Hubertbp
|
Witam.
Zostałem posiadaczem kotła Ogniwo Eco plus plus 16 kw. Czytam forum, staram się przyswoić wazystkie informację oraz jak przystało na bowego podglądam ustawienia innych użytkowników. Po kilku próbach moje ustawienia dla trybu letniego wyglądają następująco. Temperaturavzadana 60 stopni. Obniżona 5 stopni. Parametry CWU: zadana 45 stopni, obniżona 5 stopni Tryb grzanie: czas pracy podajnika 6sek, korekta dmuchawy 0% Tryb podtrzymanie: czas pracy podajnika 10sek, czas postoju 60 min, czas krótkiej przerwy 30 sek, ilość powtórzeń podawania 2x, moc dmuchawy 40%. Piszę ponieważ zużycie ekogroszku wynosibok 50kg/tydzień. Powiedzcie proszę czy to dużo, w normie bo mało chyba nie. Nie mogę udostępnić sterownika bo niestety jeszcze nie mam dostępu do internetu. Znajomy mówił, że do CWU wystarczy ustawić grupowe 8/8 i tylko tyle. Jeżeli tak to podpowoedźcie jaką dać moc dmuchawy itp. Mało przejżyście napisane ale mam nadzieję, że zrozumienie o co chodzi 😁 Jestem otwarty na sugestie i porady. Może dać inne ustawienia w trybie auto lato? Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi.
|
|||
|
||||
ramzes28
|
Witaj
Jestem posiadaczem od miesiąca tego kotła tylko że 20kw i powiem że do ogrzewania samego cwu jak masz dobrze ustawiony piec to worek na tydzień przy ustawieniu kotła na 55C i CWU 45C wszystko zależy od opału bo sam testuje i co wsypie coś na próbę to inaczej się to pali |
|||
|
||||
janklos12
|
To są różne kotły, różne palniki
|
|||
|
||||
leON22
|
Hubert 50kg/tydzień na ogrzanie samego CWU to sporo za dużo , max powinno być ok 35kg ( 5kg/dzień ) Moje wskazówki przejdź na spalanie grupowe tak jak radzi kolega moc min/max 8kW ( x5 podań dmuchawa 36-38% ) zrezygnuj z temp. obniżonych , ustaw na sztywno temp.kotła 55st , CWU 54st , powrót 50st . Nic nie wiemy na temat Twojej instalacji , pojemności baniaka na cwu , rodzaju paliwa , w takiej sytuacji ciężko cokolwiek "wróżyć"
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
Instalacja podłogówka dół 70m2 plus grzejniki góra.
Pompy woda, grzejniki i podłogówka plus pompa cwu. Wymiennik CWU z płaszczem 140l. Ekogroszek Premium 28 MJ/kg. Leon ustawiłem tak jak pisałeś. Jakieś podpowiedzi co do yrybu podtrzymanie? |
|||
|
||||
leON22
|
Możesz skrócić czas postoju do 50min, histereza kotła 0.2st, a w zaawansowanych ustaw algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
Witam Ponownie
Spalanie spadło do 30-35 kg w pracy ciągłej na tydzień a co za tym idzie chcę podziękować Wam za pomoc Dzisiaj podłączyłem mojąbestię do internetu i wykonałem aktualizację sterownika. Mam dom dobrze ocieplony tj. styropian 15 grafit, podłoga 10cm oraz poddasze 30 cm wełna. Okna 3 szybowe Salamander BluEvolution. Na chwilę obecną nie potrzebuję grzać w domu bo temperatura utrzymuje się w przedziale 23-24 stopnie. Macie jakieś podpowiedzi co do ustawieńna okres zimowy? Wiem, że niedługo będę musiał odpalić ogrzewanie achciałbym to zrobić w miarę "oszczędnie". Podpowiedzcie jak ustawić grupowe bądź jakieś inne ustawienia. Wiem, że to kwestia wyczucia pieca ale od czegoś muszę zacząć. Pozdrawiam |
|||
|
||||
leON22
|
Hubert , coś jest nie tak z tymi Twoimi temperaturami Temp.powrotu wyższa od temp.kotła , czy aby czujnik temp.kotła poprawnie , do końca jest wsunięty w dedykowane miejsce albo prawidłowo podpięty do sterownika na płycie w/g schematu albo źle skalibrowany
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
No kurczę tego nie wiem
Jutro zadzwonię do fachowców od montażu. |
|||
|
||||
leON22
|
Możesz to sprawdzić sam , przynajmniej czy czujnik temp.kotła jest wsunięty do oporu
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
Ok niedługo będę w domu. Dam znać.
|
|||
|
||||
leON22
|
Ewentualne pomylone podłączenie przewodów czujników temp.kotła i powrotu w sterowniku też możesz na szybko zdiagnozować , wyciągając na chwilę np.czujnik temp.kotła . Jak będzie spadać jego temp.to jest ok , jak powrotu to sam wiesz , że zonk
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
I tu pojawia sie problem. Czujniki podłączone są dobrze. Minimalna temp powrotubustawiona na 50 stopni.
|
|||
|
||||
leON22
|
Dobrze w jakim sensie ? Weź na logikę , jak temp.powrotu może być wyższa od temp.kotła No chyba , że jak wraca z obiegu, to coś ją po drodze podgrzewa ale co ???
dodane 2020-10-06 21:08Zrobiłeś test o którym pisałem wyżej Proszę , sprawdź jeszcze wartości kalibracji czujników temp.kotła i powrotu |
|||
|
||||
skresz
|
tak jak pisze ci kolega leON22 wejdź w ustawienia i kalibracja czujników (najlepiej weź zwykły termometr i zmierz jaka jest w kotłowni, następnie przejdź na tryb ręczny wyciągnij wszystkie czujniki jakie masz przy kotle i niech leżą przez 10-20min, w kalibracji ustaw właściwe temperatury na czujnikach).
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
Zrobione. Było przekłamania na temp. kotła.
|
|||
|
||||
piterekzioberek
|
skresz, czy podana przez ciebie metoda kalibracji czujników jest wystarczająco skuteczna ? Też chciałbym zweryfikować wskazania swoich czujników i szukam skutecznego sposobu.
|
|||
|
||||
Hubertbp
|
Jak dla mnie na chłopski rozum to powinno tak działać. Po odłaczeniu czujników wszystkie oprócz jednego pokazywały temp. 24 stopnie czyli taką jaką miałem w danej chwili w kotłowni ( sprawdzone dwoma termometrami). Jeden czujnik pokazywał 20 stopni. Po kalibracji myślę, że jest ok. Jak dla mnie jest to rozsądna metoda.
|
|||
|
||||
piterekzioberek
|
Kalibracja czujników wykonana metodą opisaną przez skresz. Wcześniej kalibrowałem czujniki zamontowane w docelowych miejscach na podstawie pomiarów temperatury wykonywanych za pomocą pirometru. Niestety ta metoda okazała się niedokładna ponieważ pirometr analizuje emitowane przez obiekty promieniowanie podczerwone którego intensywność jest proporcjonalna do temperatury obiektu. Tyle tylko, że zależy to również od materiału z jakiego wykonany jest obiekt. Inny odczyt daje rura ocynkowana, inny czarna a jeszcze inny mosiądz. Mój pirometr (kupiony tanio na pewnym portalu zakupowym) okazał się pod tym względem bardzo niedokładny. Cóż, chciało się być nowoczesnym.
Dlatego zamiast kombinować lepiej zapytać na forum. Dzięki skresz . Zaproponowana przez ciebie metoda jest prosta i skuteczna. Polecam. |
|||
|
||||
Kamil2
|
Cześć, podpinam się pod pytanie Hubertbp,
Hubertbp napisał » 2020-10-06 18:06 Macie jakieś podpowiedzi co do ustawieńna okres zimowy? Wiem, że niedługo będę musiał odpalić ogrzewanie achciałbym to zrobić w miarę "oszczędnie". Podpowiedzcie jak ustawić grupowe bądź jakieś inne ustawienia. Wiem, że to kwestia wyczucia pieca ale od czegoś muszę zacząć. Pozdrawiam Też przyda mi się wskazówka na początek spalania grupowego, pierwszy sezon zeszłego roku leciało na automacie 4,5tony eko, temperatura w domu 20C więc ok, ale chciałbym osiagnąć lepszy wynik. Teraz leci tryb lato i dopiero co ustawione spalanie grupowe. [dom nieocieplony; cegła z 1937 ; piec OEP 16kw jak kolegi Hubertbp. |
|||
Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 2Następna stronaOstatnia strona | ||||