Witam , zakładam nowy-stary temat , ponieważ z jakiegoś powodu nie mogę dopisać postu do starego .
A więc tak , był temat założenia pompy na powrocie w celu osiągnięcia temp min 50 stopni . Ludzie takie coś zakładają i na kotle 60 , powrót zbliżony do 60 , a na grzejniki ile potrzeba i działa . A u mnie nie za bardzo , pompa elektroniczna wpięta w sterownik ,założona na rurce na powrocie za zaworem 4d z siłownikiem . Od wczoraj próbowałem wszystkiego , pompka obiegowa 2 bieg , ta na powrocie 1 bieg , tryb retortowy ecoal , zad. 60-62 na kotle 65-67 , powrót ustawiony na 50 , tryb pomp mieszająca w zakładce ochrona i mieszająca jako dodatkowa , za zaworem pogodówka 33-43 . Efekt taki że pomimo że na kotle prawie 70 to jak rośnie za zaworem to leci na pysk powrót nawet poniżej 40 i tak sobie lata góra dół nawet po kilkanaście stopni . Jak wyłączyłem ochronę całkiem to kocioł wali na 80 . Dzisiaj jadę na grupowym - 12-16 kw , 12kw -36% - 5 podań , 16kw- 38 /5 . podtrz.-10 sek. postój-35 min. , przerwa- 20 sek , dmuchawa 42 , histereza0,2 , przejście max 2,0 . krzywa za zaworem 33-41 , max kąt zaworu 60. Zadana 65 , powrót 60 , ochrona powrotu wyłączona , załączenie pomp 58 , pompa jako kotłowa . A w tej chwili - 65,1 na kotle , za zaworem 33 stabilnie a powrót 41 , a najlepsze jest to że pompa obiegowa pico yonos 25-40 idzie na jedynce non stop , a ta na powrocie na biegu drugim . Jakieś sugestie ? , co jest nie tak ?
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ale na schemacie nie masz żadnej pompy dodatkowej. Wg tego co piszesz, powinien na schemacie pojawić się bufor, a tu nie ma ani bufora, ani mieszałki.
|
|||
|
||||
marco755
|
Przez chwilę była odłączona , bo dobrałem się do filtra , było trochę syfu , teraz powinna być widoczna jako kotłowa .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie idzie wejść na podgląd..
|
|||
|
||||
marco755
|
Pierdzieli się z tą stroną dzisiaj cały czas , niema wykresów , statystyk , ktoś tam pisał że nawet schematu nie ma . Masakra .
|
|||
|
||||
leON22
|
||||
|
||||
marco755
|
Od jakiś dwóch godzin to już nic nie działa , klękło na amen , tylko na forum można sobie ponarzekać .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ochronę wyłączyłeś ? Ustaw: pompa dodatkowa / pompa kotłowa, I bieg i daj temu spokój, bo będzie OK
|
|||
|
||||
marco755
|
Cześć , wczoraj koło 17 , ustawiłem grupowy 12-16 , zadana kotła 64 , powrót 60 pompy 55 , tryb pompy k
otłowa , ochrona wyłączona , za zaworem widełki 32-41 ,. Pompa co 1 bieg , kotłowa 2,. Efekt taki - zadana ok 64--66 , za zaworem tak 33 też w miarę stabilnie , na powrocie tak z 45 . Do rana bez zmian . Rano ustawilem s mieszajaca - mieszajaca i pompa. Co 2 bieg . Efekt - kocioł nie dobija do zadanej , powrót 39 , tylko za zaworem ok . Więc wyłączyłem ochronę , pompa została jako mieszajaca i tak chodzi cały czas bo nie dobija do zadanej , obydwie pompy na drugim biegu , puki co tego nie zmienię bo w pracy jestem . Najlepsze jest to że na takim samym grupowym jechałem jakiś czas w zeszłym roku ,i bez gadania było 47-48 na powrocie , za zaworem nawet 39 a kocioł 68 . |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Cudów nima, jak po włączeniu pompy kocioł nie umie dobić, to gdzieś to ciepło musi iść, pytanie gdzie. Pompę masz zamontowaną na rurze powrotnej z 4D tak ? A czujnik powrotu jest też na tej rurze ?
|
|||
|
||||
marco755
|
Czujnik pod pompą , zaznaczam że nie mam żadnego bufora czy cwu , więc pompa ciągnie przez zawór z kotła . Dzisiaj jeszcze poprawię izolację na powrocie przed zaworem . Rury przyłączeniowe ze starego kotła to chyba nawet 1 1/2 , ta z powrotu schodzi prawie do posadzki , następnie redukcja taką kielichowa i rura miedziana chyba 28 do do góry i do zaworu no i ten dół przy posadzce mam odsłonięty i może tam jeszcze dodatkowo wychładza ten powrót . No i możliwe że coś dokopałem przy pompie , zrobiłem z obejściem , no cóż uznałem że nie zaszkodzi , na rurce dwa trójniki 35 mm . Do nich pompa , a między nimi, wejściem i wyjściem zawór różnicowy taki z gumową kulą. Założyłem że jak pompa będzie pracować to zasysając wodę z zaworu 4d zadanie tą kulę do góry , a wypuszczając na dole do kotła to dociśnie i przelot na pionie będzie zamknięty z kolei jak pompka przestanie pracować to kulka opadnie i będzie szło na grawitacji aż pompa znowu się załączy .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
OK, a inaczej - jak wyłączasz/włączasz pompę kotłową, to na rurce czuć różnicę temp ? Pompka na pewno się włącza ?
|
|||
|
||||
marco755
|
Właśnie wróciłem z roboty , za chwilę wezmę się za izolacje , pompka to diamond 25-40 energooszczędna ze sterowaniem z boku , i kapslem do odpowietrzania z przodu , identyczna jak euroterm cfa czy kilka innych . Panel się świeci , reaguje na ustawienia z sterownika , jak przyłożę ucho to coś tam szumi ale jak przełączam biegi to nie słyszę żadnej różnicy , tak jak w wilo tam jak dam na dwójkę to od razu słychać no ale ona ma drugi sezon . Spróbuję włączyć i wyłączyć i zobaczę co będzie, nawet mogę zdemontować .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Ile W pokazuje na III biegu ? Kierunku zaworu różnicowego nie pomyliłeś, czasem się zdarza. |
|||
|
||||
marco755
|
Zawór OK , pompka nie chodziła , szum który słyszałem to był szum przepływającej luzem wody , zamknąłem zawory i rozkręciłem korpus , skręciłem i działa . To ciekawe , pompa nie szła to powinno iść na grawitacji , rura 35 /1.5 , zawór różnicowy 1 1/4 , ale jak zamknąłem zawory na pompie i ją wyłączyłem to powrót ruszył . Swoją drogą to na pompie powinien wyświetlać się jakiś alarm . Na razie wygląda to dobrze , jutro zobaczę na opcje - mieszająca -mieszająca . Dzięki za naprowadzenie na pompkę .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Nie polecam elektronicznej do pracy start/stop. Dobrze masz, daj temu spokój. Jak się ma kotłową, można zejść z zadaną CO...
|
|||
|
||||
marco755
|
OK , obniżyłem kocioł na 61 , powrót jest 59 , na dom leci 35 i gitara .
|
|||
|
||||
konto usunięte
|
Możesz jaszcze obniżyć temp CO. Nie potrzebujesz nabijać baniaka, to wysoka nie jest potrzebna. 55 będzie dość wg mnie. PS: Chodzi to teraz bardzo fajnie, możesz się bawić grupowym, coby to jeszcze zoptymalizować. |
|||
|
||||
marco755
|
Hej , w tej chwili mam grupowy 12kw - 38 wiatr i 5 podań i 16kw -40 wiatr i 5 podań , hist kotła 0,2 , przejście 2,0 .
Dzisiaj średnie zużycie przy temp. +1 rano , przez chwilę +3 obecnie lekko poniżej zera - 20 kg . chałupa 210 m2 , 10 styro , 15 wełny . |
|||
|
||||
konto usunięte
|
Wydaje mnie się, że mógłbyś obniżyć moc min, coby kocioł dłużej sobie pracował, a może nawet się nie odstawiał. Leona poproś, to Ci to onlajn ustawi.. ja popsułem okulary i uja widzę.
|
|||