Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Pomoc w ustawieniu kotła Ogniwo 20kw. Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2020-10-14 22:03
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Witam
Mam problem z ustawienie kotła Ogniwo 20kw. Piec pracuje teraz w trybie E-coal. W trybie zima piec spala 125 kg w 5 dni. Mam oczywiście zawór 4d z siłownikiem + dwa obwody podłogówki(większość domu) + kaloryfery (4szt) + cwu 250l. Węgiel którym opalam to Bobrek. Popiół jest według mnie idealny. Minimalne malutkie spieki tylko czasem się zdarzają a tak jest pył. Na 125kg węgla, cały popielnik popiołu. Dom oczywiście ocieplony styropianem, okna nowe.
Wydaje mi się że jest bardzo duże spalanie. Bardzo proszę o pomoc w ustawieniu może na innym trybie piec.
Podaje linka - https://esterownik.pl/device/22007

Pozdrawiam

dodane 2020-10-14 22:02Dodaje zdjęcia instalacji.

dodane 2020-10-14 22:03
2020-10-14 22:41
  agorny Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
"Sterownik nie jest publiczny"
2020-10-14 23:49
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Ale mam opcję publiczny zaznaczoną. hmm dziwne
2020-10-14 23:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
jest publiczny ja go widze
2020-10-15 00:14
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Kiedy w końcu ludzie zaczną myśleć? Wszystko ma bogato, palca nie ma gdzie włożyć a wystarczyła by jedna szafka wielkości lodówki, nacisnąć guzik i ciepło a tak zima na forum i wszędzie panujący syf, o robocie nie wspomnę.
Patrząc na "wystrój" to musiało kosztować czyli i kasa pewnie podobna by wyszła.
2020-10-15 00:19
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Karoka65 Kotłownie wykonywałem z pomocą fachowca(znajomego) także koszt nie był taki ogromny. Może i masz rację ale padło na takie żródło ciepła. Teraz tylko kwestia ustawienia. Jestem na chwilę obecną trochę zielony z sterownika i ustawienia.
2020-10-15 11:31
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Łukasz po pierwsze zmień w ustawieniach Parametry kotła - Typ kotła na Eko Plus M , w zaawansowanych - Algorytm wygaszania kotła na - Tylko w grzaniu . Brak ochrony powrotu i dziwnie niska temp.CWU 
2020-10-15 12:37
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
lukaszg1993 napisał » 2020-10-15 00:19
Karoka65 Kotłownie wykonywałem z pomocą fachowca(znajomego) także koszt nie był taki ogromny. Może i masz rację ale padło na takie żródło ciepła. Teraz tylko kwestia ustawienia. Jestem na chwilę obecną trochę zielony z sterownika i ustawienia.
Ja wiem tylko tyle że gdyby to był fachowiec to byś tu nie siedział A posiedzisz i to bardzo długo tutaj widzę a co do cen to ja akurat wiem co ile kosztuje ale co dla kogo jest drogo a co tanio to kwestia sakiewki jaką nosi się u "pasa" Powodzenia życzę i tak "Pocieszysz" się wunglem trochę a w efekcie końcowym jak już się "nacieszysz" to wywalisz to wszystko na złom.
2020-10-15 15:22
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Jakby nie było wungiel wciąż najtańszy , jednak coś za coś , sama obsługa dla ogarniętego człowieka nie stanowi problemu , bardziej denerwuje  kurz , wynoszenie popiołu , czyszczenie kotła , wsypywanie węgla itp. 
W moim przypadku kocioł pójdzie out , przyjdzie pompa i PV , a z tego pomieszczenia dodatkowo zrobię pralnie 

2020-10-15 15:34
  sebsa Posty: 144 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2020-10-15 15:22
Jakby nie było wungiel wciąż najtańszy , jednak coś za coś , sama obsługa dla ogarniętego człowieka nie stanowi problemu , bardziej denerwuje  kurz , wynoszenie popiołu , czyszczenie kotła , wsypywanie węgla itp. 
W moim przypadku kocioł pójdzie out , przyjdzie pompa i PV , a z tego pomieszczenia dodatkowo zrobię pralnie 




Ameno  - węgiel dawno już przestał być najtańszym nośnikiem. Jeśli jeszcze ktoś ma kopalnię za rogiem to zrozumiem. Jednak większość użytkowników niestety tak nie ma i skazana jest na pośredników. Ja np kupuję taniego ruska po 820PLN z wszystkimi jego zaletami i wadami. Dobry węgiel to koszt powyżej 900-1000PLN. Gdybym miał tyle płacić dawno wywaliłbym kocioł lub zrobił dostawkę na pellet.

2020-10-15 15:35
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0

Leon22. zrobiłem tak jak kazałeś, zobaczymy jak będzie się sprawdzał. A jeśli chodzi o niską temperaturę CWU to dlatego że mam zbiornik stojący z dwoma wężownicami i C.O jest na górnej podpięte a czujnik jest w połowie zbiornika. (na drugiej podpięty jest solar)
A co masz na myśli z brakiem ochrony powrotu?
2020-10-15 16:07
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Chodzi o to że nie jest włączona w ustawieniach, dobrze że ta pompa od CWU chodzi cały czas, to ochrona działa Te zmiany które wprowadziłeś zbytnio nic nie zmienią Co do spalania na początku zawsze tak "żre" jak się wszystko wygrzeje spalanie powinno spaść Na Twoim miejscu przeszedłbym na spalanie grupowe, bo w tym automacie wg mnie za ostro idzie 
2020-10-15 17:06
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
sebsa napisał » 2020-10-15 15:34
Ameno25 napisał » 2020-10-15 15:22
Jakby nie było wungiel wciąż najtańszy , jednak coś za coś , sama obsługa dla ogarniętego człowieka nie stanowi problemu , bardziej denerwuje  kurz , wynoszenie popiołu , czyszczenie kotła , wsypywanie węgla itp. 
W moim przypadku kocioł pójdzie out , przyjdzie pompa i PV , a z tego pomieszczenia dodatkowo zrobię pralnie 



Ja kupuje eko-miał na lokalnym składzie po 700zł  workowany , 3t starczyło mi od maja 2019 do teraz , w tym CWU cały rok , nie kupuj  eko-groszków ze wzgledu na to ze nie mam róznicy  w spalaniu więc po co płacić 900zł więcej . w domu mam cieplutko , min 23 * zimą ,  

Ameno  - węgiel dawno już przestał być najtańszym nośnikiem. Jeśli jeszcze ktoś ma kopalnię za rogiem to zrozumiem. Jednak większość użytkowników niestety tak nie ma i skazana jest na pośredników. Ja np kupuję taniego ruska po 820PLN z wszystkimi jego zaletami i wadami. Dobry węgiel to koszt powyżej 900-1000PLN. Gdybym miał tyle płacić dawno wywaliłbym kocioł lub zrobił dostawkę na pellet.

2020-10-15 18:38
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
leon22 a jakie proponujesz ustawienie na grupowym?
2020-10-15 19:35
  BBasiek32a Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Lukaszg1993 piszesz że domek masz ocieplony i ma nowe okna.  Potrzeba jest aby na instalację szła tak wysoka temperatura? U mnie wygląda to tak że każde zwiększenie o 1 stopień temperaturę na instalację to wzrost około 1kg dodatkowo na dobę.
2020-10-15 21:39
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
No może i masz rację. To próbuje zmniejszyć na 50 i zobaczymy.
2020-10-15 21:53
  BBasiek32a Posty: 96 Ostrzeżenie: 0
Chodziło mi o temperaturę na grzejniki a nie o temperaturę zadaną kotła. 
2020-10-16 21:05
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Bbasiek32a a widziałeś czym on steruje temp.na grzejnikach i podłogą, dla mnie to jest czarna magia  
dodane 2020-10-16 15:50
lukaszg1993 napisał » 2020-10-15 18:38
leon22 a jakie proponujesz ustawienie na grupowym?

Na początek dwie moce w trybie Grzanie: min/max - 12/16kW po 5 podań, dmuchawa 38/40% , histereza kotła 0.2st, przejście na moc max 2st . Podtrzymanie : czas pracy 10s , postój 40min  , przerwa 30s , ilość podań x2, dmuchawa 42% Jak coś nie tak ( spieki,kalafiory albo krater ), to wprowadzamy delikatne , stopniowe korekty ( po przysłowiowym oczku na +/_ ) aż do pełnego efektu , czyli 100% satysfakcji
dodane 2020-10-16 21:05Ps .Temp.zadana kotła na obecne warunki  57st , Min.temp.powrotu ustaw na zalecane 50st
2020-10-16 21:31
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon a na te warunki czyli + 5 na zewnątrz to po co 57C jak będzie minus 20C to ile 80C ,z tą temperaturą powrotu to jakiś cyrk w oep pisze w instrukcji zalecana 55C w oepM min. temp, powrotu 45C to już sami nie wiedzą co piszą
2020-10-16 22:20
  lukaszg1993 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
dzieki narazie za odpowiedzi. będę ogladał co się dzieje i stopniowo modyfikował
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: berabs, dmdsz, Paladyn164