W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  Pello v3.5  Pomoc w ustawieniu pieca Subskrybuj
2020-10-31 13:04
  Mirko Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzień Dobry,

Jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet Ogniwo 18kw. Dom ma ok 200m2, proszę o pomoc w ustawieniach.
Na co zwrócić uwagę.
Drugie pytanie o zawór czterodrożny. Dlaczego nie pokazuje mi pozycji zaworu 4D w %.
Z tego co zauważyłem siłownik ma 3 kable a w sterowniku są 4 miejsca.
Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia jak ma być zamontowany zawór 4D aby mógł sobie porównać z moim.

Pozdrawiam
2020-10-31 13:17
  karoka65 Posty: 3425 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Ten kto go montował powinien wiedzieć skoro się za to zabrał, zawór ma 3 przewody i w zupełności te 3 wystarczą.
2020-10-31 14:08
  Mirko Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za podpowiedź
2020-10-31 15:12
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Masz włączoną ochronę powrotu przez zawór 4D , min.temp.powrotu ustawiona na 45st , u Ciebie obecnie powrót 39.2st , zawór pokazuje 0% , coś jest nie tak  Albo zły kierunek otwierania zaworu ( w ustawieniach , zmień na przeciwny i potem reset sterownika ) albo źle zamontowany zawór ( przegroda ) pewny Po drugie jak chcesz mieć powrót na poziomie 45st , to podnieś temp. zadaną kotła na min.55st
Użytkownicy online: BednarekM, koruss, piecleszczyny