Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  praca zaworu 4d Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
2020-10-11 16:17
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Piotr ja też mam przed pompą w zależności z której strony patrzysz, skończmy te głupie uwagi. Dokładnie za zaworem i za pompą a Ty pewnie masz przed pompą i przed zaworem 
2020-10-11 16:50
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
poniżej zaworu na powrocie jest pompa mieszająca która prowadzi prosto do powrotu kotła ( poniżej niej jest tylko powrót z c.w.u ) to jesli ta pompa mieszajaca jest wyłaczona ( powrót osiagnie zadana temp.) to ona chyba blokuje całkowicie powrót do kotła, może to jest powód że ten zawór tak szaleje 
dodane 2020-10-11 16:50Ustawiłem pompę dodatkową w ustawieniach jako "kotłowa" jak narazie przy 70% otwarcia zaworu 4d temp. wzrasta czyli to oco mi chodziła, lecz niechce chwalic dnia przed zachodem słońca bo nie jestem do końca świadom jakie skutki niesie te ustawienie 
2020-10-11 16:59
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Przy ustawieniu kotłowa pompa pracuje non-stop i stabilizuje pracę kotła i instytucji  
2020-10-11 16:59
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-10-11 16:17
Piotr ja też mam przed pompą w zależności z której strony patrzysz, skończmy te głupie uwagi. Dokładnie za zaworem i za pompą a Ty pewnie masz przed pompą i przed zaworem 

Jak już coś piszesz , to pisz z sensem bo akurat czy czujnik jest przed czy za pompa nie ma znaczenia , ma byc za zaworem 
Jak ktos ma np zasilane dwa rozdzielacze z grupami pompowymi z jednego zaworu 4d to jak ma umiescić jeden czujnik za 2 pompami ?
2020-10-11 17:04
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Jasne że z sensem Nie wszyscy mają takie skomplikowane instalacje. U mnie za zaworem nie ma miejsca, bo zaraz jest pompa dlatego mam za ale wg mnie tak jest lepiej bo nie przekłamuje temp. która może być wyższa zaraz przy zaworze  
2020-10-11 17:13
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Tak często odwołujesz się do instrukcji i często odsyłasz innych do niej .
Nikt nie każe instalować bezpośrednio za zaworem , tym bardziej instrukcja , również nie ma tam mowy żeby czujnik miał być   umiejscowiony za pompą tak jak Ty to piszesz że od zawsze ma tam być .

dodane 2020-10-11 17:13Do autora , jesli przegroda jest ok , sprawdz czy masz ZZ  na powrocie z instalacji ,  musisz również zrównoważyć przepływy w instalacji  
2020-10-11 17:16
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Piotr nie napisałem, że tak ma być, tak jest u mnie i najważniejsze, że to działa ma być za zaworem. Ok, jak zawsze masz rację Wracając do tematu na jakich biegach pracują Twoje pompy Michał? 
2020-10-11 17:53
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Mam takie pompy Grundfos Alpha1 L i pompa c.o pracuje ( niewiem jak to nazwac ma funkcje  pompy grzejnikowej Juz nie pamietam jak to w instrukcji pisało że zmienia zakres chyba pracy ) pompa mieszająca (teraz kotłowa) i pompa cwu na 1 biegu 
Do Ameno: co masz na myśli "zrównoważyć przepływy w instalacji"
dodane 2020-10-11 17:42Ogólnie temp. za zaworem wkoncu sie ustabilizowała   Juz nie skacze +-10C pytanie jak to teraz wpłynie na spalanie bo kocioł teraz wysoko podbija powrót przawie do zadanej na wyjsciu czyli 60 C
dodane 2020-10-11 17:53Niestety kocioł teraz grzeje prawie cały czas w stan podtrzymania przeszedł tylko na 13 min. 
A jak bd sie piec zachowywał jesli ustawie zawór 4d jako ochrona powrotu???
2020-10-12 12:52
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Kombinujesz jak "koń pod górkę" , masz pompę mieszającą do ochrony powrotu , a ustawisz do tego zawór 4D , który i tak nie trzyma zadanej 45st , tylko przebija powrót obecnie o +12st ( 57st) coś jest skopane , tylko co ? Przełącz tak jak było czyli ochrona przez pompa kotłowa  i sprawdź ten zawór 4D, czy pilnuje temp.zadanej za nim na obieg CO
2020-10-12 16:36
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
nie trzyma zadanej temp. za zaworem 4d 
Miałem ustawione:
Funkcja pompy dodatkowej- mieszajaca
ochrona powrotu -pompa mieszajaca 
To rozwiazanie nie sprawdzało sie wogóle poniewać moja pompa dodatkowa jest zabudowana na powrocie do kotła, gdy dogrzała powrót wyłaczała sie blokując całkowicie przepływ do kotła 
Teraz mam ustawione:
Funkcja pompy dodatkowej-kotłowa
Ochrona powrotu- zawór 4d
Temp. za zaworem się ustabilizowała tyle ze przegrzewa powrót ale na to juz chyba nic nie poradze.
Może jeśli pompa dodatkowa była by zamontowana miedzy wyjściem z kotła a powrotem może by spełniała funkcję pompy mieszającej i wtedy po wyłączeniu sie nie blokowała by powrotu do kotła
dodane 2020-10-12 16:32Zresztą niema nawet takiej funkcji w sterowniku "ochrona powrotu pompa kotłowa jest tylko do wyboru pompa cwu, pompa mieszajaca, zawór 4d
dodane 2020-10-12 16:36A tak swoja drogą jak myślisz jaka powinna być róznica temp. zadanych miedzy temp. za zaworem a na kotle 5C? 10C?
2020-10-12 17:18
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Zrób foty tej Twojej instalacji , szczególnie tego powrotu z pompą mieszającą . Z Twojego opisu wynika , że jest zamontowana poprawnie , czyli na powrocie za zaworem 4D i taka jest jej zasada działania jak dogrzeje powrót to się wyłącza Różnica między ustawieniem mieszająca a kotłowa jest taka , że przy kotłowa pompa pracuje non-stop Co do ostatniego pytania , to wszystko zależy od instalacji i temp.zadanej na kotle ale za zaworem 4D powinna się utrzymywać na w miarę stałym ( zadanym w ustawieniach ) poziomie , chyba że cały czas w instalacji są jakieś zmiany temp. spowodowane przymykaniem lbo otwieraniem zaworów termostatycznych itp. Przy stabilnie pracującym kotle i instalacji nie powinno być takich skoków
2020-10-12 19:45
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Ameno25 napisał » 2020-10-11 13:48
Wyglada na to że  masz zle ustawione zwieciadło w zaworze 4d , po pełnym otwarciu masz mieć  za zaworem ta sama temp co na kotle 

Pisał wcześniej, że ścięcie jestprostopadle do rury z pompą przy nastawie na "5". Tu może być żle ustawiony kierunek otwarcia lub zamienione przewody sterowania w siłowniku.
2020-10-12 19:55
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Grzesiu właśnie pisałem o tym ale sam zainteresowany tego nie sprawdził  
dodane 2020-10-12 19:55
leON22 napisał » 2020-10-10 23:49
... Może się nie otwiera , tylko zamyka pewny Dla testu zmień w ustawieniach sterownika kierunek otwierania zaworu na przeciwny , potem  reset sterownika i czekamy na info czy to coś pomogło
2020-10-14 19:46
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Od 3 dni piec wydaje mi sie ze pracuje juz poprawnie, utrzymuje temp. zadana za zaworem wiec problem chyba rozwiazany dzieki za pomoc
2020-10-14 19:52
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Próbowałeś zmienić w ustawieniach kierunek pracy zaworu na przeciwny 
2020-10-14 19:55
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
kiedys próbowałem nie działał wcale. Za zawór 4d jestem pewny bo wszystko ustawione zgodnie z wytycznymi afriso sprawdzane kilkakrotnie, problemem było ustawienia w sterowniku funkcji pomp 
2020-10-14 20:04
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Uważasz , że teraz jest dobrze  Ta pompa kotłowa ( bufor ) pracuje ? To po jakiego grzyba Ci ochrona przez zawór 4D , przyjdą mrozy i znowu będzie płacz , czemu nie grzeje 
2020-10-14 20:13
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
no tak pompa kotłowa pracuje cały czas, a co ma sie zmienic jak przyjda mrozy ????
dodane 2020-10-14 20:13A twoim zdaniem co tam powinno bych ustawione? do wyboru jest funkcja wyłaczona, cwu i pompa mieszajaca???
Poprostu nie moge doprowadzic do tego zeby pompa dodatkowa sie wyłaczała, musi pracować non stop bo inaczej jest lipa
2020-10-14 20:13
  leON22 Posty: 6363 Ostrzeżenie: 3
Przy obecnym ustawieniu ( ochrona powrotu przez 4D ) zawór będzie pilnował temp.powrotu, a nie na temp. w obieg CO i może tej temp.braknąć 
2020-10-14 20:15
  Quszek Posty: 33 Ostrzeżenie: 0
Masz jakaś propozycje zmiany?
dodane 2020-10-14 20:15Masz jakaś propozycje zmiany?
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: Lola1