Forum Pello v3.5 Ogrzewanie podłogowe Subskrybuj | ||||
|
||||
konpols
|
OEP 18kW
Poza tradycyjnymi kaloryferami mam osobną pompę + przewodowy czujnik temperatury na podłogę. Poprzednio użytkowałem Ogniwo na eko groszek z ecoal, czujnik wskazywał temperaturę wszystko było ok. W tej chwili pompa jest widoczna (wybrałem że jest CO2) ale w żaden sposób nie widzę aktualnej temperatury na podłodze, nie pomyliłem się w podłączeniu, czujnik na pewno działa bo sprawdzałem go jako czujnik temp zewnętrznej i wewnętrznej wówczas wskazywał ale jak podłączam pod T2 to go nie widzę. Proszę o pomoc. z góry dziękuję
|
|||
|
||||
skresz
|
wejdź sobie w kalibracje i poszukaj, może wykaże ci go w innym miejscu lecz jak dobrze podłączyłeś to powinno być ok zobacz też czy nie masz czasem jakiegoś zwarcia na t2
|
|||
|
||||
leON22
|
Musisz wybrać Obwód CO1 I tam ustawić - Pompa podłogowa +zawór 4D, to powinno rozwiązać Twój problem
|
|||
|
||||
konpols
|
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, Obwód CO1 - mam ustawione "pompa CO + zawór 4D + reg. pokojowy" fizycznie jest zawór jest pompa co na kaloryfery i jest czujnik wewnętrzny, po zmianie na "Pompa podłogowa + zawór 4D" na schemacie nic się nie zmienia, widzę dokładnie to samo.
|
|||
|
||||
leON22
|
Sorki to ja źle zrozumiałem , teraz widzę schemat T2 to wyjście dla czujnika temp.wew. w obwodzie CO2 . W takim razie w ustawieniach Obwody CO2 daj Pompa podłogowa +reg.pokojowy i restart sterownika
|
|||
|
||||
konpols
|
Dziękuję Problem częściowo rozwiązany tzn. działa czujnik.
Obwód CO2 mam ustawiony pompa podłogowa, nie ma ustawienia "pompa podłogowa + reg.pokojowy" W CO2 mam tylko "pompa podłogowa" lub "pompa CO" lub "pompa CO + reg. pokojowy". Przy moim wyborze "pompa podłogowa" w chwili osiągnięcia zadanej temperatury pompa i tak dalej pracuje. Pytanie: jakie powinno być ustawienie żeby pompa przestała pracować na podłodze w chwili kiedy osiągnięta zostanie zadana temperatura ? |
|||
|
||||
karoka65
|
Zatrzymywanie pompy podłogówki to najgorszy możliwy wariant i żadna oszczędność ani komfort.
Pompa Ci się zatrzymuje ale na 5min co 10min bo ustawileś jej pracę w takich cyklach. |
|||
|
||||
skresz
|
nie wiem czy nie musisz zdefiniować temperatur Obwód CO 2 - temperatura w pomieszczeniu Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu Obwód CO 1 - temperatura w pomieszczeniu
|
|||
|
||||
leON22
|
konpols napisał » 2020-09-18 06:59 Dziękuję Problem częściowo rozwiązany tzn. działa czujnik. Obwód CO2 mam ustawiony pompa podłogowa, nie ma ustawienia "pompa podłogowa + reg.pokojowy" W CO2 mam tylko "pompa podłogowa" lub "pompa CO" lub "pompa CO + reg. pokojowy". Przy moim wyborze "pompa podłogowa" w chwili osiągnięcia zadanej temperatury pompa i tak dalej pracuje. Pytanie: jakie powinno być ustawienie żeby pompa przestała pracować na podłodze w chwili kiedy osiągnięta zostanie zadana temperatura ? W takim razie w obwodzie CO2 ustaw pompa CO+reg.pokojowy ( w Twoim przypadku czujnik temp.podłogi ) i zdefiniuj temp. i histerezę przy jakich pompa ma się wyłączać i załączać ) w/g mnie to dziwne rozwiązanie :( Jak radzi @karoka65 dobierz odpowiednią temp. dla podłogówki tak żeby pompa pracowała non-stop i żeby temp.wew. była OK , jest przy tym trochę zabawy ale da się , chyba że nie masz czym i jak sterować temp.podłogówki |
|||
|
||||
karoka65
|
Bo gdyby ktoś miał trochę oleju w głowie to podłogówkę zrobiłby na obwodzie pierwszym z zaworem N-drożnym sterowanym pogodowo a obwód drugi na grzejniki z czujnikiem a najlepiej z termostatami na grzejnikach.
|
|||
|
||||
leON22
|
Wtedy to byłby cud , miód i orzeszki , a @konpols nie miał by problemu
|
|||
|
||||
konpols
|
Problem rozwiązany.
Z tym olejem to bym nie przesadzał. dodane 2020-09-20 17:14... to jeszcze jedna prośba: w żaden sposób nie potrafię ustawić wyświetlania poziomu paliwa w zasobniku i przewidywanego czasu zasypu. Wprowadziłem zasyp kotła + czas do opróżnienia i nic. Z góry dzięki za pomoc |
|||
|
||||
leON22
|
Wprowadziłeś zasyp w statystykach , czy dodałeś na schemacie klikając w ikonę poziom paliwa w zasobniku 0%
|
|||
|
||||
konpols
|
Dodałem z poziomu sterownika przy piecu i nic, później w statystykach i nic, teraz ze schematu klikając w 0% i też nic
|
|||
|
||||
leON22
|
Może kociołek , podajnik musi wystartować żeby licznik załapał pewny
|
|||