Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Temperatura powrotu wody. Subskrybuj
2020-10-02 08:57
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam na forum. 

Posiadam nowy kocioł Ogniwo Eko Plus + 38 kW. Niepokoi mnie jego ciągła praca (podajnik co chwilę się włącza i cały czas słychać wentylator) i niska temperatura powrotu wody wynosząca 21 stopni Celsjusza. Piec jest podłączony do jednego obwodu CO. Na wyjściu pieca zamontowany jest zawór trójdrożny sterowany ręcznie, za zaworem jest pompa wody (w załączeniu schemat instalacji). 
Sterownik ustawiony jest w tryb automatyczny.
Temperatura na piecu jest ustawiona na 53 stopnie. 
Temperatura wody za zaworem trójdrożnym wynosi 40 stopni.
Temperatura na powrocie 21 stopni.
Popiół posiada duże kawałki niedopalonego węgla jest lekko wilgotny.

Czy tak niska temperatura powrotu wody jest prawidłowa ?
Czy ciągła praca pieca przy aktualnych temperaturach na zewnątrz jest normalna ?
Instalator pieca (firma EKO-CIEPŁO KOTŁY C.O. Jerzy Siupka) twierdzi że wszystko wykonał poprawnie.
dodane 2020-10-02 08:57
2020-10-02 09:16
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Jak na mój gust to temperatura na piecu jest trochę za mała, daj 60 - 65
2020-10-02 09:27
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Podnosiłem, ale nie zmieniało to znacząco temperatury powrotu wody.
2020-10-02 10:41
  Pajus76 Posty: 50 Ostrzeżenie: 0
Ustaw minimalna temperaturę powrotu zgodnie z zaleceniami producenta, swoją drogą, co ty ogrzewasz takim kolosem? 
2020-10-02 11:15
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Bardzo duży dom . Na zaworze trójdrogowym nie mam możliwości regulacji temperatury powrotu. Mogę nim jedynie podnieść temperaturę wody wpływającej do kaloryferów. Ale przy tej pogodzie przy temperaturze wody 40 stopni w domu i tak jest bardzo ciepło.
2020-10-02 12:04
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
38kW to musi być jakiś mniejszy zakład pracy? Ile masz tych metrów bo "bardzo duży dom" to jakoś nie działa na moją wyobraźnię? Z tego co piszesz to ten pan Siupka to nie bardzo kojarzy jak to miało być zrobione i jak ma działać.
2020-10-02 13:33
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0

Dobre karoka
senderow a jakiej marki masz ten zawór??? Po prostu masz nie dogrzany powrót Jeśli jest jakaś wajcha na tym zaworze,daj na 1 i patrz co się dzieje,wzrasta tem na powrocie czy nie,jeśli nie to na 2
2020-10-02 13:38
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Zawór trójdrożny Barberi. Na jedynce gotuje się woda i wywala zawór bezpieczeństwa (fachowiec twierdzi że to dobrze - tak ma być)  . Im mniej ustawię na zaworze - tym zimniejsze kaloryfery i zimniejszy powrót. Przy większym otwarciu zaworu temparatura na kaloryferach rośnie, na powrocie nieznacznie rośnie (o jeden maks dwa stopnie).
2020-10-02 14:19
  leon Posty: 533 Ostrzeżenie: 0
(fachowiec twierdzi że to dobrze - tak ma być) to jest właśnie instalator a nie hydraulik daj na 2 a po 10 min na 3.Bez siłownika będzie cały czas dogrzewał powrót.Zapisz sobie sympol zaworu i w poniedziałek kup siłownik,niech ktoś go za montuje i podłączy do sterownika (NA wyłączonym sterowniku) (Jezu,nie zainstaluje ale za montuje)

dodane 2020-10-02 14:19sanderow możesz udostępnić stery ----> profil
2020-10-02 15:38
  sebsa Posty: 144 Ostrzeżenie: 0

Problemem jest sposób podłączenia zaworu 3D oraz umiejscowienie pompy CO. Ten typ zaworu może być montowany na 3 różne sposoby i za każdym razem będzie spełniał inną funkcję. Tu nie pomoże siłownik. Jeśli zawór rzeczywiście zamontowany jak podajesz kolego senderow to aktualnie prowadzi on tzw. regulację jakościową. Pompa zasysa na układ czynnik zarówno z zasilania i powrotu. Nie masz w tej konfiguracji żadnego wpływu na temperaturę powracającej do kotła wody. Pompę CO należy dać przed zawór. Dodatkowo trzeba zmienić sposób montażu 3D, tak by rozdzielać czynnik na układ oraz na powrót. Tylko wtedy podniesiesz temperaturę powrotu. Poniżej przydatny link. Powinien pomóc w rozmowach z instalatorem. Ewentualnie szukać bardziej kumatego.

https://agaterm.pl/blog/10_ochrona-kotla-przed-zimnym-powrotem.html
2020-10-02 15:45
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Czyli pompa przed zaworem 3d albo zamienić ten zawór na 4d ?
2020-10-02 23:08
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie jak doradził @sebsa  Koszt przeróbki musisz przekalkulować ze swoim fachowcem  
2020-10-03 00:17
  sebsa Posty: 144 Ostrzeżenie: 0

senderow napisał » 2020-10-02 15:45
Czyli pompa przed zaworem 3d albo zamienić ten zawór na 4d ?



Zawór 4D powinien załatwić temat. Jest to  jednak dodatkowa inwestycja, gdzie przy nowej instalacji nie powinno to mieć miejsca. Chyba, że przeróbka na koszt wykonawcy. Dodatkowo należy pamiętać, że w sytuacji zbyt małego przekroju rur na powrocie niezbędne może być zamontowanie dodatkowej pompy. W pierwszej kolejności proponuję szukać rozwiązań w ramach zainstalowanych w układzie klamotów. Instalator zainkasował wynagrodzenie, niech teraz w ramach rękojmi poprawia. Podstawowe pytanie czego tak naprawdę oczekujesz od tego zaworu? Ma on obniżać temp CO na układzie czy też chronić powrót? Tych dwóch rzeczy na raz nie ogarnie. Jest dużo niewiadomych odnośnie samej instalacji. Jej typu, sposobu regulacji temperatur w pomieszczeniach. Czy same kaloryfery, mieszana, czy tylko podłogówka etc. Głowice na grzejnikach czy regulator pokojowy. Nie podejmuję się proponować gotowych rozwiązań. Ciekawym pomysłem przy obecnym układzie może być stworzenie krótkiego obiegu z osobną pompą CO. Podpiąć równolegle z obecną, zwiększyć temperaturę zadaną CO i to powinno podnieść temp na powrocie i ładnie stabilizować pracę kotła. Dodatkowo brak informacji o sposobie grzania CWU. Jako krótki obieg może służyć również sam bojler. Wtedy pompa CWU w tryb pracy stałej w ramach testu na 1 dzień celem sprawdzenia takiego trybu i wpływu na temperaturę powrotu.



2020-10-03 09:02
  senderow Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Dzięki za rozwinięcie tematu. Schemat instalacji jest w pierwszym poście. Nie ma CWU. Nie ma podłogówki. Są tylko kaloryfery bez pokręteł termostatycznych. Pytanie czy założenie zaworu 4d załatwi obie rzeczy: obniżenie temperatury CO i ochronę powrotu.
2020-10-03 15:33
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
wstaw pompe mieszająca pomiędzy zas-pow , 4d pewnie sie nie sprawdzi u Ciebie .
Użytkownicy online: CzornyGG, dgrabarek, MarcelKotlownia, Sahryn66, Szafarczyk, tomas76, TomaszDudzik, volf64