RTL , dlaczego montuje się go na końcu pętli, albo na początku w zależności od jego modelu i specyfikacji
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
Ogniwo Eko M Plus 26 kw, eCoal 3.5 chciałam upublicznić,ale nie mogę zatwierdzić. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Ja pierdziu , kto Ci wcisnął to smoczysko , też ten "fachowiec"
![]() ![]() ![]() ![]() dodane 2020-11-20 22:31Już Cię widzę , ustaw tą pompę mieszającą żeby pracowała non-stop wtedy ten powrót się obniży ( najlepiej ustaw jako kotłowa ) ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
dodane 2020-11-20 22:39Wszystko ta sama osoba, ale przecież nie kupię teraz nowego kotła ![]() Włączyłam lekko podłogówkę bo zimno na dole jak diabli to powrót spadnie. A ta grupa pompowa będzie ok? Czy wyrzucanie kasy? dodane 2020-11-20 22:44I jeszcze jedno nie mam zamontowanego zaworu z dostępem do zimnej wody w razie przegrzania kotła i wzrostu ciśnienia. Ten zawór ma być w kotle z tyłu w rogu u góry po prawej stronie, oczywiście fachowiec będzie go montował, ale z moim doświadczeniem co do fachowców wolę dopytać ![]() |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Czyli zawór schładzający DBV ale mam nadzieję , że jakiś zawór bezpieczeństwa zamontował
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
Pojęcia nie mam o co chodzi z tym fikcyjnym obiegiem. Zanim mi zamontują ten zawór to co mogę zrobić gdyby brakło prądu zgarnąć mu wszystko z paleniska do popielnika?
dodane 2020-11-20 23:06Nie mam pojęcia skąd takie błędy, gościu robi całe osiedla deweloperskie tylko pewnie w gazie. Nie miałam podstaw żeby nie wierzyć w jego kompetencje. Nawet uszczelki w miejscu na podajnik gdyby był montowany z drugiej strony nie założył. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Spokojnie nie powinno się nic stać . Pytałem o ten ZB , masz go ? Spójrz na mój schemat , faktycznie ( fizycznie ) mam jeden obieg CO1 , ten drugi widoczny na schemacie jest tylko po żebym miał podgląd jaką mam temp. na piętrze
![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
Mam zawór ze starej instalacji z tolerancją do 0,25 mPa a piec do 0,2 mPa więc mogę sobie ten zawór wsadzić, a ten DBV mają montować do dwóch tygodni dlatego pytam co w razie braku prądu, czy się nie zagotuje. A nie patrząc już na kasę to rozwiązanie z grupą pompową byłoby ok?
dodane 2020-11-21 00:17U mnie nie widać na CO1 temperatury, dlaczego? |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Masz zamontowany czujnik temperatury wewnętrznej
![]() ![]() ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
W takich momentach żałuję, że nim nie jestem. Nie mam czujnika wewnętrznego tylko termostaty elektroniczne na grzejnikach. Zamówiłam już fachowca będzie zakładał tą grupę pompową i te wszystkie zabezpieczenia, mam nadzieję, że wtedy już będzie wszystko ok.
|
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Tak się kiedyś robiło na takie kawałeczki podłogi i wsio hula do dziś. Nie jest tak, że cały powrót idzie przez podłogę, bo przy zamkniętej grzejnik też by nie grzał. Trzeba puścić na podłogę ciut ciepła i poczekać. Spalanie będzie duże na początku, bo trzeba to pomalutku wygrzać, potem się unormuje. Podłoga powinna mieć 28-30st.
|
|||
|
||||
leON22
![]() |
Miejmy nadzieję, że tak
![]() ![]() |
|||
|
||||
etm1981
![]() |
Dzięki
dodane 2020-11-21 20:42Jak już podłogówka będzie poprawiona to ustawić ją na CO2 jako pompa podłogowa + 4d? Ja będę miała do podlogowki osobny sterownik nie z pieca, który będzie sterował 3d w zależności od temperatury zewnętrznej. Jeżeli nie muszę jej wbijać na sterownik w piecu to dla mnie lepiej bo nie ogarniam. |
|||
|
||||
leON22
![]() |
Czemu idziesz w koszty, Twój sterownik spokojnie to ogarnie żeby sterować zaworem 3D z siłownikiem, kto Ci znowu doradził? Pewnie ktoś kto nie zna możliwości naszych sterowników
![]() dodane 2020-11-21 20:51Ps. Montujesz czujnik temp. za zaworem, czujnik temp.zew. ustawiasz dla zaworu odpowiednią krzywą grzania tzw. Pogodówkę i to wszystko ![]() ![]() |
|||
|
||||
konto usunięte
![]() |
Ano...
|
|||