Forum eCoal.pl v3.5 Zawór 4D z siłownikiem Subskrybuj | ||||
|
||||
grafik1979
|
Cześć,
Mam zawór 4D gdzie zasilanie z kotła jest z prawej strony, wyjście na instalację w górę. Zawór powinien otwierać się więc w lewo , a zamykać w prawo. Kiedy w sterowniku daję otwieranie zaworu w lewo , w rzeczywistości kręci w prawo. Kiedy daję w prawo , w rzeczywistości kręci w lewo. Ktoś może mi to wyjaśnić??
|
|||
|
||||
leON22
|
Może zmień kolnejność podłączenia przewodów od siłownika w sterowniku
|
|||
|
||||
grafik1979
|
Ok zaraz sprawdzę leON22 a jak ustawię zawór 4D na 5 i siłownik dam na 5, to po restarcie sterownika najpierw zamknie zawór 4D i dopiero będzie go otwierał od 0??
|
|||
|
||||
leON22
|
Tak, po wyłączeniu zasilania tak się dzieje
|
|||
|
||||
grafik1979
|
Dzięki bardzo
|
|||
|
||||
leON22
|
Nie ma za co Pytanie , czy akcja z zamianą pomogła
|
|||