Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Ogniwo eko plus m 26 kw Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
2020-10-05 20:23
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich mam problem z wyżej wymienionym piecem ponieważ codziennie ten piec gasnie na alarm wygaszenie kotła w grzaniu. Nie mogę dobrać takich ustawień żeby piec nie zgasł. Pracuje cały czas na automacie.
Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co ewentualnie zmienić w moich aktualnych ustawieniach.
Grzanie:
Korekta dmuchawy -3%
Czas pracy podajnika 10s

Podtrzymanie:
Czas pracy podajnika 11s
Czas postoju podajnika 32 min
Czas krótkiej przerwy 20s
Ilość powtórzeń podawania X3
Moc dmuchawy 43%
2020-10-05 20:59
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Może napisz jeszcze czym palisz, ile m2 ogrzewasz ? Najlepiej udostępnij sterownik. 
2020-10-05 21:05
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Palone jest ekogroszkiem. Narazie ogrzewane jest około 120m2 ale w niedalekiej przyszłości dojdzie do tego poddasze około 85m2. Sterownika niestety nie mogę udostępnić bo nie mam podloczenia do internetu.
2020-10-05 21:10
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
No przecież wiem , że nie węglem . Jaka kaloryczność albo chociaż nazwa ? Czy dom ocieplony , opisz swoją instalację , zbyt dużo niewiadomych ? Jak masz ustawiony algorytm wygaszania kotła w zaawansowanych , ustaw na Tylko w grzaniu i Typ kotła ( w tryb grzanie ) Eko Plus M
Wróć do ustawień fabrycznych - korekta 0% , czas pracy podajnika 5s , w podtrzymaniu 10s , postój 30min , przerwa 20s, x 3 podania dmuchawa 40% i monituj co i jak
2020-10-05 21:52
  sebsa Posty: 144 Ostrzeżenie: 0
Jakie temperatury spalin na kotle w trybie grzania?
2020-10-08 15:56
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Kaloryczność węgla to około 21 mj/kg. Dom nie jest ocieplony. Algorytm wygaszania i typ kotła jest ustawiony tak jak napisałeś. 
2020-10-08 16:11
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Jak widać , co do mocy opału to szału nie ma , na obecne warunki może być OK ale na zimę stanowczo za słaby  Nie nadążysz go zasypywać i wynosić popiół  Nie odpowiedziałeś na pytanie @sebsa odnośnie temp.spalin , to również dla nas ważna informacja ale skoro opał mało kaloryczny to tu pewnie też nie będzie bogato . Może wrzuć jakieś foty palnika w trakcie jego pracy im więcej danych tym lepiej , bez podglądu sterownika będzie ciężko  Czy wprowadziłeś ustawienia zaproponowane wyżej przeze mnie 
2020-10-08 17:09
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Temperatura spalin przy grzaniu dochodzi do 100 stopni. Tak wprowadziłem
2020-10-08 17:12
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
No iii... jakie efekty , zgasł
2020-10-10 10:45
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Piec jak narazie nie zgasł. Dziękuję to już duży plus. Ale mam wrażenie że nie dopala wegla. W popiołem widzę kawałki węgla w ogóle niespalonego. Podajnik za dużo podaje?
2020-10-10 15:52
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Albo za dużo podaje albo za słabo dmucha z takim słabym opałem może być problem . Możesz spróbować dodać "wiatru" korekta na +1% . Nie napisałeś czy wprowadziłeś to co Ci zaleciłem  Może jakieś foty palnika i popiołu  albo filmik w trakcie spalania , bez tego ciężko cokolwiek wróżyć 
2020-10-10 16:09
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
https://zapodaj.net/2efc946fb19e6.jpg.html
https://zapodaj.net/707a36c379126.jpg.html
Zdjęcie popiołu i palnika przy 55 stopniach na piecu. Wiatrak chodzi na 30%
Tak to co napisałeś jest wprowadzone tylko zmieniłem czas pracy w podtrzymaniu zamiast 10s dałem 8s.
2020-10-10 16:23
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Podtrzymanie nie ma tu nic do rzeczy , chyba że znacznie przebija Ci zadaną na kotle i potem stoi... i dogrzewa w podtrzymaniu ale bez wglądu w wykresy się tego nie dowiemy :( Jak widać lipa straszna   30% to dużo za mało dla tak słabego opału , u nie Green ... 25-27kJ i dmuchawa 35% . Daj mu min.+2% , jak dalej nie dopala stopniowo dodawaj wiatru . Zasada jest taka albo skracamy czas podania albo ilość podań w zależności o trybu spalania albo dodajemy wiatru ( jak dodajemy podań , to dodajemy wiatru )
2020-10-10 16:53
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Właśnie w tym momencie pięć zgasł. Dmuchawa jest ustawiona na 40%. Chodziło mi o to że właśnie w tamtym momencie pracuje na 30. I to jest chyba problem bo temperatura z 55 zaczęła spadać a dmuchawa cały czas chodziła na 30% a temperatura i tak spadała a chyba nie powinna przy takiej pracy dmuchawy. Teraz go załączyłem i chodzi na full czyli 40.
2020-10-10 17:29
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Stary chyba się nie dogadamy , w dalszym ciągu nie odpowiedziałeś na moje pytanie  Jakie zmiany wprowadziłeś pewny Szanujmy swój czas Poczytaj instrukcję obsługi sterownika , FAQ i Poradnik Palacza na Forum albo u wujka G na temat trybów spalania , pozdrawiam
2020-10-10 18:11
  halku Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Tak jak napisałeś wróciłem do ustawień fabrycznych i przestawiłem korektę dmuchawy na +2. Jeśli nie o to chodzi to już nie wiem o co
2020-10-10 18:26
  karoka65 Posty: 2033 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Przechodząc na ustawienia fabryczne rozdupiłeś dokładnie wszystko co było już ustawione, gratuluję.
Do Leona: już Ci pisałem kilka razy że M-ka to nie eko plus
A ten co polecał ten kocioł i montował to co ma do powiedzenia w tym względzie?
2020-10-10 18:44
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Wiesiu wiem, że to dwie różne bajki ale nie do końca ( wywalić szamotki i już jest prawie OEP), wszystko zależy czym się pali “Serwisuję" Mke 14ke z tym samym opałem co ja czyli Green... podobne ustawienia I jest OK  
2020-10-10 20:19
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
leon to całkiem inna konstrukcja fakt palnik taki sam wystarczy wywalić szamotki ale wylot spalin nie górą tylko dołem tam jest duży otwór (w oep jak wsuniesz szufladę na popiuł to otwór na dole zatkany spaliny idą górą przez ruszt ,szamot w kanały pionowe w dół do góry i w komin) a w oep M spaliny idą dołem przy szyfladzie na popiół i w komin trochę konstruktorów poniosło tylko ludzi szkoda co to kupili M to jakiś dramat
2020-10-10 20:59
  leON22 Posty: 6354 Ostrzeżenie: 3
Piotr, wiem jaka jest konstrukcja OEPMa ale przy odpowiednich ustawieniach można go ogarnąć Wiem że to niewypał w stajni Ogniwa ale co zrobić? Wszyscy testują szkoda, że odbija się to na użytkownikach  Sam miałem go kupić ale na szczęście nie było mnie wtedy na niego stać 
dodane 2020-10-10 20:59Teraz nie żałuję wyboru mam kociołek 4klasy, co się z tym wiąże chyba wiesz  
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: bartek91rr, drewnianysklep, Dubak, miras76, MIREK70, petrzycha, wegry