Od dnia 16.10.2024 zostały wyłączone stacjonarne numery telefonów. Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 574 443 555.
Forum  eCoal.pl v3.5  Prośba o pomoc przy mojej instalacji - zdjęcia Subskrybuj
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
2020-01-13 16:39
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Od gorącej wody to im sie nic nie stanie ,przecież robią PP , gorzej z przekrojami 

2020-01-13 16:47
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
elwacja nie ocieplona, dach i poddasze ocieplone.
wylewki byly robione rok temu.
na trójniku za pompą CO 27 stopni - zmierzone termometrem elektronicznym do mierzenia temperatury powierza
na powrocie, czyli ten trójnik poniżej również 27 stopni.
Są trzy pompy jak na zdjęciach.
Czy karta pamięci jest fabrycznie w sterowniku ?
Gdzie sie nadaje uprawnienia ?






2020-01-13 16:49
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Popatrzcie na poniższe zdjęcie - zrobiłem kolaż z trzech i coś mi się tu nie podoba, albo jest to niewidoczne.


Wokół bojlera jest coś żle podłączone, w najgorszym wypadku zamienione podłączenia powrotu wężownicy z zimną wodą. Za mało danych, aby być tego pewnym. Podaj, jaki to typ bojlera i zrób zdjęcie tak, aby obejmowało wszystkie podłączenia.

2020-01-13 16:55
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 - chyba jest podłączone tak jak narysowales,ponizej zdjecie.
Ameno uprawnienia nadane.



2020-01-13 16:58
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 tam to koleś zrobił dopuszczanie wody do instalacji , oczywiscie powinno być na  wężu elastycznym , a nie na sztywno .
rafflo podaj numer tel na priv , bo nie chce mi sie pisac , chyba ze poczekasz na Leona On ma cierpliwośc i brak układu nerwowego to Ci powie  gdzie co podłaczyc i co jak sie robi 
2020-01-13 17:19
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Kurde jestem i chyba moja cierpliwość się kończy Młodzi zostawili mnie z 3 m-ym wnuczkiem, bo pojechali do księdza załatwiać chrzes , godzinę było ok a teraz mam problem , młody płacze za cyckiem  
dodane 2020-01-13 17:09PS. Właśnie zasnął  Piotr ,co podłączenia co i jak to nie pomogę , bo się na tym kompletnie nie znam  Jestem tylko zwykłym grajkiem
dodane 2020-01-13 17:19Co do braku wykresów , to ostatnio niektórzy mają z tym problemy , pewnie problem leży na platformie ES pewny
2020-01-13 17:20
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
Owszem jest dopuszczanie zimnej wody = błąd że na sztywno i z jednym zaworem oraz bez zaworu zwrotnego. Dodatkowo  wynika ze zdjęcia, że króciec zimnej wody jest powyżej króćca powrotu wężownicy. W każdym wymienniku CWU zimna woda jest poniżej powrotu wężownicy.
Tam zresztą jest jeszcze zagadka, skąd dochodzi zimna woda? Chyba zza ściany - w takim razie gdzie jest też zawór zwrotny na zasilaniu ZW?
Jak ładuje zimną wodę w obieg CO i wężownicy, to nic dziwnego, że nie może osiągnąć zadanej  ani CWU, ani kotła.
2020-01-13 17:32
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
rafflo117 podłącz ten dedykowany czujnik temp.za zaworem 4D w miejscu gdzie radzi Ameno25, żeby wiedzieć jaka temp. leci w podłogę , trzeba wykluczyć jeszcze poprawność montażu zaworu 4D , nie widzę gdzie jest zamontowany czujnik temp.powrotu ?
2020-01-13 17:44
  pawel3 Posty: 492 Ostrzeżenie: 0
Jeżeli sterownik został niedawno dodany do platformy to trzeba troszkę poczekać za pojawianiem się wykresów
2020-01-13 17:47
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
pawel3 napisał » 2020-01-13 17:44
Jeżeli sterownik został niedawno dodany do platformy to trzeba troszkę poczekać za pojawianiem się wykresów



Aha dzieki paweł3 , bo już sugerowałem  autorowi tematu zeby popytał Was dlaczego nie ma wykresów , i zeby sprawdził kartę SD .
2020-01-13 18:05
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Widzę , że jeden problem , to nie problem , do kompletu doszła jeszcze zerwana zawleczka 
2020-01-13 18:25
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Złośliwość rzeczy martwych Niech se da typ kotła pellet.
2020-01-13 18:29
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Nie wiem jaka jest różnica między pellet a ekoplusm,czy obecnym 15kW ale zauważyłem , że na ecoalu kociołek dochodził do zadanej problem jest z temp.cwu i powrotu i niewiadomo jaka jest temp.za zaworem 4D 
2020-01-13 19:38
  budgie1 Posty: 690 Ostrzeżenie: 0
Myślę, że to będzie różnica w przerwie podawania, ale głowy za to nie dam
2020-01-13 20:11
  rafflo117 Posty: 21 Ostrzeżenie: 0
Panowie, jestem po 40 minutowej rozmowie z Ameno22. Prześledziliśmy całą instalacje krok po kroku. Okazało się ze pompa CO była wpięta do CWU , a CWU do CO. Efekt był taki, jakby chcieć zagotować wodę, dolewając jednocześnie zimnej. Czujnik temp.powrotu również był w złym miejscu. Temperatua na podłogówkę była 27 stopni. 
Ameno22 poustawiał zdalnie, mam nadzieję, że teraz będzie OK.
Mam teraz problem z zerwaną zawleczką. Podajnik zamknięty a wyskakuje taki alarm ;/
2020-01-13 20:42
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Rozumiem , że zawleczka jest ok ? Sprawdź, czy wszystkie magnesy są w odpowiedniej pozycji ? Może sam czujnik jest zbyt daleko od magnesów albo jest uszkodzony pewny Możesz wyłączyć w ustawieniach czujnik zerwania zawleczki
dodane 2020-01-13 20:42Widzę , że już jest ok , alarmu brak
2020-01-13 20:48
  gmaj22 Posty: 1507 Ostrzeżenie: 0
 "Efekt był taki, jakby chcieć zagotować wodę, dolewając jednocześnie zimnej".


Ja to wcześniej nieco inaczej ująłem:
"Jak ładuje zimną wodę w obieg CO i wężownicy, to nic dziwnego, że nie może osiągnąć zadanej "


" jestem po 40 minutowej rozmowie z Ameno22"


@Ameno to chyba jest 25, zaś  @leON - 22




2020-01-13 20:51
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
Prawdopodobniej wypiął się kabel od  motoreduktora jak kolega zmieniał wpięcie pomp , i generowało alarm zerwana zawleczka , tez tak kiedyś miałem 

Trochę pogmatwałeś , miałeś pompę Wilo która   zasila bojler i 2 drabinki , wpiętą w gniazdo pompy mieszającej , a pompe od cyrkulacji w gniazdo pompy CWU 

Druga sprawa klapa zasobnika nie generuje alarmu o zerwanej zawleczce
2020-01-13 20:56
  leON22 Posty: 6380 Ostrzeżenie: 3
Grzesiu Ty też jesteś 22, miałeś nosa, a Piotr to rozkminił Kurde kto to podłączał do sterownika  Dokładnie , klapa to klapa ma swój czujnik
dodane 2020-01-13 20:56Czyżby magia 13-go
2020-01-13 21:01
  konto usunięte Posty: 7174 Ostrzeżenie: 0
gmaj22 napisał » 2020-01-13 20:48
 "Efekt był taki, jakby chcieć zagotować wodę, dolewając jednocześnie zimnej".


Ja to wcześniej nieco inaczej ująłem:
"Jak ładuje zimną wodę w obieg CO i wężownicy, to nic dziwnego, że nie może osiągnąć zadanej "


" jestem po 40 minutowej rozmowie z Ameno22"





@Ameno to chyba jest 25, zaś  @leON - 22









Tam najprawdopodobniej  był efekt   spadku temp kotła po załączeniu pompy CO ,  czyli grzanie do temp załaczenia pomp , załaczenie pompy , spadek temp kotła i w koło Wojtek 
Pewności nie ma bo wykresów brak , ale jak zawór był otwarty na 90% , temp na kotle tylko 50* , pierwsze uruchomienie kotła i grzanie domu w którym panowała temperatura taka jak na zewnatrz 
Pierwsza stronaPoprzednia strona2 / 3Następna stronaOstatnia strona
Użytkownicy online: adam777, arek_p, fazi, kgas, koso21, Mar-54, Mario89, rudek, tomekryb