  grafik1979 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Cześć, 

Mam zawór 4D gdzie zasilanie z kotła jest z prawej strony, wyjście na instalację w górę. Zawór powinien otwierać się więc w lewo , a zamykać w prawo. Kiedy w sterowniku daję otwieranie zaworu w lewo , w rzeczywistości kręci w prawo. Kiedy daję w prawo , w rzeczywistości kręci w lewo. Ktoś może mi to wyjaśnić?? 
2020-10-12 10:17
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Może zmień kolnejność podłączenia przewodów od siłownika w sterowniku  
2020-10-12 10:48
  grafik1979 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Ok zaraz sprawdzę leON22 a jak ustawię zawór 4D na 5 i siłownik dam na 5, to po restarcie sterownika najpierw zamknie zawór 4D i dopiero będzie go otwierał od 0??
2020-10-12 10:54
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Tak, po wyłączeniu zasilania tak się dzieje  
2020-10-12 11:07
  grafik1979 Posty: 55 Ostrzeżenie: 0
Dzięki bardzo
2020-10-12 12:46
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie ma za co Pytanie , czy akcja z zamianą pomogła 