Forum Pello v3.5 Pomoc w ustawieniu pieca Subskrybuj | ||||
|
||||
Mirko
|
Dzień Dobry, Jestem nowym użytkownikiem pieca na pellet Ogniwo 18kw. Dom ma ok 200m2, proszę o pomoc w ustawieniach. Na co zwrócić uwagę. Drugie pytanie o zawór czterodrożny. Dlaczego nie pokazuje mi pozycji zaworu 4D w %. Z tego co zauważyłem siłownik ma 3 kable a w sterowniku są 4 miejsca. Czy ma ktoś może jakieś zdjęcia jak ma być zamontowany zawór 4D aby mógł sobie porównać z moim. Pozdrawiam
|
|||
|
||||
karoka65
|
Ten kto go montował powinien wiedzieć skoro się za to zabrał, zawór ma 3 przewody i w zupełności te 3 wystarczą.
|
|||
|
||||
Mirko
|
Dzięki za podpowiedź
|
|||
|
||||
leON22
|
Masz włączoną ochronę powrotu przez zawór 4D , min.temp.powrotu ustawiona na 45st , u Ciebie obecnie powrót 39.2st , zawór pokazuje 0% , coś jest nie tak Albo zły kierunek otwierania zaworu ( w ustawieniach , zmień na przeciwny i potem reset sterownika ) albo źle zamontowany zawór ( przegroda ) pewny Po drugie jak chcesz mieć powrót na poziomie 45st , to podnieś temp. zadaną kotła na min.55st
|
|||