2020-08-26 15:44
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Witam ,

bardzo proszę o pomoc, mianowicie średnio 4 razy w czasie 24 godzin otwiera mi się zawór 4d w CO1 w trybie "LATO" i podaje mi ciepło na grzejniki, próbowałem różnych ustawień ale większość z nich prowadziła do wygaszenia się kotła. Będę wdzięczny za wszystkie podpowiedzi - dziękuję i Pozdrawiam
2020-08-26 16:11
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Zawór 4D otwiera się, ponieważ przegrzewa Ci kociołek , powyżej 75 st włącza się ochrona kotła przed przegrzaniem ( kłania się  lektura instrukcji obsługi sterownika )  , najpierw włącza się pompa cwu, przy 80st załączają się pozostałe pompy i zawór 4D otwiera na 100% żeby zbić temp. kotła Musisz odpowiednio ustawić jego parametry spalania i podtrzymania Podstawowe pytanie czym palisz ? Poniżej masz podobny temat
PS. Sugestie : zmniejszyć moc dmuchawy na 36% , ilość podań w grupowym 8kW -5x  , w podtrzymaniu czas pracy podajnika 5s  , czas postoju 50min , przerwa 20s , ilość podań 2x , moc dmuchawy 37% , zmień , obserwuj i komentuj , pozdrawiam Dodatkowo , brak ciągłej ochrony powrotu przez pompę CWU ( brak odbioru ciepła ) podnieś temp. CWU na 55st , tak żeby sterownik jej nie osiągnął .
2020-08-26 17:18
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję bardzo. Palę ekogorszkiem
2020-08-26 18:40
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Kurna, co za wyczerpującą odpowiedź - "palę ekogroszkiem" , aż się chce dalej pomagać  
2020-08-26 20:56
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Sorki, Skarbek - 25-27,50 MJ/kg, zawartość popiołu 3,00-9,00%, zdolność spiekania 2-8
2020-08-27 10:21
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
No to czas podtrzymania 50 min moze być za długi.
2020-08-27 14:19
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie  Z czego nasuwa się wniosek, że ciąg kominowy ma również duży wpływ na przebieg spalania i temperatury. 
2020-08-27 17:07
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Nie duży wpływ? Z  tego wszystkiego,największy wpływ ma przekrój komina i ciąg
2020-08-27 18:50
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Nie no nieważne czym się pali i w czym ale przekrój komina i ciąg najważniejszy  @leon , Ty lepiej doradź , koledze @GrzPal co ma zrobić , bo widzę ,że moje rady nic nie dają  Pyta , a potem nic nie robi w temacie 
2020-08-27 22:11
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Dobrze leON22...Każdy piec potrzebuje tlenu by palił ale i odpowiednią średnicę komina na usunięcie spalin.Jeśli będzie za mała średnica,piec będzie się dusił swoimi spalinami,będzie zbyt za duży, 15% ciepła ucieka kominem z pieca,dmuchawa sobie nie da radę z wiatrem na zewnątrz który i to nie raz potrafił cofnąć dym do pieca czy kominka .Proszę sobie sprawdzić instrukcje pieca np.
Piec OGNIWO EKO PLUS M 20 kW - 5 KLASA ED


PARAMETRY TECHNICZNE:
Moc cieplna nominalna - 20 kWZakres mocy - 5,2 - 20 kWPowierzchnia grzewcza płaszcza wodnego - 1,9 m2Pojemność zasobnika paliwa: 180 dm3Pojemność wodna kotła: 58 dm3Masa kotła (bez wody): 370 kgŚrednica wylotu spalin: 140 mmMaksymalne ciśnienie robocze - 2 barMinimalny przekrój komina - fi 160 mmŚrednica przyłączy - 6/4 calaGłębokość kotła: 920 mmSzerokość kotła: 1160 mmWysokość kotła: 1220 mmWysokość do osi czopucha: 881 mm
dodane 2020-08-27 22:11GrzPal odezwij się na priw
2020-08-27 22:18
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Leon jak z ciebie taki "kominiarz" to powinieneś wiedzieć, że średnica ( przekrój komina) to nie wszystko ważna jest jeszcze jego wysokość U mnie od wyczystki do jego końca ok. 13m ( 14x27cm) bez rck na dmuchawie miałem problem z utrzymaniem kopca na palniku 
2020-08-27 22:21
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
A co się działo?? Wiatr wysysał kominem żar razem z węglem.Z wysokością komina to są przepisy odpowiednie! Odnoszące się czym jest kryty dach (papą) musi być nad kalenicą,jeśli blachą to może być poniżej
2020-08-27 22:49
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dokładnie jak napisałeś cały czas się paliło ( raczej tliło) na palniku w podtrzymaniu przy kalorycznym paliwie. Co do komina to wszystko zgodnie z przepisami musiałem mieć opinię i odbiór kominiarza, bo 4 lata temu skorzystałem z dofinansowania do wymiany kotła 1000 pln. Jeszcze wtedy 4klasa, dziś można go znowu zezłomować i dostać grubszą kasę z programu czyste powietrze na PC albo kocioł gazowy  
2020-08-28 09:01
  gmaj22 Posty: 2240 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-08-27 14:19
Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie  Z czego nasuwa się wniosek, że ciąg kominowy ma również duży wpływ na przebieg spalania i temperatury. 

Bardziej niż o przekrój czy ciąg komina, chodziło mi o kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu podtrzymania.
2020-08-28 10:46
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Dlatego zapytałem, co to za paliwo jak widać nienajmocniejsze  
2020-08-28 18:59
  leon Posty: 624 Ostrzeżenie: 0
Bardziej niż o przekrój czy ciąg komina, chodziło mi o
kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu
podtrzymania.




Dokładnie Panowie.Przypuszczam teraz leON22 że wiesz,zraziłem się brunatnym,teraz jestem pewny że wystarcza od wyjazdu do przyjazdu mojego z trasy i dlatego ja mam tak ustawione. U mnie jeden skład sprowadził patelnię węgla 32 mJ, Ci co kupili,stwierdzili że nie da się ustawić pieca na spalanie tego węgla.Teraz miesza z gorszym i twierdzi że jest 29-30 MJ
2020-09-01 07:19
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
gmaj22 napisał » 2020-08-28 09:01
leON22 napisał » 2020-08-27 14:19
Fakt, przy 50min przy większym wietrze na dworze "zdechło“ w kotle @Damian w podobnym temacie  Z czego nasuwa się wniosek, że ciąg kominowy ma również duży wpływ na przebieg spalania i temperatury. 

Bardziej niż o przekrój czy ciąg komina, chodziło mi o kaloryczność groszku. Te bardziej kaloryczne wymagają krótszego czasu podtrzymania.

Grzesiu , to co napisałeś to mit i ja go obaliłem z zamontowaną przepustnicą w dmuchawie , która działa jak RCK albo i lepiej , bo na postoju odcina ( może nie do końca , bo jakieś luzy są żeby to płynnie działało ) dopływ powietrza do palnika Cały zeszły sezon paliłem VP ( kaloryczność 27-30MJ ) , czas podtrzymania mam ustawiony na 60min , kociołek nie zgasła ani raz , podejrzewam , że nawet po 2h dalej by trzymał żar , niedługo to przetestuję , bo w tym sezonie również będę palił VP  
dodane 2020-09-01 07:19@leon testowałem również Bartex Gold i Sobianek Gold , które do słabych paliw nie należą, równie z podobnym skutkiem
2020-09-06 15:01
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Dziękuję za wszystkie porady. Nie chciałem nic zmieniać, ponieważ nie było mnie parę dni w domu, a rodzina mogła mieć problem jakby zrobiło się ciemno w piecu . Ustawienia przestawione na te z porady leON22. Zobaczymy 
2020-09-06 17:04
  leON22 Posty: 6494 Ostrzeżenie: 3
Włącz jeszcze algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu, bo przy obecnym ustawieniu jak Ci wygaśnie to przesypie opał z zasobnika do popielnika  Jest jeszcze kilka nieprawidłowości , o których nie chce mi się pisać np.temp. CWU zadana 55st  i obniżona 5st ( w programatorze 100% zaznaczone na obniżona ) nie prościej ustawić zadaną na 50st . Dobrze , że programator jest na OFF Jak chcesz mieć taką temp.CWU , czyli 50-55 st , musisz podnieść temp.kotła na min.55st
Dodaj w grupowym moc max 12kW ( 5 podań , dmuchawa 38% ) , histereza kotła 0.2st
2020-09-08 15:15
  GrzPal Posty: 16 Ostrzeżenie: 0
Przy pierwszych ustawieniach, zrobiło się ciemno w piecu. Rozpalam i wprowadzę jeszcze korekty o których piszesz. Zastanawiam się czy nie zmniejszyć w tym przypadku czasu postoju do 45 min ?

dodane 2020-09-08 15:15Na teraz wszystko śmiga, że HEJ ! Dziękuję za pomoc leON22