W nowym sofcie do sterowników PELLO dodaliśmy obsługę BUFORA. Więcej informacji na forum lub w tym pliku
Forum  eCoal.pl v3.5  praca zaworu 4d Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona3 / 3Następna stronaOstatnia strona
2020-10-14 20:17
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Wyłącz tą ochronę przez 4D i włącz pompa kotłowa W/g mnie niepotrzebnie to dublujesz pewny Chyba , że się mylę to mnie poprawcie
2020-10-14 20:27
  Quszek Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Czyli funkcja pompy dodatkowej zostawic -pompa kotłowa a ochrona powrotu wyłączyc?
2020-10-14 20:30
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie albo sprawdź mix mieszającą ochrona, a dodatkowa kotłowa Chodzi o to, żeby ta mieszającą pracowała non-stop  
2020-10-14 21:02
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Quszek zrób coś z tym siłownikiem zaworu 4D bo on tak faluje zamyka otwiera i tak w kółko ,zamyka się całkiem to tak jakby wyłączyć pompę CO i jeszcze termostaty nie wiem po co reguluj zaworem 4 D ja mam ręczny bez siłownika od trzech dni nie ruszam bo temp, 5-7 C i cały czas leje grzejniki w domu letnie ale 24h i ciepło 23 C a spalanie około 7 kg doba
2020-10-14 21:09
  Quszek Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
hm tylko co pare dni temu wogóle był dramat bo siłownik nie trzymał temp.  za zaworem skakała temp -+ 15 stopni albo wiecej, teraz przy tych ustawieniach trzyma zadana temp. za zaworem -+2 stopnie zalezy czy sie teramostat grzejnikowy którys otworzy czy nie ale rzeczywiście mniejsze spalanie zawsze mile widziane.
Wiesz "zrób coś z tym" jak bym wiedział co to bym zrobił!
Leon ustawiłem ochrone jako pompa mieszajaca zobaczymy jak to wyjdzie, tylko co piec teraz uważa za pompe mieszajacą???
2020-10-14 21:21
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
po co teraz walisz na dom 47 C jak na zewn. jeszcze w miarę ciepło daj 36 C ale całą dobę a nie zawór zamyka otwiera i tak na okrędke to żadna oszczędność , ochrona powrotu jakaś utopia przed kotłem na eko miałem tzw śmieciucha i nie miałem zaworów rozpalany od góry nie dymił i max to 50C jak były mrozy i do dziś działa koledze dałem kocioł z 1998r
2020-10-14 21:24
  Quszek Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
gwarancja kotła ?? 45 C jest tylko w pionie a grzejnika w wiekrzosci zamkniete przez termostaty w grzejnikach bo temp. osiagnięta. Nie po to mam założony siłownik na zaworze 4d żeby go teraz w manualu ustawiac.
2020-10-14 21:41
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Quszek napisał » 2020-10-14 21:09

Leon ustawiłem ochrone jako pompa mieszajaca zobaczymy jak to wyjdzie, tylko co piec teraz uważa za pompe mieszajacą???

Pompę mieszającą tylko działa jak kotłowa  
2020-10-14 22:49
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
Quszek  czyli według ciebie to jest ekonomiczne ogrzanie domu ,temp. w domu optymalna dla ciebie uzyskana termostaty na grzejnikach się zamykają siłownik zamyka zawór  4 d i tak do póki temp. w domu spadnie i otwierają się termostaty zawór 4 d i kocioł wali pełną mocą by nagrzać całą instalację od nowa i tak kilkanaście razy na dobę twój piec twój węgiel (ustawiałem w sobotę piec, gość też tak miął w podobnym domu jak mój spalał 3 razy węgla więcej niż ja termostaty zamykający zawór itp i td także powodzenia życzę jak dla mnie co za dużo to nie zdrowo)
2020-10-14 23:03
  Quszek Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Dlaczego nagrzewa całą instalacje przecież zawór 4d trzyma tylko w pionach stale  45C  która krąży cały czas a jak delikatnie spada to dopuszcza ciepła wode z kotła który działa jako bufor. a jak w piecu spadnie temp poniżej 55 do odpala sie piec podnosci temp. w kotle do 60 wyłacza sie i czeka az temp. spadnie o 5 C. nie nagrzewa całej instalacji od nowa bo nie zatrzymuje sie pompa c.o  
dodane 2020-10-14 23:03poprzedni sezon miałem bez termostatów i spalanie prawie 30 kg na dobe.
Poza tym ok piec pracuje równo z stała temp. ale jak osiagniesz stała temp. w pomieszczeniach, ja w tamtym sezonie tak miałem bez termostatów i pietro przegrzane na parterze za zimno, w łazience za zimno a w sypialni trzeba było wietrzyc wieczorem bo nie dało sie zasnąć
2020-10-14 23:14
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
ale zawór 4 D się zamyka to tak samo jakbyś wyłączył pompę nie ma obiegu w instalacji na dom tylko na krótko idzie przed zaworem czyli piec grzeje piec trochę komedia z tego wychodzi 
dodane 2020-10-14 23:11nie doczytałem tych głupot co piszesz w jakich pionach zawór 4 d trzyma temp. 45C ile pokazuje za zaworem 4 D tyle idzie na instalację w domu (grzejniki ,podłogówka)
dodane 2020-10-14 23:14dobra po temacie jak miałeś 30 kg na dobę to super oszczędnie masz to dwa razy taniej było by gazem nawet z butlą i nic nie robisz
2020-10-14 23:27
  Quszek Posty: 30 Ostrzeżenie: 0
Co ty za brednie piszesz! Od kiedy jak zawór się zamknie to tak jak byś odciął instalacje Zawór się zamyka i robią ci się 2 obiegi jeden na krótko przy piecu a drugi z pionu (ostatni grzejnik w pionie jest w łazience i jest obieg stały) druga sprawa to co za zaworem to nie w całej instalacji pisałem Ci już czytaj z zrozumieniem tylko w pionie i jednym grzejniku 
2020-10-15 00:02
  konto usunięte Posty: 10188 Ostrzeżenie: 0
a to jeszcze z instalacją coś nie tak jak zamkniesz kran z wodą to co przelewa śię odpływem, zamyka koniec woda z kranu się nie leje przecież zawór  4d(wszystko idzie na krótko na powrót) działa podobnie , patrząc na czas pracy twojego podajnika na dobę masz około 20 KG(a jest plus na zew.) jak dla mnie bardzo dużo oczywiście nie wiem co grzejesz tak jak pisałem twój kocioł i twój węgiel jak dla mnie drogo sezon 1500 zł mnie kosztuje i tak zastanawiam się nad gazem
2020-10-15 21:59
  oxalis3 Posty: 305 Ostrzeżenie: 0
Quszek napisał » 2020-10-14 21:24
Nie po to mam założony siłownik na zaworze 4d żeby go teraz w manualu ustawiac.

Quszek i  tu leży problem, bo Ty chyba nie chcesz nawet spróbować innych możliwości , a masz przecież ich kilka np.:
1. skoro masz głowice termostatyczne na wszystkich grzejnikach (poza drabinkami) to możesz otworzyc 4d na maksa i niech termostaty robią robotę,
2. możesz też (skoro przegrzewa Ci górę) ustawić dół na 4d np. z pogodówką , a górę nich pilnują termostaty, można tez dołozyc do tego regulator pokojowy,
3. skoro masz pompę na powrocie z 4d to chyba po to, żeby pilnowała temperaturu powrotu to niech pilnuje, a głowice i tak bedą pilnowały temperatury w pomieszczeniach.
 
 
2020-10-17 12:56
  Toffik98 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
kurde mam ten sam problem, jakieś rozwiązania?
2020-10-17 13:33
  leON22 Posty: 6507 Ostrzeżenie: 3
Czyli zawór 4D z siłownikiem i zawory termostatyczne na grzejnikach  Rozwiązania podał wyżej @oxalis 3 , ludzie czytajcie , bo ręce opadają 