Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Gaśnie w podtrzymaniu Subskrybuj
2020-03-07 05:44
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Witam. Czy ktoś może rzucić okiem dlaczego kocioł się wygłasza? 
2020-03-07 08:15
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Gasnie bo nie ma sie co palić, ustaw czas podawania do przerwy w stosunku 1:5 czyli np 6s podawania i 30s przerwy. A najlepiej zmień tryb palenia na automat ecoal i zapomnij ze masz wogóle kocioł. 
2020-03-07 09:15
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Kopczyk jest ok, w podtrzymaniu gasnie
2020-03-07 10:32
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS

Ilość powtórzeń w podtrzymaniu razy 2 i czas krótkiej przerwy wydłużyć do 40 sek. 
Poobserwować palenisko, zobaczyć jak wygląda po 2, 3 cyklach w podtrzymaniu. Czy węgiel się przepala, czy się nie zapada. 
2020-03-12 16:11
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Panowie zerknij ie w moje ustawienia i wykresy, nadal mi kościoła się wygłasza i cholera wie czemu. Już mi brakuje sił.... Swoją drogą w żadnym innym sterowniki kotła na eko nie spotkałem się z takim systemem ustawiania podtrzymania jak w ecoal 3.5
2020-03-12 18:10
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Ja bym do próby skrócił czas przerwy w podtrzymaniu o połowe przy tych samych nastawach. Dodatkowo przełączył tryb pracy na automat ecoal żeby mógł sam dobierać porcje opału do temp spalin bo widać że u Ciebie ta temp stopniowo opada i wkoncu kocioł sie wygasza więc ewidentnie brakuje węgla na palniku. Ewentualnie może zbyt mocny ciąg i wypala węgiel w podtrzymaniu przy tych wiatrach, masz rck? A i ja bym jeszcze zmienił w ustawieniach max kąt otwarcia zaworu 4d na 50% wtedy przy przełączeniu na tryb zima co u Ciebie ma teraz miejsce kilka razy na dobe kocioł nie jest tak znacząco i nagle wystudzony przez napływ zimnej wody z instalacji
2020-03-13 08:34
  mnich Posty: 228 Ostrzeżenie: 0 ELEKTRO-SYSTEM /SERWIS
Proszę zrobić taką próbę. Przełączyć na lato i od wyłączenia kotła(przejścia w podtrzymanie) po ustawionych 30 min zajrzeć na palnik, zobaczyć jak wygląda palenisko, zrobić zdjęcie, wstawić na forum. Jak nie zgaśnie to jeszcze raz po kolejnym cyklu.  Jeśli na palniku nie ma pierzyny z popiołu to na okres letni radzimy zastosować słabsze paliwo. Skończą się problemy z wygaszaniem lub przegrzewaniem instalacji. 
2020-03-13 17:16
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Przeszedłem na automat i póki co jest ok
2020-03-13 18:08
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Z tego co widziałem kocioł w podtrzymaniu przebijał Ci temperature a żar całkiem dobrze się rozpalał to bym jeszcze zmienił w ustawianiach czas postoju podajnika w podtrzymaniu z 30 na np. 40 min 
2020-03-14 16:00
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Zmieniłem i zgasł.... Teraz dałem 10s i dmuchane co dziesięć minut 1 powtorzenie
Druga sprawa to powiadomienia sms od esterownik które przychodzą jak już kocioł zgaśnie a nie jak zaczyna się wygaszacz..... Kpina
dodane 2020-03-14 16:00Tomek podpadtrzylem twoje nastawy i zobaczymy, :=) coś czuję że moje ogniwo zagości max rok w mojej kotłowni i wymienię je na pellet owca bo mnie zaczyna wkurwia to wieczne kombinowania po zmianach rodzaju ekogroszku lub por roku... M
2020-03-14 16:25
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Każdy musi te podtrzymanie dobrać do swojego węgla moje nastawy raczej sie u Ciebie nie spiszą bo u Ciebie na przerwie 30 min w podtrzymaniu jeszcze chodził ale jak widać była to już górna granica bo 40 min nie dał rady. Zasadniczo nastawy z przedwczoraj były dobre bo kocioł przecież nie wygasł (więc ja bym się na nich opierał) , teraz według mnie będzie za mało węgla no ale moge się mylić w każdym razie napewno każdy z kolegów miał ten sam problem na początku i musiał eksperymentować więc się nie poddawaj
2020-03-14 17:00
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Spróbuję wrócić do tych ustawień 
2020-03-14 17:19
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Z tego co pamiętam wtedy miałeś w podtrzymaniu dmuchawę na 32%, teraz przy 36% dość mocno i niepotrzebnie rozpala żar w tym podtrzymaniu. Moim zdaniem przyrost temp spalin w podtrzymaniu wystarczy gdzieś na poziomie 5 stopni byle tylko widać że temp podnosi się podczas pracy dmuchawy czyli że żar jest obecny.

2020-03-14 19:26
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
Zobaczcie jak w grzaniu mam zapadniety kopczyk.... Na ecoal rzecz jasna https://youtu.be/JjAidzFfLqY
2020-03-14 19:54
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Z jaką mocą pracuje dmuchawa na tym filmiku, bo w/g mnie dmucha za ostro 
2020-03-14 21:31
  tomek2019 Posty: 27 Ostrzeżenie: 0
Daj sobie korekcje w trybie automatycznym np na minus 3 i wtedy zobacz bo faktycznie płomień krótki i mocno poszarpany, moimi ustawieniami pieca się nie sugeruj bo ja mam rbr-k a w Twoim ogniwie wiem że trzeba mocno schodzić z dmuchawa żeby utrzymać kopczyk. 
2020-03-14 22:32
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-03-14 19:54
Z jaką mocą pracuje dmuchawa na tym filmiku, bo w/g mnie dmucha za ostro 

Siema Leon, tutaj akurat jak to w ecoal gdy spadnie zadania.... 46%
Wrocilem do ręcznego trybu którego używałem ostatnie 3 miesiace, 8s podanie co 30s i dmuchawa na 35% i jest na razie dobrze


Niepotrzebnie zmieniałem ekogroszek.... 
2020-03-15 13:20
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Witam, Damian a co to za eko... że tak się zajedwabiście pali lepiej od mojego VP 
2020-03-15 13:25
  daf105szary Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
juz 2 rok eksploatuje piec ze sterownikiem ecoal, na poczatku probowalem byc madrzejszy, wprowadzalem wlasne ustawienia- byly ciagle problemy. po przelaczeniu na pelny automat problemy znikly, pale groszkiem takim, jaki mi wpadnie w rece,jedyne to to aby byl w miare suchy.zadnych problemow.co 2 tygodnie czyszcze piec/czujnik temp spalin.
obserwujac instalacje u znajomych- glownym problemem jest niewlasciwa instalacja pieca i czujnikow
dodam, ze piec pracuje na okraglo, caly rok
2020-03-15 15:43
  DamianOwczarek-zablokowany Posty: 0 Ostrzeżenie: 0
leON22 napisał » 2020-03-15 13:20
Witam, Damian a co to za eko... że tak się zajedwabiście pali lepiej od mojego VP 

Nie mam pojęcia, 
Użytkownicy online: CzornyGG, jamma, MmarcinM, pawciopawcio, wilgosiewicz