Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl  Błąd podajnika eCoal V3,5 Subskrybuj
2020-06-19 20:59
  SCalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich.
Mam problem ze sterownikiem, mianowicie od wczorajszego popoludnia ,po przyjściu z pracy sprawdziłem piec ,a na sterowniku wyświetla komunikat "błąd podajnika" i piec już wygasł. Nie mogę go wystartować . Co może być tego powodem?

dodane 2020-06-19 20:59Dodam ,że sterownik jest jeszcze na gwarancji. Co w tej sytuacji zrobić?
2020-06-19 23:37
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Jak mówi instrukcja obsługi sterownika eCoal o tym błędzie : podajnik nie jest podłączony lub wystąpiła przerwa w obwodzie jego zasilania. Sprawdź podłączenie wtyczki zasilającej podajnik w gnieździe sterownika  
2020-06-20 16:00
  SCalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Witam ponownie. Niestety sprawdziłem wyjście ze sterownika na podajnik i nie podaje prądu 😕. Będę zmuszony zgłosić naprawę reklamacyjną.
2020-06-20 17:42
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
A burzy nie było?
2020-06-20 21:37
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
SCalus napisał » 2020-06-20 16:00
Witam ponownie. Niestety sprawdziłem wyjście ze sterownika na podajnik i nie podaje prądu 😕. Będę zmuszony zgłosić naprawę reklamacyjną.

Możesz opisać jak to sprawdziłeś 
dodane 2020-06-20 21:37
karoka65 napisał » 2020-06-20 17:42
A burzy nie było?

Wiesław , co Ty ciągle z tą burzą 
2020-06-20 22:08
  karoka65 Posty: 2036 Ostrzeżenie: 1 Karoka-EKO
Burze teraz na topie wiesz ile sterów ustrzeliły? a wygląda to na uszkodzenie płyty, same bez powodu rzadko się psują jeszcze takie "młode".
2020-06-20 23:45
  SCalus Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Może i była. Nie było mnie w domu. Mimo wszystko sterownik nie działa. Sprawdziłem to miernikiem. Niema napięcia na wyjściu z gniazda na podajnik.
Użytkownicy online: